Перейти к публикации
forum-okna.ru

прогиб в районе установки импоста


Рекомендованные сообщения

трешка, створка в середине. сверху глухарь разделенный импостом, данный импост попадает в середину своетового проема где установлена створка. световой проем в районе импоста становится на 2 мм меньше, т.е. горизонтальный импост идет волной. как избежать данной проблемы. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Это среди оконщиков называют "козлячьи окна" наверно от слова "козлить".

image.png.c44dddab96af524f826a08b4d0d75254.png

практически на всех профильных системах горизонтальный импост волной.

очень часто такие в школы заказывают. Я угадал?

Что делать? делить нормально надо :)

image.png.eae220314646289f0d04b8134dac5f81.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Предыдущий автор прав - использование Разнаправленных импостов не допускается! Но... как всегда дешевизна преобладает над разумностью! (
Есть переработчики, которые категорически не используют такую систему разбивки окон. Но участие в тендерах по школам и детским садам, заставляет падать в цене и значит в качестве. Ни для кого не секрет, что именно в такие тендеры ставится армирование 0,9мм, тем более П-образное в импост, а значит - эта фольга не несет за собой никаких нагрузок! Вот и получается, что даже вес такого стеклопакета да и линейное расширение горизонтального импоста при слишком сильной затяжке мехсоеда - тянет за собой проблему прогиба профиля, который должен служить несущей частью окна!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

у нас автоматом ставится "заказчик предупрежден - без гарантии"

До сих пор еще никому не удалось найти лайфхак. хакнувший законы природы.:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, DeDmitry сказал:

Это среди оконщиков называют "козлячьи окна" наверно от слова "козлить".

image.png.c44dddab96af524f826a08b4d0d75254.png

практически на всех профильных системах горизонтальный импост волной.

очень часто такие в школы заказывают. Я угадал?

Что делать? делить нормально надо :)

image.png.eae220314646289f0d04b8134dac5f81.png

Вы угадали, но заказчик принципиально не хочет делить как Вы советуете

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

в импосте профиль замкнутый и 2 мм, я просто открутил крепеж армира в горизонтально импосте,. притянул сначала импост верхний вертикальный, затем два импоста вертикальных и чуть чуть ослабил крепления пяток двух нижних импостов к горизонтальному импосту. получил икривление горизонтального импоста на 1 мм. но хотелось бы доюиться что бы искривления не было. на гудвине нет такого, а на книпинге есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11 минут назад, Valeron сказал:

Вы угадали, но заказчик принципиально не хочет делить как Вы советуете

Не благодарное это дело - бороться с законами физики ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Только что, igor40in сказал:

Не благодарное это дело - бороться с законами физики ;)

где можно прочитать про закон о котором Вы говорите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вы показали, что цена почти не меняется?

Или сразу письменно предупредите о проблеме, или подставьте любимого конкурента

Впрочем есть вариант. Широкий импост-створка с дверным металлом. Есть в некоторых системах...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

42 минуты назад, Valeron сказал:

где можно прочитать про закон о котором Вы говорите?

Сначала курс "Теоретическая механика", раздел - статика, для определения расчётной схемы. Потом "Сопротивление материалов", раздел - расчёт статически неопределимых систем, исходя из полученной расчётной схемы. Потом рассчитать. Может быть и подойдёт такой вариант:

41 минуту назад, DeDmitry сказал:

... есть вариант. Широкий импост-створка с дверным металлом. Есть в некоторых системах...

Можно выполнить из 2-х конструкций, а можно ещё и с горизонтальным усилителем, но всё равно надо считать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 минут назад, Alex IlI сказал:

Сначала курс "Теоретическая механика", раздел - статика, для определения расчётной схемы. Потом "Сопротивление материалов", раздел - расчёт статически неопределимых систем, исходя из полученной расчётной схемы. Потом рассчитать. Может быть и подойдёт:

 

я в шутку спросил про закон и где прочитать. а в сопрамате такие вещи не расчитать. просто некоторые здесь пишут про законы не зная их.

Изменено пользователем Valeron
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Соблюдение правильной геометрии окна при монтаже это чисто задача монтажа. 

Нужно верхнюю гор. раму сделать несущей. т.е. прикрутить к верхнему проему не на ветровые кляймер а придумать стальной костыль и подвесить раму в зоне верт. импоста. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

28 минут назад, Alum-project сказал:

Соблюдение правильной геометрии окна при монтаже это чисто задача монтажа. 

Нужно верхнюю гор. раму сделать несущей. т.е. прикрутить к верхнему проему не на ветровые кляймер а придумать стальной костыль и подвесить раму в зоне верт. импоста. 

 

Да нее. Видимо речь идёт о небольшом_локальном прАгибе горизонтального импоста в Т-образном соединении. Думаю суть проблемы в строении профиля. 

 

хохмы ради добавлю: импостик резать короче на два мулима

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

есть изделие из трех рам шириной 1000 мм, высота 2200, соединение через балконный соединитель. В них идет одинряд горизонтальных импостов. Т.е. длина импоста 950 мм примерно. Зимой в -30 эти импосты выгибаются вовнутрь на 4-5 мм и дует из соединения Рама-импост. Что может быть- импост гнется как 1/300 пролета?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  1. Армирование импоста тонкое.
  2. Армирование импоста неоригинальное, не подходящее по сечению главной камере импоста.
  3. Армирование импоста закреплено всего на 2-3 шурупа.
  4. Слабый мех. соединитель импоста, который крепится только в пластик рамы.

Далее - физика.

Профиль-то какой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тогда остаётся пункт №3, ну, может быть, ещё №2, если металлисты вместо 30*30 мм накатали 29*29 мм.

По теплу, когда импосты вернутся в положение, близкое к исходному, вытащите стеклопакеты и закрутите ещё по 3-4 шурупа в каждый импост в шахматном порядке от уже закрученных. Причём первый и последний шурупы - как можно ближе к краю металла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.