Добрый день, Друзья. Подскажите пожалуйста. Выбираю СП для дома, окна высотой 2160 мм на 980 мм, окна в пол, отопление тёплые полы. Так вот хотел бы узнать с формулой 8мм каленое/16 мм рамка/ 4.1.4 И, не будет ли с такими окнами холодно? Профиль Века 70. Спасибо 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



29 минут назад, newsolutions сказал:

Чем не вариант СПД с пленкой А1 к примеру.

А куда тогда И-стекло? Пленку на него нельзя, внешним - так каленка энергосберегающая денег стоит.

 

1 час назад, Dockers сказал:

Добрый день, ......................... не будет ли с такими окнами холодно?

Внутрипольник под окном обязательно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Только что, Moradan сказал:

А куда тогда И-стекло? Пленку на него нельзя, внешним - так каленка энергосберегающая денег стоит.

 

Стекло пакетные производства предлагали мне формулу н/э стекло средним. С гарантией.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Dockers сказал:

Добрый день, Друзья. Подскажите пожалуйста. Выбираю СП для дома, окна высотой 2160 мм на 980 мм, окна в пол, отопление тёплые полы. Так вот хотел бы узнать с формулой 8мм каленое/16 мм рамка/ 4.1.4 И, не будет ли с такими окнами холодно? Профиль Века 70. Спасибо 

И опять вопрос, где?

В Париже не будет холодно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

44 минуты назад, newsolutions сказал:

Стекло пакетные производства предлагали мне формулу н/э стекло средним. С гарантией.

Ну, сами должны понимать чего стоит их гарантия... даже с шлифовкой кромки имхо опасно.

Да и как будет работать н\э стекло средним... Мой склероз мне говорит, что раза в 2 ухудшаются характеристики энергосбережения по сравнению с крайними положениями. Но это не точно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Dockers сказал:

не будет ли с такими окнами холодно?

Зависит исключительно от количества подаваемого тепла и места подачи :D

ГОСТ 30494-2011

2.5 обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

3 часа назад, Dockers сказал:

отопление тёплые полы

СП 60.13330.2016

6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% длины светового проема (окна) в жилых и общественных зданиях.

Имеется в виду конвектор в полу в створе светопрозрачной конструкции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, стекло с пленкой А3 обязательно, т.к, дом не охраняемом посёлке, соседей нет, конечно буду ставить под охрану, но нужно минут 20, а лучше 30 до приезда ГБР. Внутренне стекло тоже должно быть безопасное, так как дети, а размеры стекла большие. Дом в Московской области. Я ещё рассматриваю и вариант двухкамерного 6А3/12/4М1/10/4.4.1И, возможно он будет теплее но смущает вес 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 минут назад, Dockers сказал:

возможно он будет теплее

Тёплые стеклопакеты бывают только с электрообогревом. 

Так как около половины отопления уходит на обогрев вентиляционного воздуха, который подаётся открыванием форточек, топить придётся с изрядным запасом, на фоне которого формула стеклопакета большой роль не играет.  Посчитайте тепловой баланс - всё будет видно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, Dockers сказал:

Да, стекло с пленкой А3 обязательно, т.к, дом не охраняемом посёлке, соседей нет, конечно буду ставить под охрану, но нужно минут 20, а лучше 30 до приезда ГБР.

Роллеты тогда уж снаружи. Пленка хорошо, но 20-30 минут - войти успеют. Это только от бомжей защита что называется "на испуг".

16 минут назад, Dockers сказал:

Дом в Московской области. Я ещё рассматриваю и вариант двухкамерного 6А3/12/4М1/10/4.4.1

Наружку все-равно надо делать закаленной. Да и закаленная 6-ка на таком размере- это по минимуму, или чуть ниже его. Средняя 4-ка - не есть гуд тоже. Лучше и туда 5-6мм.

17 минут назад, Dockers сказал:

но смущает вес 

А в какую раму монтируется?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

42 минуты назад, Moradan сказал:

Роллеты тогда уж снаружи. Пленка хорошо, но 20-30 минут - войти успеют. Это только от бомжей защита что называется "на испуг".

Наружку все-равно надо делать закаленной. Да и закаленная 6-ка на таком размере- это по минимуму, или чуть ниже его. Средняя 4-ка - не есть гуд тоже. Лучше и туда 5-6мм.

А в какую раму монтируется?

В дерево, дом каркасный, окна в пол. По проекту окна 2000 на 2160 мм, но все советуют вертикальный импост. Окна глухие 

Изменено пользователем Dockers
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Одних тёплых поло точно не хватит. У меня пока ремонт не окончен и радиаторы не установлены - только тёплый пол. В комнате не холодно, но у окна находиться не комфортно - сильно чувствуется как по стелу сползает холодный конвекционный поток воздуха.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В общем нужен совет по остеклению. Под окнами конвекторов не будет, не предусмотрены они проектом, так же как и полёты. Эти окна в основном будут в холле (40м2)там почти стена из окон будет, из отепления тёплые полы ( УФФ) и печь, ещё такое же окно в спальне там 12 м2, размер окна 2000 на 2160 мм 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Dockers сказал:

В дерево, дом каркасный, окна в пол. По проекту окна 2000 на 2160 мм, но все советуют вертикальный импост. Окна глухие 

С конструктивом понятно. И теплового расчета не проводилось, и монтировать остекление сами, наверно, будете...

Сочувствую. Изучайте вопрос по теме "конвекционный сквозняк". Кровать хоть на пару метров от окна отодвиньте.

Учтите - смонтировать в каркасник пакет и оставить зазоры на деформации - дело не хитрое, а вот водоотвод из образовавшегося фальца и его вентиляцию сделать... задачка еще та.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

59 минут назад, Dockers сказал:

там почти стена из окон будет

Зачем? Обогревать природу?

У самого "тёплого" стеклопакета сопротивление теплопередаче в 2,5-3 раза ниже, чем у стены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Dockers сказал:

Да, стекло с пленкой А3 обязательно, т.к, дом не охраняемом посёлке, соседей нет, конечно буду ставить под охрану, но нужно минут 20, а лучше 30 до приезда ГБР. Внутренне стекло тоже должно быть безопасное, так как дети, а размеры стекла большие. Дом в Московской области. Я ещё рассматриваю и вариант двухкамерного 6А3/12/4М1/10/4.4.1И, возможно он будет теплее но смущает вес 

Цитата

Средняя 4-ка - не есть гуд тоже. Лучше и туда 5-6мм.

6А3/12(или 10)/6М1/10/4.4.1И  вес 50 кг/кв.м,  пакет с Вашими размерами будет весить 100 кг. 

Цитата

Наружку все-равно надо делать закаленной.

6А3 всегда ставили на сбербанки, 6зак. - служба безопасности не пропускала.  А3 на закаленку  не заказывали  ни разу, как то давно от такой идеи отговорили стеклопакетчики, сказали что смысла нет, только доп. затраты. 

Если не запроектированы конвекторы (имхо - конкретный косяк проектировщиков, если это не европейский проект;)), может хоть рассмотреть вариант теплого плинтуса. Хотя бы в спальне... Один теплый пол в морозы не справится с большой площадью остекления. Просто конвекция  будет от любого пакета (разве что кроме пакета с электрообогревом:)),  наличие обогрева непосредственно под остеклением увеличивает зону комфорта. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Dockers сказал:

Под окнами конвекторов не будет, не предусмотрены они проектом...

Ну так предусмотрите! А за допзатраты выставите счет проектантам :igz:

P.S. Теплые полы это вообще не отопительный прибор, они больше предусмотрены для комфорта - ходить босыми ногами по полу. Простыми словами - понты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за советы, Друзья. По поводу дополнительного элемента отопления я понял. А что со стеклопакетом делать?! Двухкамерный будет лучше. Формула: внешнее стекло 6 закаленное или с пленкой А3, среднее тоже 6 но класса М1, и внутреннее 4.1.4И, тогда напрашивается следующий вопрос. При таком "пироге" не тесно ли будет в профиле 70?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, Blondy сказал:

6А3/12(или 10)/6М1/10/4.4.1И  вес 50 кг/кв.м,  пакет с Вашими размерами будет весить 100 кг. 

 

Я с ходу ввел 105 створку на оконной раме, 1,37 м2, так что не страшно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Blondy сказал:

Если не запроектированы конвекторы (имхо - конкретный косяк проектировщиков, если это не европейский проект;)),

Это может и не быть "европейский проект" (эти проектанты считают, что "зима" - это +5 градусов).

Это может быть проект и отечественных "архитекторов" и "дизайнеров", их много сейчас подвизается в загородной малоэтажке.

Насмотрятся на Лазурном берегу красивых домиков с "окнами в пол" и панорамным остеклением, и предлагают данный тренд где-нибудь в Сибири :)

https://www.houzz.ru/photo/91195968-vitrocsa-sovremennyy-balkon-i-lodzhiya-moskva

Сейчас много попыток перенести на "отечественную почву" такие решения. Но низкую "радиационную температуру" около таких прозрачных стен зимой никто не отменял.

Это вообще проблема.

Если в серьёзном строительстве есть ГАП и ГИП, то в загородной шабашке и "элитных" квартирах всё определяет девочка-дизайнер.

Если В МАРХИ есть кафедра инженерного оборудования во главе с Ю.А.Табунщиковым, то этих девиц, похоже,  никто ничему не учит. Вот и лепят они где ни попадя "французские окна".

С главным редактором HОUZZа сейчас начинаем "воспитательную работу" в среде этих "благородных девиц" с учётом их повышенной обидчивости на базе собственной креативности и исключительности. :)

https://www.houzz.ru/ideabooks/116155104/list/

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.