SerGo Опубликовано: 24 октября, 2018 Share Опубликовано: 24 октября, 2018 (изменено) Монтировали в начале июня входную пвх дверь 1050х2065 в витраже. Обнаружилось, что помимо штатных саморезов в петлях стоят два фурнитурных.Производитель что-то менять отказался, аргументируя, что фурнитурные саморезы не попадают в армирование и не несут нагрузки . На фото видно, что верхняя петля смещена относительно фурнитурных саморезов. Дверь регулировали уже два раза. Как-то еще в прошлом веке читал в журнале "Окна и двери", что провисание по петлям (нагрузка на срез, не вырывающая) практически не зависит от попадания самореза в армирование, а зависит в основном от количества пластика в месте крепления петли (вспомните внутренние приливы в местах крепления саморезов в Саламандре). В моем случае, имхо использование тонких фурнитурных саморезов значительно ослабляет крепление петли. Коллеги, ваше мнение? Кто виноват и что делать?)) Изменено 24 октября, 2018 пользователем Rexther Не надо тут названий компаний - к чему? Да и Правила нарушает. И фотографию нормальную разместите - на этой ничего не видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 (изменено) Еще меньше есть фото? П.с. В первые вижу такие саморезы на дверных петлях. Штатные саморезы насколько я в курсе ставят. Какие идут с петлей в комплекте. Они вроде 6 мм. И резьба специальная. Изменено 25 октября, 2018 пользователем newsolutions 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 2 часа назад, SerGo сказал: Монтировали в начале июня входную пвх дверь 1050х2065 в витраже. Обнаружилось, что помимо штатных саморезов в петлях стоят два фурнитурных.Производитель что-то менять отказался, аргументируя, что фурнитурные саморезы не попадают в армирование и не несут нагрузки . На фото видно, что верхняя петля смещена относительно фурнитурных саморезов. Дверь регулировали уже два раза. Как-то еще в прошлом веке читал в журнале "Окна и двери", что провисание по петлям (нагрузка на срез, не вырывающая) практически не зависит от попадания самореза в армирование, а зависит в основном от количества пластика в месте крепления петли (вспомните внутренние приливы в местах крепления саморезов в Саламандре). В моем случае, имхо использование тонких фурнитурных саморезов значительно ослабляет крепление петли. Коллеги, ваше мнение? Кто виноват и что делать?)) Фото отвратное. На что крепили раму, как расклинена створка, каков вес стеклопакета. Какова конфигурация двери (есть ли импоста и т.д.) По микрофото просматривается ламинация, какая сторона солнечная или нет, толщина армировки. Что за объект - офис или частный дом, какова эксплуатационная нагрузка. PS Слава богу, что всем клиентам советуем алюминиевые двери, тем более с шириною более метра. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 5 часов назад, SerGo сказал: Коллеги, ваше мнение? и что делать?)) Поменять саморезы на родные. Готовиться ездить туда еще и еще. Если уж берете на себя ответственность монтировать изделия из пвх таких габаритов, то нужно знать всё что перечислил Сергей+лично смотреть как и из чего собирают это изделие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 (изменено) В комплекте с этими петлями идёт ДВА шурупа 6,5х50 (они для рамной части петли), три 4х 25, два 4,5х40. На полотно двери два шурупа крепят в армирование, три в торец петли. Два отверстия с фасада оставляют открытыми. Захотел сборщик сделать доброе дело, а в итоге пендюлей получил. Причём с двух сторон: Первое: претензия от закзчика. Второе: втык от руководителя, мол: перебдел ты, видишь, что произошло по твоей вине: на пустом месте скандал. Изменено 25 октября, 2018 пользователем Пыль Орф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 (изменено) 8 часов назад, Михаил Самсонов сказал: Поменять саморезы на родные. Их нет. Все 7 штук уже вкручены. Эти уже не родные, и вкручены по доброте душевной. Изменено 25 октября, 2018 пользователем Пыль Орф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 11 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Фото отвратное. На что крепили раму, как расклинена створка, каков вес стеклопакета. Какова конфигурация двери (есть ли импоста и т.д.) По микрофото просматривается ламинация, какая сторона солнечная или нет, толщина армировки. Что за объект - офис или частный дом, какова эксплуатационная нагрузка. PS Слава богу, что всем клиентам советуем алюминиевые двери, тем более с шириною более метра. Ну там, хорошо ещё бы знать способ закрывания, установлен ли обязательный доводчик, да какая ручка стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 Петли видимо родные докторханновские. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerGo Опубликовано: 25 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2018 Благодарю всех за отклик. Дверь в небольшой офисный центр, нагруженность высокая. Ламинация наружная. Ручка скоба. Прикол в том, что до этого стояла 10 лет точно такая же дверь из Рехау 60мм с двухкамерным стеклопакетом. Покоцали ее за это время. Сейчас однокамерный энергосберегающий. Было две регулировки. 1-я по петлям шестигранником (на верней выбран полный дипазон), 2-я переклинка стеклопакета. Докторхановские петли имеют схему крепления? Есть ли у них представительство для консультации? или у продавцов интересоваться? Как это они на 4 дырки два винта дают? пс. Камень в огород модераторотов по качеству фото. Было доступно всего 0,2МВ - задолбался в Фотошопе обрезать и уменьшать фото. Результат - все размыто. Сейчас уже доступно 0,98 МВ. Смысл сего неясен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerGo Опубликовано: 25 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 21 час назад, SerGo сказал: Коллеги, ваше мнение? Кто виноват и что делать?)) ПВХшные двери при интенсивной эксплкатации долго не живут. На продуктовом рынке подобные штульповые двери расшибались в хлам, вообще за несколько недель. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 2 часа назад, SerGo сказал: Докторхановские петли имеют схему крепления? Есть ли у них представительство для консультации? или у продавцов интересоваться? Как это они на 4 дырки два винта дают? Монтажная схема, раньше наносилась на внутреннюю поверхность коробки_упаковки. Инженер думаю у D. H. есть: "Там". Что вы хотите узнать у продавцов? Стоимость KT-N начинается вроде от 17евго. У створочной части петли на крепёжной пластине есть не только "дырки" под пару фиксирующих шурупов, но и четыре втулки забивающихся в тело дверного полотна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerGo Опубликовано: 25 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2018 В принципе, предыдущая дверь была еще живая. Ламинация местами поцарапана, нажимной гарнитур потертый. Нижняя петля поменяна только из-за того, что снизу ограничитель стоял и нагружал ее на вырыв. Регулировали пару, тройку раз примерно. Так что, если все грамотно сделано, обслуживается и эксплуатируется, то работает долго. Но, если заказчик выделяет бюджет на замену, мы не спорим...)), если на ремонт, тоже хорошо. Вопрос был: Может ли кто аргументированно сказать насколько грамотно сделано? Это не вопрос душевной доброты сборщиков. Конечно можно меня послать... к первоисточникам - найти в нэте или у продавцов про KT-N инфу, а лучше купить ее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerGo Опубликовано: 25 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2018 похожа. 4 винта крепления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 Да не решится Ваша проблема этими винтами. Сожрет Вас теперь этот заказчик из офисного центра. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerGo Опубликовано: 25 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2018 Вован, спасибо на добром слове)). Моя задача выкрутится и, по возможности, перевести стрелки на производителя. Направил запрос доктору Хану)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 25 октября, 2018 Share Опубликовано: 25 октября, 2018 (изменено) Завод Вам скажет, идите нафиг ставить не умеете... И никакие стрелы Вы на него не перекинете. И не стоит обижаться, многие через это проходили. Изменено 25 октября, 2018 пользователем Вован 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 октября, 2018 Share Опубликовано: 26 октября, 2018 (изменено) 8 часов назад, SerGo сказал: Вопрос был: Может ли кто аргументированно сказать насколько грамотно сделано? Ооооооочень грамотно сделана дверь. Регулировок мульён. Поставить её плохо надо ещё постараЦа. Для примера. Посмотрите где стоят петли. В таком варианте даже при отсутствии в них регулировок дверь можно смонтировать на пять с плюсом. Изменено 26 октября, 2018 пользователем Пыль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 Это ничего по сравнению с тем замерщиком и монтажником которые установили такую дверь. Вот там тролли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 42 минуты назад, SerGo сказал: Честно говоря, думал здесь профессионалы, а оказалось обыкновенные тролли. Из контекста видно, сами привыкли на производстве косячить, а на монтажников сваливать. По существу НИЧЕГО. Огорчает. Вы должны понимать были, такие размеры ПВХ дверей заведомо приведут к проблемам. Чудес не бывает, если раньше установленные двери (с ваших слов) работали, то заказывайте экспертизу двери. Если завод не желает с вами общаться, то меняйте его. Ни кто не знает каким образом осуществлена расклинка пакета, какая армировка и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 В 25.10.2018 в 15:06, SerGo сказал: Судя по этому фото места для регулировки петли до фига. НЕ идет створка что ли влево? Или в чем сложность то? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 57 минут назад, SerGo сказал: Честно говоря, думал здесь профессионалы, а оказалось обыкновенные тролли. Из контекста видно, сами привыкли на производстве косячить, а на монтажников сваливать. По существу НИЧЕГО. Огорчает. Не огорчайтесь. Начните с простого: для начала приставьте к раме со стороны проёма правило. Это покажет корректность установки. Ессесно фото ф студию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 Для регулировки KT-N желательно ослабить шурупчики на створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 (изменено) 10 часов назад, SerGo сказал: сами привыкли на производстве косячить На Ашипках учаЦя. Давайте по порядку. Хорошая дверь. Бывают шире, и работают они исправно. Предлагаю коллегиально найти неисправность. Дистанционно. Думаю надо первым делом проверить плоскость рамы по петлям и стыка глухой части с дверью. P.S. Эти горизонтальные импосты могут выкинуть коленца. Кааца там собака порылась. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем Пыль Орф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 Лазером лучше пробить вертикали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...