На подоконнике собирается вода

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Следующая ситуация. Клиент обратился ко мне, потому что у него на паркете собиралась вода (стекала с подоконников). Приехал, выяснил, что нет дренажей ни в раме, ни в  створке. Сделал дренажи, поменял резину, на некоторых створках поменял фурнитуру. Прошел месяц, где поменял фурнитуру (резину сменил на всех створках) подтеков нет, а где осталась старая фурнитура (но резина сменена и прижим хороший, проверял лист а4 при закрытии не двигался), в районе петли собралась вода. Не подскажите, откуда она взялась, если прижим плотный, т.е. лист а4 не двигается.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний


 

58 минут назад, Гоша сказал:

а где осталась старая фурнитура (но резина сменена и прижим хороший, проверял лист а4 при закрытии не двигался), в районе петли собралась вода. Не подскажите, откуда она взялась, если прижим плотный, т.е. лист а4 не двигается.....

Если рассуждать логически, а другого инструмента нет, то там где фурнитура не менялась Вы что то не сделали. Дренажи везде делали одинаково? Откуда поступает вода? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Гоша сказал:

Не подскажите, откуда она взялась, если прижим плотный, т.е. лист а4 не двигается.....

Фото или схема есть?
Этаж последний или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вода может быть следствием конденсата. Вентиляция нормальная? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:

Фото или схема есть?
Этаж последний или нет?

Этаж 8, не последний. Фото на днях выложу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.08.2018 в 15:15, юра с. сказал:

Лезет. Но не красиво в итоге. Штапик с ноги входит но встаёт не в плоскость с рамой.

Я бы лучше от рехни или  от брусбокса воткнул. 

 

29 минут назад, Elektrik1982 сказал:

Вода может быть следствием конденсата. Вентиляция нормальная? 

 

29 минут назад, Elektrik1982 сказал:

Вода может быть следствием конденсата. Вентиляция нормальная? 

Вентиляция хорошая. Но, окна на редкость плохие. Монтаж безобразный (дому несколько лет, монтбланк Ложик, плохой монтаж)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, умные головы говорят, что для нормальной работы дренажа нужны ИсЧо дренажные отверстия и вверху рамы: в глухом остеклении и створочном проёме, для выравнивания парциального давления.

Изменено пользователем Пыль
Орф
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, за отлив козырёк. Если его нет, то желательно установить на створку. Бывает выручает.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.09.2018 в 18:12, Михаил Самсонов сказал:

Фото или схема есть?
Этаж последний или нет?

Этаж последний оказывается. С другим адресом перепутал, правда не понимаю, что это может менять. Я в-первую очередь сборщик и некоторые вещи "не втыкаю".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Гоша сказал:

Этаж последний оказывается. С другим адресом перепутал, правда не понимаю, что это может менять. Я в-первую очередь сборщик и некоторые вещи "не втыкаю".

На последних этажах часто протечки кровли вылезают в самых неожиданных местах - в импостах, нижних петлях. Особенно, когда над проемом расположены чердачные продухи. Крайне желательно обследовать чердак. Также посмотрите, не отходят ли обои в районе верхнего перекрытия над проемом и по сторонам

Изменено пользователем Михаил Самсонов
  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Гоша сказал:

Этаж последний оказывается. С другим адресом перепутал, правда не понимаю, что это может менять. Я в-первую очередь сборщик и некоторые вещи "не втыкаю".

Михаил "сто пудово" прав.

Что то мне подсказывает: Вы производите гарантийное обслуживание?

Вот я не понимаю, а где монтажник? Чёткая же постанова.... Выходит Вы один отдуваетесь и за качество изделия и огрехи монтажа!

Пы Сы. Есть в автообиходе понятие-скрытые деффекты. Надо искать.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.09.2018 в 14:31, Пыль сказал:

Михаил "сто пудово" прав.

Что то мне подсказывает: Вы производите гарантийное обслуживание?

Вот я не понимаю, а где монтажник? Чёткая же постанова.... Выходит Вы один отдуваетесь и за качество изделия и огрехи монтажа!

Пы Сы. Есть в автообиходе понятие-скрытые деффекты. Надо искать.

Здравствуйте. Спасибо за комментарий. Не гарантийный ремонт. На работе у знакомого были проблемы с окнами, он обратился ко мне. Дом новый всего 4 года примерно. Профиль Монтблан, фурнитура Винхаус 13 поворотная и поворотно-откидная. На двух из черырех окон были проблемы. С подоконника стекала на паркет вода. Сначала сделал дренажи, заменил створочную резину (два контура). Но, на одном из окон вода в районе петли собиралась все равно (погода была сухой, дождя не было...), предполагаю, что петли на створке расверлены не под 13 систему, завтра попробую поставить нижние родные ( нижние петли не Винхаус, а какой-то дешевый не регулируемый шлак). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Гоша сказал:

Здравствуйте. Спасибо за комментарий. Не гарантийный ремонт. На работе у знакомого были проблемы с окнами, он обратился ко мне. Дом новый всего 4 года примерно. Профиль Монтблан, фурнитура Винхаус 13 поворотная и поворотно-откидная. На двух из черырех окон были проблемы. С подоконника стекала на паркет вода. Сначала сделал дренажи, заменил створочную резину (два контура). Но, на одном из окон вода в районе петли собиралась все равно (погода была сухой, дождя не было...), предполагаю, что петли на створке расверлены не под 13 систему, завтра попробую поставить нижние родные ( нижние петли не Винхаус, а какой-то дешевый не регулируемый шлак). 

разница между 9 и 13 по петлям только в расположении нижней петли на створке, если не ошибаюсь. Но там если неправильно сверлить, то посадочные уйдут в самый край наплава. Прижима вообще не будет. Вскройте откосы на 1 окне. Сразу все видно будет. Откосы проще назад поставить, чем танцевать с бубнами вокруг петель

Изменено пользователем Михаил Самсонов
  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверить корректность врезки нижней петли просто: если резина притвора сжимается в 3мм. Не больше и не меньше. 

Изменено пользователем Пыль
Орф
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гляньте пожалуйста ещё, махоньким правилом низ створочного проёма. 

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Михаил Самсонов сказал:

разница между 9 и 13 по петлям только в расположении нижней петли на створке, если не ошибаюсь. Но там если неправильно сверлить, то посадочные уйдут в самый край наплава. Прижима вообще не будет. Вскройте откосы на 1 окне. Сразу все видно будет. Откосы проще назад поставить, чем танцевать с бубнами вокруг петель

Сегодня на адрес ездил. Выяснилось следующее. Все нижние петли Винхаус (старый), но по какой-то непонятной для меня причине установлены не по шаблону (в отличии от таких же окон на лоджии, где фурнитуру я менял, там петли и нижние, и верхние совпали), а выше примерно на 3-4 мм (нижние петли, верхние в норме) и со смешением в сторону квартиры (около 1,5-2 мм). Т.е. зазор в районе петли не правильный, а оттуда и происходит протечка воды. 

А я хоть и взял шаблоны с собой, но не взял болгарку, т.к. шаблон Винхаус не был обрезан (на рамном шаблоне откос мешает и я забыл его заранее срезать, мешающую часть).

Изменено пользователем Гоша

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Гоша сказал:

А я хоть и взял шаблоны с собой, но не взял болгарку, т.к. шаблон Винхаус не был обрезан (на рамном шаблоне откос мешает и я забыл его заранее срезать, мешающую часть).

Для переноса разметки под петли с кондуктора на раму сгодится жесть, картон и пластик. 

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5690.png

Забавно смотрится урезанное название темы вкупе с никнеймом автора последнего поста.B)

Изменено пользователем Евгений Z

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала сбора нашей 'пыли' нннадА 530 градусников и 1.33х10-3 Па.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.09.2018 в 18:23, Гоша сказал:

Сегодня на адрес ездил. Выяснилось следующее. Все нижние петли Винхаус (старый), но по какой-то непонятной для меня причине установлены не по шаблону (в отличии от таких же окон на лоджии, где фурнитуру я менял, там петли и нижние, и верхние совпали), а выше примерно на 3-4 мм (нижние петли, верхние в норме) и со смешением в сторону квартиры (около 1,5-2 мм). Т.е. зазор в районе петли не правильный, а оттуда и происходит протечка воды. 

А я хоть и взял шаблоны с собой, но не взял болгарку, т.к. шаблон Винхаус не был обрезан (на рамном шаблоне откос мешает и я забыл его заранее срезать, мешающую часть).

У вх на прошлую серию - автопилот шаблоны были регулируемые с винтами. Они часто сбивались. И на створку шаблон был 9. Но по нему ставили и 13 систему, намечая вручную. Видимо глазомер подвел. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.