На строительном объекте у монтажников "борьба" с монтажом подоконников vpl vitrage. Проблема в том , что "ведёт" подоконники непредсказуемо. То завал " ушей" по краям, то волной( провалы до 2-3 мм). Подоконники : 600 мм, вылет от стены-100- 150 мм. Монтаж по полной технологии, т.е. : груз распределён, уклон по уровню 1-2 градуса или уровень , воздушная " подушка " заполняется пеной. Понимаю, что качество vpl уже не то , но всё же... Может кто сталкивался с такой проблемой. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Не в "качестве" подоконника, а в технологии заполнения (запенивания) монтажного зазора (шва). Ширина шва? Марка пены? Смачиваете перед заполнение шов? Заполнение шва полиуретановым герметиком в один проход или два? 

PS Предполагаю - вторичное расширение пены, излишнее заполнение пеной. По мне вылет капиноса подоконника на 100-150 мм от края стенового проема не есть хорошо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вылет многоват. 50 мм типовой вылет и типовое "ухо" на стену.

П.С. Ставим на тендерах самые дешевые подоконники (какой там VPL), бывает сотнями. Никаких проблем с ними нет.

Найдите специалиста просто по данному виду работ.  Работа на первый взгляд простая. Но нюансы есть.

П.С. Вообще ловить 2 мм на 600 ом подоконнике, если он еще и достаточно длинный. Не совсем здоровая тема. 

 

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, S.P. сказал:

ник бы поменять, не красиво.

Предупреждение ТС вынесено в личку (не дремлем ;)). Форум так устроен, что смена возможна после нескольких сообщений. 

PS В общем всё под контролем. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, Сергей Алексеев сказал:

PS В общем всё под контролем. 

  3e492a22ca93.jpg     :D

Изменено пользователем Вован
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, IVAPER сказал:

На строительном объекте у монтажников "борьба" с монтажом подоконников vpl vitrage. Проблема в том , что "ведёт" подоконники непредсказуемо. То завал " ушей" по краям, то волной( провалы до 2-3 мм). Подоконники : 600 мм, вылет от стены-100- 150 мм. Монтаж по полной технологии, т.е. : груз распределён, уклон по уровню 1-2 градуса или уровень , воздушная " подушка " заполняется пеной. Понимаю, что качество vpl уже не то , но всё же... Может кто сталкивался с такой проблемой. 

О какой "подушке" идет речь? Пространство под подоконником нельзя заполнять пеной без пустот, разве что с перерывом часов в 12, между нанесением каждого слоя. Полосами вдоль и поперек, что бы ей было куда расширяться, поэтому и "завал ушей", а в реале центр выперло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Устанавливали летом этого года. Не новички. 365 подоконников. Под подоконникам зазор 20-30 мм. Заполнили зазор полосками пены. Прошел месяц... и на тебе. Повело подоконники, но не все. Самое забавное , что с подоконниками других производителей на сегодняшний день такого  нет. А эти vpl даже не пластичные, а хрупкие. Может быть ещё есть какие-нибудь нюансы по установке?.. Может претензию vpl написать?

Изменено пользователем Brjansk
Убрал названия производителей
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Быстро и просто- это не про меня, окна я ставлю очень долго. С подоконниками так вообще дружбы нет. Наклеиваю гвоздями на низ п. во всю ширину и креплю саморезами, хванерку 18х25, (раньше клеил перфорированный металлический профиль от стеллажей, но он закончился). Под п. делаю небольшие три вертикальные штробы, так что-бы получилось у п. четыре одинаковых пролёта. Подвесы креплю верх в фанерку, низ в стену. Клиню п. в районе подвесов парой клиньев, из накосую расколотых брусочков. Потом пеню. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, osv сказал:

О какой "подушке" идет речь? Пространство под подоконником нельзя заполнять пеной без пустот, разве что с перерывом часов в 12, между нанесением каждого слоя. Полосами вдоль и поперек, что бы ей было куда расширяться, поэтому и "завал ушей", а в реале центр выперло.

Квадратами можно  пенить со стороной 300 где то. Пустоты внутри таких квадратов как раз под раширение пены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.