Перейти к публикации
forum-okna.ru

Технология сборки пвх двери


Рекомендованные сообщения

Монтировали в начале июня входную пвх  дверь 1050х2065 в витраже. Обнаружилось, что помимо штатных саморезов в петлях стоят два фурнитурных.Производитель что-то менять отказался, аргументируя, что фурнитурные саморезы не попадают в армирование и не несут нагрузки . На фото видно, что верхняя петля смещена относительно фурнитурных саморезов. Дверь регулировали уже два раза.

Как-то еще в прошлом веке читал в журнале "Окна и двери", что провисание по петлям (нагрузка на срез, не вырывающая) практически не зависит от попадания самореза в армирование, а зависит в основном от количества пластика в месте крепления петли (вспомните внутренние приливы в местах крепления саморезов в Саламандре). В моем случае, имхо использование тонких фурнитурных саморезов значительно ослабляет крепление петли.

Коллеги, ваше мнение? Кто виноват и что делать?))

петля2.jpg

Изменено пользователем Rexther
Не надо тут названий компаний - к чему? Да и Правила нарушает. И фотографию нормальную разместите - на этой ничего не видно
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Еще меньше есть фото?

П.с. В первые вижу такие саморезы на дверных петлях.

Штатные саморезы насколько я в курсе ставят. Какие идут с петлей в комплекте. Они вроде 6 мм. И резьба специальная.

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, SerGo сказал:

Монтировали в начале июня входную пвх  дверь 1050х2065 в витраже. Обнаружилось, что помимо штатных саморезов в петлях стоят два фурнитурных.Производитель что-то менять отказался, аргументируя, что фурнитурные саморезы не попадают в армирование и не несут нагрузки . На фото видно, что верхняя петля смещена относительно фурнитурных саморезов. Дверь регулировали уже два раза.

Как-то еще в прошлом веке читал в журнале "Окна и двери", что провисание по петлям (нагрузка на срез, не вырывающая) практически не зависит от попадания самореза в армирование, а зависит в основном от количества пластика в месте крепления петли (вспомните внутренние приливы в местах крепления саморезов в Саламандре). В моем случае, имхо использование тонких фурнитурных саморезов значительно ослабляет крепление петли.

Коллеги, ваше мнение? Кто виноват и что делать?))

петля2.jpg

Фото отвратное. На что крепили раму, как расклинена створка, каков вес стеклопакета. Какова конфигурация двери (есть ли импоста и т.д.) По микрофото просматривается ламинация, какая сторона солнечная или нет, толщина армировки. Что за объект - офис или частный дом, какова эксплуатационная нагрузка.

PS Слава богу, что всем клиентам советуем алюминиевые двери, тем более с шириною более метра.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, SerGo сказал:

Коллеги, ваше мнение?  и что делать?))

петля2.jpg

Поменять саморезы на родные. Готовиться ездить туда еще и еще. Если уж берете на себя ответственность монтировать изделия из пвх таких габаритов, то нужно знать всё что перечислил Сергей+лично смотреть как и из чего собирают это изделие

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В комплекте с этими петлями идёт ДВА шурупа 6,5х50 (они для рамной части петли), три 4х 25, два 4,5х40.

На полотно двери два шурупа крепят в армирование, три в торец петли. Два отверстия с фасада  оставляют открытыми.

Захотел сборщик сделать доброе дело, а в итоге пендюлей получил. Причём с двух сторон: Первое: претензия от закзчика. Второе: втык от руководителя, мол: перебдел ты, видишь, что произошло по твоей вине: на пустом месте скандал.

Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, Михаил Самсонов сказал:

Поменять саморезы на родные.

Их нет. Все 7 штук уже вкручены. Эти уже не родные, и вкручены по доброте душевной.

Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Сергей Алексеев сказал:

Фото отвратное. На что крепили раму, как расклинена створка, каков вес стеклопакета. Какова конфигурация двери (есть ли импоста и т.д.) По микрофото просматривается ламинация, какая сторона солнечная или нет, толщина армировки. Что за объект - офис или частный дом, какова эксплуатационная нагрузка.

PS Слава богу, что всем клиентам советуем алюминиевые двери, тем более с шириною более метра.

Ну там, хорошо ещё бы знать способ закрывания, установлен ли обязательный доводчик, да какая ручка стоит. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Благодарю  всех за отклик.

Дверь в небольшой офисный центр, нагруженность высокая. Ламинация наружная. Ручка скоба.  Прикол в том, что до  этого стояла 10 лет точно такая же дверь из Рехау 60мм с двухкамерным стеклопакетом. Покоцали ее за это время. Сейчас однокамерный энергосберегающий. Было две регулировки. 1-я по петлям шестигранником (на верней выбран полный дипазон), 2-я переклинка стеклопакета.

Докторхановские петли имеют схему крепления? Есть ли у них представительство для консультации? или у продавцов интересоваться? Как это они на 4 дырки два винта дают?

пс. Камень в огород модераторотов по качеству фото. Было доступно всего 0,2МВ - задолбался в Фотошопе обрезать и уменьшать фото. Результат - все размыто. Сейчас уже доступно 0,98 МВ. Смысл сего неясен.

дверь.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

21 час назад, SerGo сказал:

Коллеги, ваше мнение? Кто виноват и что делать?))

ПВХшные двери при интенсивной эксплкатации долго не живут. На продуктовом рынке подобные штульповые двери расшибались в хлам, вообще за несколько недель.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, SerGo сказал:

Докторхановские петли имеют схему крепления? Есть ли у них представительство для консультации? или у продавцов интересоваться? Как это они на 4 дырки два винта дают?

Монтажная схема, раньше наносилась на внутреннюю поверхность коробки_упаковки.

Инженер думаю у D. H. есть: "Там".

Что вы хотите узнать у продавцов? Стоимость KT-N начинается вроде от 17евго.

У створочной части петли на крепёжной пластине есть не только "дырки" под пару фиксирующих шурупов, но и четыре втулки забивающихся в тело дверного полотна.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В принципе, предыдущая дверь была еще живая. Ламинация местами поцарапана, нажимной гарнитур потертый. Нижняя петля поменяна только из-за того, что снизу ограничитель стоял и нагружал ее на вырыв. Регулировали пару, тройку раз примерно. Так что, если все грамотно сделано, обслуживается и эксплуатируется, то работает долго. Но, если заказчик выделяет бюджет на замену, мы не спорим...)), если на ремонт, тоже хорошо.

Вопрос был: Может ли кто аргументированно сказать насколько грамотно сделано? Это не вопрос душевной доброты сборщиков.

Конечно можно меня послать... к первоисточникам - найти в нэте  или у продавцов про KT-N инфу, а лучше купить ее. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вован, спасибо на добром слове)). Моя задача выкрутится и, по возможности, перевести стрелки на производителя. 

Направил запрос доктору Хану)). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Завод Вам скажет, идите нафиг ставить не умеете... И никакие стрелы Вы на него не перекинете. И не стоит обижаться, многие через это проходили.  

Изменено пользователем Вован
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, SerGo сказал:

Вопрос был: Может ли кто аргументированно сказать насколько грамотно сделано?

Ооооооочень грамотно сделана дверь. Регулировок мульён. Поставить её плохо надо ещё постараЦа. 

Для примера. Посмотрите где стоят петли. В таком варианте даже при отсутствии в них регулировок дверь можно смонтировать на пять с плюсом.

Изменено пользователем Пыль
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

42 минуты назад, SerGo сказал:

Честно говоря,  думал здесь профессионалы, а оказалось обыкновенные тролли. Из контекста видно, сами привыкли на производстве косячить, а на монтажников сваливать.

По существу НИЧЕГО.

Огорчает.

Вы должны понимать были, такие размеры ПВХ дверей заведомо приведут к проблемам. Чудес не бывает, если раньше установленные двери (с ваших слов) работали, то заказывайте экспертизу двери. Если завод не желает с вами общаться, то меняйте его. Ни кто не знает каким образом осуществлена расклинка пакета, какая армировка и т.д. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 25.10.2018 в 15:06, SerGo сказал:

петля3.jpg

Судя по этому фото места для регулировки петли до фига.

НЕ идет створка что ли влево? Или в чем сложность то?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

57 минут назад, SerGo сказал:

Честно говоря,  думал здесь профессионалы, а оказалось обыкновенные тролли. Из контекста видно, сами привыкли на производстве косячить, а на монтажников сваливать.

По существу НИЧЕГО.

Огорчает.

Не огорчайтесь.

Начните с простого: для начала приставьте к раме со стороны проёма правило. Это покажет корректность установки. 

Ессесно фото ф студию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, SerGo сказал:

сами привыкли на производстве косячить

На Ашипках учаЦя.

Давайте по порядку. Хорошая дверь. Бывают шире, и работают они исправно.

Предлагаю коллегиально найти неисправность. Дистанционно.

Думаю надо первым делом проверить плоскость рамы по петлям и стыка глухой части с дверью.

P.S. Эти горизонтальные импосты могут выкинуть коленца.

Кааца там собака порылась. 

 

 

Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку