Рекомендованные сообщения

Привет инженерам наладчикам! 

Мойка LISEC RTL, входные, выходные станции RTVN/

Проблема: При регулировке скорости потенциометром на пульте управления, скорость транспортера изменяется только на входной и выходной станции. Скорость в мойке остается постоянной. Точнее на ЧП LENZE E82EV152  частоту можно задать вручную 0140 параметром с  этой уставкой привод будет запускаться через дискретный вход E4.

Далее: аналоговый выход с контроллера 0..+10V до ЧП вход X3/8 есть , т.е. меняя положение потенциометра изменяется напряжение, как и должно быть на всех трех ЧП, входная станция, выходная и мойка(с сушкой) 

Параметры рекомендуемые мануалом схемы LISEC выставлены правильно. Перемычки OFF OFF ON OFF ON параметр 0034 установлен 0.

0001 = 0

0005 =0 

Еще оговорка.

Параметры  на ЧП и на ПЛК до неисправности никто не изменял, поломка случилась однажды ночью. ЧП стал работать если мне не изменяет память, с частотой 23 Hz. операторам такая скорость не нравится, пришлось добавить только вручную, как и писал выше параметром 0140. (на ЧП входной и выходной станции этот параметр стоит по нулям) пробовал ставить 0. ЧП соответственно не запускается. 

Линия уже таким образом работает давно. Но стоит не опытным  операторам крутануть" потенциометр, из за этого может произойти столкновение стекла об стекло перед входом в мойку. Хотелось бы уйти от этой проблемы.

У меня есть подозрение на не работающий аналоговый вход. Может кто еще, что подскажет? 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Попробуй поменять местами входной/выходной модуль(E82ZAFS100) частотников, я уже три таких модуля заменил и симптомы тоже были похожими.

Screenshot_2.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Mikhailo сказал:

Привет инженерам наладчикам! 

Мойка LISEC RTL, входные, выходные станции RTVN/

Проблема: При регулировке скорости потенциометром на пульте управления, скорость транспортера изменяется только на входной и выходной станции. Скорость в мойке остается постоянной. Точнее на ЧП LENZE E82EV152  частоту можно задать вручную 0140 параметром с  этой уставкой привод будет запускаться через дискретный вход E4.

Далее: аналоговый выход с контроллера 0..+10V до ЧП вход X3/8 есть , т.е. меняя положение потенциометра изменяется напряжение, как и должно быть на всех трех ЧП, входная станция, выходная и мойка(с сушкой) 

Параметры рекомендуемые мануалом схемы LISEC выставлены правильно. Перемычки OFF OFF ON OFF ON параметр 0034 установлен 0.

0001 = 0

0005 =0 

Еще оговорка.

Параметры  на ЧП и на ПЛК до неисправности никто не изменял, поломка случилась однажды ночью. ЧП стал работать если мне не изменяет память, с частотой 23 Hz. операторам такая скорость не нравится, пришлось добавить только вручную, как и писал выше параметром 0140. (на ЧП входной и выходной станции этот параметр стоит по нулям) пробовал ставить 0. ЧП соответственно не запускается. 

Линия уже таким образом работает давно. Но стоит не опытным  операторам крутануть" потенциометр, из за этого может произойти столкновение стекла об стекло перед входом в мойку. Хотелось бы уйти от этой проблемы.

У меня есть подозрение на не работающий аналоговый вход. Может кто еще, что подскажет? 

 

Меняйте интерфейсный модуль INPUT/OUTPUT MODULE E82ZAFS100. Аналоговый вход умирает достаточно часто.

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не знал что он снимается.

Завтра попробую.

Есть запасной ЧП только на 0,55kW, надо посмотреть одинаковые там модуля или нет. 

Проверю, напишу. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тема не закрыта. Еще не проверял. Сейчас не критично. Решили в сезон пока не трогать.   Ждем новый ЧП с модулем.  В будущем обязательно отвечу. Спасибо))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

интерфейсные модули могут быть (по моем опыту) двух типов - с дискретным управлением и с CANbus. они отличаются обозначениями, естественно. Замена блока занимает 1 минуту. Настойки частотника не изменяются, они во внутренней памяти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 5 months later...

Все руки не доходили написать. Да поменял модуль, все заработало. Спасибо.

Изменено пользователем Mikhailo
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может кому пригодится . Еще была проблема почти в том же месте.

На частотные преобразователи приходило всего 2 вольта аналогового сигнала ( при выкрученном регуляторе скорости на панели управления) Проблема в слетевшей пайке переменного резистора. Место - выходной аналоговый модуль в линии контроллера.

 

 

Изменено пользователем Mikhailo
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.