Brjansk Опубликовано: 9 октября, 2018 Share Опубликовано: 9 октября, 2018 На строительном объекте у монтажников "борьба" с монтажом подоконников vpl vitrage. Проблема в том , что "ведёт" подоконники непредсказуемо. То завал " ушей" по краям, то волной( провалы до 2-3 мм). Подоконники : 600 мм, вылет от стены-100- 150 мм. Монтаж по полной технологии, т.е. : груз распределён, уклон по уровню 1-2 градуса или уровень , воздушная " подушка " заполняется пеной. Понимаю, что качество vpl уже не то , но всё же... Может кто сталкивался с такой проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 октября, 2018 Share Опубликовано: 9 октября, 2018 Не в "качестве" подоконника, а в технологии заполнения (запенивания) монтажного зазора (шва). Ширина шва? Марка пены? Смачиваете перед заполнение шов? Заполнение шва полиуретановым герметиком в один проход или два? PS Предполагаю - вторичное расширение пены, излишнее заполнение пеной. По мне вылет капиноса подоконника на 100-150 мм от края стенового проема не есть хорошо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 ник бы поменять, не красиво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 (изменено) Вылет многоват. 50 мм типовой вылет и типовое "ухо" на стену. П.С. Ставим на тендерах самые дешевые подоконники (какой там VPL), бывает сотнями. Никаких проблем с ними нет. Найдите специалиста просто по данному виду работ. Работа на первый взгляд простая. Но нюансы есть. П.С. Вообще ловить 2 мм на 600 ом подоконнике, если он еще и достаточно длинный. Не совсем здоровая тема. Изменено 10 октября, 2018 пользователем newsolutions 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 1 час назад, S.P. сказал: ник бы поменять, не красиво. Предупреждение ТС вынесено в личку (не дремлем ). Форум так устроен, что смена возможна после нескольких сообщений. PS В общем всё под контролем. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 (изменено) 12 часов назад, Сергей Алексеев сказал: PS В общем всё под контролем. Изменено 10 октября, 2018 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 18 часов назад, IVAPER сказал: На строительном объекте у монтажников "борьба" с монтажом подоконников vpl vitrage. Проблема в том , что "ведёт" подоконники непредсказуемо. То завал " ушей" по краям, то волной( провалы до 2-3 мм). Подоконники : 600 мм, вылет от стены-100- 150 мм. Монтаж по полной технологии, т.е. : груз распределён, уклон по уровню 1-2 градуса или уровень , воздушная " подушка " заполняется пеной. Понимаю, что качество vpl уже не то , но всё же... Может кто сталкивался с такой проблемой. О какой "подушке" идет речь? Пространство под подоконником нельзя заполнять пеной без пустот, разве что с перерывом часов в 12, между нанесением каждого слоя. Полосами вдоль и поперек, что бы ей было куда расширяться, поэтому и "завал ушей", а в реале центр выперло. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brjansk Опубликовано: 10 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 октября, 2018 (изменено) Устанавливали летом этого года. Не новички. 365 подоконников. Под подоконникам зазор 20-30 мм. Заполнили зазор полосками пены. Прошел месяц... и на тебе. Повело подоконники, но не все. Самое забавное , что с подоконниками других производителей на сегодняшний день такого нет. А эти vpl даже не пластичные, а хрупкие. Может быть ещё есть какие-нибудь нюансы по установке?.. Может претензию vpl написать? Изменено 10 октября, 2018 пользователем Brjansk Убрал названия производителей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 Быстро и просто- это не про меня, окна я ставлю очень долго. С подоконниками так вообще дружбы нет. Наклеиваю гвоздями на низ п. во всю ширину и креплю саморезами, хванерку 18х25, (раньше клеил перфорированный металлический профиль от стеллажей, но он закончился). Под п. делаю небольшие три вертикальные штробы, так что-бы получилось у п. четыре одинаковых пролёта. Подвесы креплю верх в фанерку, низ в стену. Клиню п. в районе подвесов парой клиньев, из накосую расколотых брусочков. Потом пеню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 3 часа назад, osv сказал: О какой "подушке" идет речь? Пространство под подоконником нельзя заполнять пеной без пустот, разве что с перерывом часов в 12, между нанесением каждого слоя. Полосами вдоль и поперек, что бы ей было куда расширяться, поэтому и "завал ушей", а в реале центр выперло. Квадратами можно пенить со стороной 300 где то. Пустоты внутри таких квадратов как раз под раширение пены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.