Здравствуйте!

Установили остекление лоджии, обнаружил несколько нюансов.

У одного импоста щель между ним и рамой + он где-то на 1 мм в верхней части выступает внутрь, утверждают мол не критично, замазать и все :) 

Уголки уплотнителя выглядят очень сомнительно. 

Прошу совета, нужно ли менять блок с щелью у импоста? Нормально такое исполнение поворота уплотнителя на углах?

 

2018-09-03 21_46_13-Рабочий стол 
_ IMG_1255.jpg [2_3] - Honeyview 5.26.jpg

2018-09-03 21_47_47-Рабочий стол 
_ IMG_1262.jpg [3_3] - Honeyview 5.26.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний


Штапик ножовкой пилили что ли?

Какой профиль то?

  • Like 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я да же по-месту ножовкой штапик лучше пилю :mellow:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно на производстве штапик ставили, он оказался не в размер, его укоротили методом трения о кирпичную кладку и все-таки воткнули. Штапик растянул раму. 
Вызывайте гарантийщика. Уплотнитель нужно подтянуть к месту стыка, лишнее подрезать. Штапик либо шлифануть либо заменить. Щель замазать. Из нее зимой иначе дуть будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Михаил Самсонов сказал:

Уплотнитель нужно подтянуть к месту стыка, лишнее подрезать.

Малость подправлю Вас. Уплотнения вкладываются в паз из расчёта р-р + 10%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень странно, что без видимых причин открылся стык импост- рама. Тут возможно хана механическому соеденителю импоста, а мазать щель силиконом это только окно пачкать.

Толково, без колхоза, лечить этот узел ннадА, вынув раму из пены.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, newsolutions сказал:

Штапик ножовкой пилили что ли?

Какой профиль то?

Не присутствовал когда пилили. Профиль Veka Euroline.

Спасибо за ответы, написал рекламацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, Ades сказал:

нужно ли менять блок с щелью у импоста? Нормально такое исполнение поворота уплотнителя на углах?

Нужно писать претензию с перечислением обнаруженных дефектов в 2-х экземплярах. На 2-м - входящий номер, подпись секретаря и печать.

В течение 10 дней обязаны устранить. Конструкция должна соответствовать ГОСТ 30674-99.

Вот только на балконе её не должно быть в соответствии с ГОСТ Р 56926-2016 п. 5.3.2.1.

Герметичное остекление перекрывает приток вентиляционного воздуха в жилые помещение и провоцирует конденсат и наледь зимой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:

Такой профиль испохабить ....   мда

Кривые руки любой профиль ипохабят, да и вообще всё что угодно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:

Такой профиль испохабить ....   мда

А что тут сверхестественного? У меня хороший знакомый плотно дилерствовал у одного из "стратегических партнёров"  VEKA - проблема с "ездящими" импостами была одной из основных. Профиль, возможно, и нормальный, а система - это уже другой разговор...

Edited by viktor24
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.