Перейти к публикации
forum-okna.ru

Запотевает Стеклопакет


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! У меня такая проблема- после замены стеклопакета в двухстворчатом окне новый СПД запотевает со страшной силой. Тем временем, старый СПД, который стоит в соседней створке запотевает лишь по периметру. Влажность в комнате очень высокая, с вентиляцией проблемы, но я что-то не могу понять почему старый более- менее нормально себя ведёт, а новый запотевает вот так. Оба с ПВХ рамкой и формула одинаковая. Подскажите пожалуйста что- нибудь по этому вопросу.

  1229668698_WhatsAppImage2018-11-11at09_44_06.jpeg.d08eb6e04c8b61b8aa1ace9d49082b5f.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Мее тоже так кажется...

Если потеет внутри стекол, в топку- под замену(разгерметизация).

Если потеет  внутри помещения проверьте наличие И- стекла на обеих стеклопакетах.

Изменено пользователем Лейка
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Запотевает именно внутри помещения. В старом не было И-стекла, поэтому и новый без него заказывал. Может стоит попробовать поставить с и-стеклом? И посмотреть что будет) После того как поставил новый с/п посидел посмотрел на него 15 минут, старый начал подзапотевать, а новый хорошо держался сухим. На следующий день фотку эту скидывают- такая, мол, фигня.

Изменено пользователем ВладимирК.
чтобы новое сообщение не писать, старое дополнил
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Загадка. Такая картина характерна при прямом продувании, например, как если бы правая створка была открыта, или её закрыли перед фотографированием.

Может быть продувание через уплотнитель штапика, если пакет сильно тоньше чем надо.

30 минут назад, ВладимирК. сказал:

Может стоит попробовать поставить с и-стеклом? И посмотреть что будет)

Может. Только сначала надо бы разобраться где лежат грабли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, ВладимирК. сказал:

Влажность в комнате очень высокая, с вентиляцией проблемы,

Первая проблема вентиляции - герметичные окна.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Из области вероятное-невероятное... Москитка на правой никак не может влиять на различный температурный режим рядом стоящих аналогичных пакетов? Ну ветер слегка отбивать...

 

И что-то мне кажется что рамки разные- в правом узкая внутри, а в левом вроде как одинаковой ширины...

Изменено пользователем Moradan
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чудеса...

 

но если в чудеса не верить, то есть только два варианта 

1. новый стеклопакет в чем то сильно отличается от старого, потому что поведение нетипично

2. неверны исходные данные задачи или ТС  о чём то умалчивает о чём то важном.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

по первому пункту - это вероятно что на чистый стеклопакет лучше освещается солнцем или он находится в аэродинамической тени, поэтому охлаждается не так интенсивно как левый.

однозначно подтвердить это сможет перестановка стеклопакетов местами.

Изменено пользователем Леха
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Леха сказал:

1. новый стеклопакет в чем то сильно отличается от старого, потому что поведение нетипично

Есть предположение (было в своей практике), по той или иной причине стеклопакет изготовлен ПО ГЛУБИНЕ пакета меньше чем ранее установленный. Соответственно штапиками прижимается слабо и существует подсос холодного воздуха. Отсюда и запотевание (конденсирование). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

24 минуты назад, Леха сказал:

умалчивает о чём то важном

О батарее.

13 минут назад, Сергей Алексеев сказал:

существует подсос холодного воздуха.

При перекрытой вытяжной вентиляции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, Сергей Алексеев сказал:

Есть предположение (было в своей практике), по той или иной причине стеклопакет изготовлен ПО ГЛУБИНЕ пакета меньше чем ранее установленный. Соответственно штапиками прижимается слабо и существует подсос холодного воздуха. Отсюда и запотевание (конденсирование). 

Тоже так подумал.Фотографию глядел-глядел, вроде видно что рамка дистанционная очень близко снизу,а сбоку вроде нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, Windower сказал:

При перекрытой вытяжной вентиляции.

Хоть при перекрытой, хоть при работающей. Не важно. Если стеклопакет "болтается" в раме и не прижимается штапиками - подсос воздуха будет (сильный или слабый) не важно, он будет и следствием будет запотевание. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:

следствием будет запотевание.

Тогда будет запотевание и при щелевом проветривании.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, Windower сказал:

Тогда будет запотевание и при щелевом проветривании.

А так и бывает при высокой влажности плохой вытяжке. И обмерзание притворного уплотнения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

15 минут назад, Alex IlI сказал:

при высокой влажности и плохой вытяжке.

А высокая влажность - от плохой вытяжки (труба воздухоочистителя и вентиляторы в санузле.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Благодарю всех за ответы. Итак, с/п по глубине 40 мм, как и был до этого. Штапики забивались как положено. Дистанционные рамки по 14 мм одинаковые, как и были и на соседнем они одинаковые, фотка просто не передаёт это. Батарея на пол окна, с правой стороны, но до замены левая створка не запотевала так сильно. Там я ещё уплотнитель заменил на Шлегель, чтобы не дуло от окна.Но заменил на обоих створках. Единственное что в голову приходит, это что всё- таки старые спд с и-стеклом, в документах к окнам об этом не сказано, поэтому считал что обычные.

Изменено пользователем ВладимирК.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, ВладимирК. сказал:

Итак, с/п по глубине 40 мм, как и был до этого.

Вы штангелем замеряли? Или прочитали где-то?;)

 

10 минут назад, ВладимирК. сказал:

Единственное что в голову приходит, это что всё- таки старые спд с и-стеклом, в документах к окнам об этом не сказано, поэтому считал что обычные.

Если бы старый стеклопакет был с И стеклом а новый нет, вы бы заметили разницу.

 

16 минут назад, ВладимирК. сказал:

Батарея на пол окна, с правой стороны, ....Там я ещё уплотнитель заменил на Шлегель, чтобы не дуло от окна.

А вот это в комплексе вполне могло отразиться. Правда не в таком объёме. Определённо где-то ещё поддувает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Похоже, что пакеты сильно качественные от производителя номер 1.

Супер надежная ПВХ рамка и все такое. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, ВладимирК. сказал:

створка не запотевала так сильно. Там я ещё уплотнитель заменил на Шлегель

Вот и причина усиления конденсата.

Как только вентиляция придёт в норму (30 куб. м в час на человека), никаких следов конденсата не останется.

Не ищите причину в окнах. На эти грабли наступила уже толпа народа. Нормальная работа вытяжной вентиляции + щелевое проветривание круглосуточно (как вариант - приточные клапаны) + не более 1000 ppm углекислого газа по детектору при температуре 18-24 град С на расстоянии 0,5 м от батареи (по ГОСТ 30494-2011).

Не исключено выяснение отношений с управляющей организацией, осложнённое несанкционированной перепланировкой, по поводу подачи тепла на батареи, и даже, проверка вентиляционной шахты на предмет перекрытия соседями сверху.

В основном, это описано в статье О влажности воздуха, вентиляции помещений и характеристиках современных окон

Не последний ли у Вас этаж?

И чем заткнуты вытяжные отверстия на кухне и в санузле?

Какая сейчас температура воздуха в комнате (при закрытых окнах)?

 

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Замерял старый с/п штангелем, да. Это комната общежития, там я вообще вытяжных отверстий не увидел, если они и есть, то забиты наглухо. Температура внутри помещения довольно высокая, снаружи около -24 было когда фотка сделана. Сейчас ищу проблему в окнах только потому, что раньше( до замены с/п и уплотнителей) настолько сильно запотевание не происходило. Фото пламени сегодня попрошу мне прислать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Левый стеклопакет несимметрично потеет. Может, при общей высокой влажности немного поддувает из правой створки? Сухого воздуха не хватает, чтобы существенно снизить относительную влажность воздуха в помещении, но хватает, что-бы понизить температуру поверхности левого стеклопакета.

Цитата

Это комната общежития, там я вообще вытяжных отверстий не увидел

При экспериментах с окном попробуйте на часок дверь в коридор приоткрыть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, ВладимирК. сказал:

Замерял старый с/п штангелем, да. Это комната общежития, там я вообще вытяжных отверстий не увидел, если они и есть, то забиты наглухо. Температура внутри помещения довольно высокая, снаружи около -24 было когда фотка сделана. Сейчас ищу проблему в окнах только потому, что раньше( до замены с/п и уплотнителей) настолько сильно запотевание не происходило. Фото пламени сегодня попрошу мне прислать.

Перепад температуры всего в четверть градуса вполне может вызвать лавинообразнную интенсивность запотевания. 

Значит надо нормализовать вентиляцию

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку