duc Опубликовано: 16 января, 2019 Share Опубликовано: 16 января, 2019 Как в многослойной стене сформировать четверть в оконном проеме? Кирпич, роквул 120мм, штукатурка 2см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 16 января, 2019 Share Опубликовано: 16 января, 2019 2 часа назад, duc сказал: Как в многослойной стене сформировать четверть в оконном проеме? Кирпич, роквул 120мм, штукатурка 2см. из роквула, соответственно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 января, 2019 Share Опубликовано: 16 января, 2019 Полосы ЭППС, плюс их оштукатуривание. Быстро и просто. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
duc Опубликовано: 16 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2019 16 часов назад, Михаил Самсонов сказал: из роквула, соответственно 11 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Полосы ЭППС, плюс их оштукатуривание. Быстро и просто. А разве четверть делается из мягкий материалов? Я думал что она нужна в том числе для более жесткой посадки в проем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 января, 2019 Share Опубликовано: 16 января, 2019 (изменено) 4 минуты назад, duc сказал: А разве четверть делается из мягких материалов? Я думал что она нужна в том числе для более жесткой посадки рамы в проем. Раму держит не четверть. А крепежные элементы. Четверть улучшает теплотехнику, а так же более технологичные монтажные углы. Меньше возможных проблем и тп. Твердый ЭППС нормальный вариант. П.с. Роквул видимо имелись ввиду плиты для теплого фасада. Из них можно то же сформировать четверти конечно. Но ИМХО это не комильфо. Изменено 16 января, 2019 пользователем newsolutions 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 января, 2019 Share Опубликовано: 16 января, 2019 ИМХО, то что ТС обозвал четвертью. Возможно вовсе не четверть. А имеется ввиду некоторая "затычка" слоя утеплителя, где планируется ставить окно. А четверть по идее должна быть сформирована кирпичной кладкой. Вообще лучше подобные вопросы сопровождать эскизом. Что бы не было гадания на кофейной гуще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
duc Опубликовано: 16 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2019 Я вроде всё правильно назвал, под четвертью я имел в виду вот это: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 января, 2019 Share Опубликовано: 16 января, 2019 (изменено) 4 минуты назад, duc сказал: Я вроде всё правильно назвал, под четвертью я имел в виду вот это: Кирпич снаружи? Четверть кирпичом не сформирована? Или снаружи теплый фасад из минераловатных плит? Под штукатурку. Изменено 16 января, 2019 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 17 января, 2019 Share Опубликовано: 17 января, 2019 57 минут назад, newsolutions сказал: Или снаружи теплый фасад из минераловатных плит? Под штукатурку. ЭППС конечно же если со стоны фасада минплита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
duc Опубликовано: 17 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 17 января, 2019 1 час назад, newsolutions сказал: Кирпич снаружи? Четверть кирпичом не сформирована? Или снаружи теплый фасад из минераловатных плит? Под штукатурку. Я ж написал в первом посте: "Кирпич (пусть будет 380мм), роквул 120мм, штукатурка 2см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 17 января, 2019 Share Опубликовано: 17 января, 2019 29 минут назад, duc сказал: Я ж написал в первом посте: "Кирпич (пусть будет 380мм), роквул 120мм, штукатурка 2см. Читать со стороны улицы или со стороны комнаты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 января, 2019 Share Опубликовано: 17 января, 2019 40 минут назад, duc сказал: Я ж написал в первом посте: "Кирпич (пусть будет 380мм), роквул 120мм, штукатурка 2см. Хотите адекватных ответов задайте нормально вопрос. Эскиз с указанием где какие материалы, где четверть надо добавить, где улица, где дом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 января, 2019 Share Опубликовано: 17 января, 2019 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: ЭППС конечно же если со стоны фасада минплита. Уложены уже плиты или нет не понятно. Если еще не уложены, так уложить сразу с формированием четверти тогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 17 января, 2019 Share Опубликовано: 17 января, 2019 (изменено) Делайте четверть из плит утеплителя, если жесткость позволяет. Многие современные многоэтажки также сделаны. Можно и без нее, но будет хуже теплотехника и придется придумывать как обыграть монтажный шов с улицы 15мм это впритык для зазора. Маловато Изменено 17 января, 2019 пользователем Михаил Самсонов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.