StanislauS Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 Всем добрый день. Периодически выдает ошибку "A5/2 Неисправность периферии" с указание can узла прибора 2. Этот can узел - это серворегулятор по оси Y, на самом этом серворегуляторе ошибки в этот момент никакой нет. Ошибку может выдавать как вовремя резки так и в момент когда станок просто стоит. Пробовал перекидывать провода от серворегулятора к двигателю - результата ноль. После того как выдаст ошибку - она сбрасывается без проблем и станок может проработать час, а может и десять минут. Никакой закономерности в появлении ошибки я не нашел. Подскажите в чем может быть причина и куда капать. Серворегулятор стоит LENZE EVS9324-EP. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 ИМХО лучше всего попросить AVN дать полную расшифровку этой ошибки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 10 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 октября, 2018 По мануалу эта ошибка расшифровывается так: "Проверить входные/выходные зажимы, серворегулятор, преобразователи частоты, шину клапанов и поле обслуживания машины. В строке аргументов выдается CAN - узел прибора" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 Похоже на плохой контакт в связи . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 36 минут назад, StanislauS сказал: По мануалу эта ошибка расшифровывается так: "Проверить входные/выходные зажимы, серворегулятор, преобразователи частоты, шину клапанов и поле обслуживания машины. В строке аргументов выдается CAN - узел прибора" Сорри, это не расшифровка. Расшифровка должна указывать причины, по которым такая ошибка может быть индицирована. Офсервис как правило такие расшифровки имеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 11 октября, 2018 Share Опубликовано: 11 октября, 2018 9 часов назад, StanislauS сказал: Всем добрый день. Периодически выдает ошибку "A5/2 Неисправность периферии" с указание can узла прибора 2. Этот can узел - это серворегулятор по оси Y, на самом этом серворегуляторе ошибки в этот момент никакой нет. Ошибку может выдавать как вовремя резки так и в момент когда станок просто стоит. Пробовал перекидывать провода от серворегулятора к двигателю - результата ноль. После того как выдаст ошибку - она сбрасывается без проблем и станок может проработать час, а может и десять минут. Никакой закономерности в появлении ошибки я не нашел. Подскажите в чем может быть причина и куда капать. Серворегулятор стоит LENZE EVS9324-EP. Когда выходит из строя интерфейс CANbus, серво контроллер ошибок не даёт, он исправен! Это нормально. К сожалению, на 93й серии Lenze интерфейс невозможно заменить в отличие от частотников 82й серии. Есть вариант, что проблема решается изменением настроек CAN-интерфейса, но в российском представительстве Лисек нет специалистов, способных программировать такие узлы. Требуется подключение австрийских специалистов. Совместно с ними можно провести анализ проблемы и попытаться ее устранить. Если такой путь вас не устраивает, меняйте серво контроллер. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 11 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2018 15 часов назад, A_V_N сказал: Когда выходит из строя интерфейс CANbus, серво контроллер ошибок не даёт, он исправен! Это нормально. К сожалению, на 93й серии Lenze интерфейс невозможно заменить в отличие от частотников 82й серии. Есть вариант, что проблема решается изменением настроек CAN-интерфейса, но в российском представительстве Лисек нет специалистов, способных программировать такие узлы. Требуется подключение австрийских специалистов. Совместно с ними можно провести анализ проблемы и попытаться ее устранить. Если такой путь вас не устраивает, меняйте серво контроллер. Еще один момент, вчера удалось подловить момент, что происходит на серворегуляторе в момент появления ошибки, он сначала подвисает, а потом сам перезагружается, но перезагружается уже после того как стол выдал ошибку и выключился. Но еще как я понял, что изначально при просто включенном рубильнике плата управления серворегулятора запитывается внешним питанием +24V, а при включении стола на пульте, когда уже серворегулятор подает ток удержания на двигатель, эта плата запитывается уже внутренним БП. Оставляли стол на ночь с просто включенным рубильником, т.е. плата управления была запитана внешними 24V, утром когда пришли горела эта же ошибка. Я правильно вас понял, что проблема скорее всего в CAN узле серворегулятора или может быть в чем-то другом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 октября, 2018 Share Опубликовано: 15 октября, 2018 В 11.10.2018 в 12:30, StanislauS сказал: Еще один момент, вчера удалось подловить момент, что происходит на серворегуляторе в момент появления ошибки, он сначала подвисает, а потом сам перезагружается, но перезагружается уже после того как стол выдал ошибку и выключился. Но еще как я понял, что изначально при просто включенном рубильнике плата управления серворегулятора запитывается внешним питанием +24V, а при включении стола на пульте, когда уже серворегулятор подает ток удержания на двигатель, эта плата запитывается уже внутренним БП. Оставляли стол на ночь с просто включенным рубильником, т.е. плата управления была запитана внешними 24V, утром когда пришли горела эта же ошибка. Я правильно вас понял, что проблема скорее всего в CAN узле серворегулятора или может быть в чем-то другом? просмотрите стек ошибок регулятора (параметр 167, кажется. лучше уточните по инструкции Lenze). Тогда будет проще "гадать" что сломалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 15 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2018 Всем спасибо за помощь. Проблема решилась заменой платы управления серворегулятора, параметр для просмотра ошибок 168, была ошибка PEr - ошибка программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...