evgen54 Опубликовано: 20 августа, 2018 Share Опубликовано: 20 августа, 2018 добрый день! к сожалению, хоть и почитал форум, точного ответа не нашёл. проблема следующая: подрядчик ужасно вставил окна в новостройке. дует по всему периметру окон, но с этим понятно - можно потребовать переустановить окна. пол возле окон (подоконник от пола на высоте 5 см) просто ледяной, а из подоконников ощутимо дует - и рукой и пламенем свечи это можно зафиксировать (но только зимой) непонятно следующее: многие импосты имеют щель, через которую жутко дует - плоская струйка холодного воздуха гасит свечу! вот что с этим требовать сделать?это устранимо на месте, или необходимо требовать заменить рамы? не хотелось бы чтобы подрядчик замазал герметиком, а потом, когда гарантия кончится, всё это рассохлось и пришлось бы делать уже за свой счёт. вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=SifSr7S36xs&feature=youtu.be вопрос: обязан ли подрядчик заменить рамы и, соответственно, заново переустановить окна? или подрядчик просто замажет герметиком щели и запенит?если второе, то не рассохнется ли всё опять и не начнёт ли дуть заново? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 20 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 20 августа, 2018 второе виде с другим импостом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 августа, 2018 Share Опубликовано: 20 августа, 2018 Вам к Пригожину. Она Вам расскажет что такое "судиться с застройщиком" и каковы шансы на успех. И почему многие новосёлы меняют окна за свой счет, хотя имеют все права на бесплатное устранение недоделок.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 августа, 2018 Share Опубликовано: 20 августа, 2018 1 час назад, evgen54 сказал: проблема следующая: подрядчик ужасно вставил окна в новостройке. дует по всему периметру окон, но с этим понятно - можно потребовать переустановить окна. пол возле окон (подоконник от пола на высоте 5 см) просто ледяной, а из подоконников ощутимо дует - и рукой и пламенем свечи это можно зафиксировать (но только зимой) непонятно следующее: многие импосты имеют щель, через которую жутко дует - плоская струйка холодного воздуха гасит свечу! вот что с этим требовать сделать?это устранимо на месте, или необходимо требовать заменить рамы? не хотелось бы чтобы подрядчик замазал герметиком, а потом, когда гарантия кончится, всё это рассохлось и пришлось бы делать уже за свой счёт. вопрос: обязан ли подрядчик заменить рамы и, соответственно, заново переустановить окна? или подрядчик просто замажет герметиком щели и запенит?если второе, то не рассохнется ли всё опять и не начнёт ли дуть заново? Пригожин - это я, сертифицированный эксперт по окнам. Проблема немного в другом: Вам не выдали инструкции по пользованию квартирой и окнами. А там должно быть прописано, что - допустимая воздухопроницаемость - не более 5 кг воздуха на кв. м окна в час; - нормативный воздухообмен - 30 куб. м в час на человека; - концентрация углекислого газа - не более 1000 ppm; - скорость движения воздуха по квартире - не более 0,2 м/сек; - "обитаемая зона" заканчивается на расстоянии 0,5 м от батареи; - батарея должна находиться под окном и перекрывать не менее 50% ширины проёма; - комфортная температура зимой (в режиме вентилирования) 20-22 градуса, но допустимая - 18-24 градуса; - вытяжные отверстия на кухне и в санузле должны быть закрыты только декоративными решётками; - под межкомнатными дверями должен быть зазор 2,5 см, а под дверями на кухню и в санузел - 3 см; - в окнах или стенах должны быть встроены приточные вентиляционные клапаны; - на крыше должен стоять вентилятор (с 2015 года), обеспечивающий нормативный воздухообмен круглый год (для тех, кто не перекрыл вытяжные отверстия трубой надплитного воздухоочистителя и вентиляторами в санузле). Теперь технические вопросы. Щели в конструкциях из ПВХ-профилей шпаклюются веществом, которое называется "Cosmofen Plus". Пена - это не герметик, а теплоизолятор. После регулировки фурнитуры профессионалами и шпаклёвки щелей на стыках профиля получается стандартная российская квартира-душегубка. Рекомендую прочесть небольшую статью http://ssk-inform.ru/SSKJornal7426_v-e-prigogin-moskovskoe-obshestvo-zashit.htm Чем мы дышим? С подоконника дуть будет всегда, почитайте "О конвекции", хотя бы 1-й пост http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22155 Напоминаю, что гарантия на квартиру и окна в ней - 5 лет. И ремонт окон - это не замена, хотя этот вид работ нигде официально не прописан. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Всё давно изучено, только до россиян должным образом не доведено. Никто же не требует объяснить, все требуют заменить рамы... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 20 августа, 2018 Share Опубликовано: 20 августа, 2018 Щели в импостах, если не ошибаюсь должны быть не более 0,5 мм. Это не критичный, устранимый дефект. Замажут космофеном. По поводу рассохнется- не рассохнется: если на протяжении пяти лет ходить у окна со свечкой и проговаривать заклинания, то не должно рассохнуться 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 августа, 2018 Share Опубликовано: 20 августа, 2018 Свечка по притворам это классика жанра. Можно еще мокрыми руками водить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 августа, 2018 Share Опубликовано: 20 августа, 2018 1 час назад, newsolutions сказал: Можно еще мокрыми руками водить и проверять на ощупь, не больше ли скорость движения воздуха, чем 0,2 м/сек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 20 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 20 августа, 2018 7 часов назад, Windower сказал: Пригожин - это я, сертифицированный эксперт по окнам. Проблема немного в другом: Вам не выдали инструкции по пользованию квартирой и окнами. А там должно быть прописано, что - допустимая воздухопроницаемость - не более 5 кг воздуха на кв. м окна в час; - нормативный воздухообмен - 30 куб. м в час на человека; - концентрация углекислого газа - не более 1000 ppm; - скорость движения воздуха по квартире - не более 0,2 м/сек; - "обитаемая зона" заканчивается на расстоянии 0,5 м от батареи; - батарея должна находиться под окном и перекрывать не менее 50% ширины проёма; - комфортная температура зимой (в режиме вентилирования) 20-22 градуса, но допустимая - 18-24 градуса; - вытяжные отверстия на кухне и в санузле должны быть закрыты только декоративными решётками; - под межкомнатными дверями должен быть зазор 2,5 см, а под дверями на кухню и в санузел - 3 см; - в окнах или стенах должны быть встроены приточные вентиляционные клапаны; - на крыше должен стоять вентилятор (с 2015 года), обеспечивающий нормативный воздухообмен круглый год (для тех, кто не перекрыл вытяжные отверстия трубой надплитного воздухоочистителя и вентиляторами в санузле). Теперь технические вопросы. Щели в конструкциях из ПВХ-профилей шпаклюются веществом, которое называется "Cosmofen Plus". Пена - это не герметик, а теплоизолятор. После регулировки фурнитуры профессионалами и шпаклёвки щелей на стыках профиля получается стандартная российская квартира-душегубка. Рекомендую прочесть небольшую статью http://ssk-inform.ru/SSKJornal7426_v-e-prigogin-moskovskoe-obshestvo-zashit.htm Чем мы дышим? С подоконника дуть будет всегда, почитайте "О конвекции", хотя бы 1-й пост http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22155 Напоминаю, что гарантия на квартиру и окна в ней - 5 лет. И ремонт окон - это не замена, хотя этот вид работ нигде официально не прописан. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Всё давно изучено, только до россиян должным образом не доведено. Никто же не требует объяснить, все требуют заменить рамы... инструкцию дали, честно скажу - не читал инструкция - филькина грамота, есть ГОСТ на шов, ГОСТ на ПВХ-окна я думал мне подскажут именно по гостам, ибо как я понимаю суд будет смотреть на соответствие ГОСТу, а не какой-то там инструкции я извиняюсь, информации первоначально мало дал, исправляю: - батарея не может быть под подоконником, ибо подоконник - от уровня пола всего на 5 см выше, окна "в пол", от края окна до потолка - 25 см, до пола - 5 см, окно высотой 2,45 метра - дует именно из-под подоконника, я могу отличить когда дует с подоконника, и это не холодный воздух, опускающийся вдоль по стёклам - также дует из-под уголка, закрывающего торец откосов - если уголки снять, можно регистрировать нормальный ветер, но это надо ждать -30, щас нету - температура на подоконнике и возле него ниже 18ти градусов когда на улице -30, если бы не котельная рядом и алюминиевые многосекционные радиаторы - было бы и по всей квартире так, к слову сказать мёрзнем когда на улице -20 - ибо котельная экономит, а когда ниже 30 - то включают на всю катушку и уже не так холодно - что-то много пунктов про вентиляцию, я живу на 8м из 13ти этажей, вытяжка, когда решёток не было, всосала лист А4, может поэтому и тянет через щели импоста - ибо хорошая вытяжка, даже наледь на окнах не может образоваться - её тупо сдувает внутрь квартиры космофен не выход, нашёл отзыв - человек мазал космофеном, но тот трескался - возможно из-за чересчур большой щели в ГОСТе написано, что допустимо замазывать щели до 0,5 мм герметиком, однако у меня есть щели 1,7 мм, 1,4 мм, 0,6 мм ну и 0,5 тоже есть также в интернете есть сведения, что такие щели между импостом и рамой - брак где-то советуют подтянуть импост, но если импост подтянуть - вся рама пойдёт вкривь и сломает оконный блок или выдавит штапики кстати, в дверях импост (посерёдке который) имеет выгнутую форму, а импост, на который ложится верхний край двери - имеет завал внутрь дверного проёма так тоже должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 Космофен трескается от температурных расширений. Щели между импостом и рамой более 0,5 мм - брак. Но за это не меняют изделия в сборе. При такой мощной вытяжке бесполезно герметизировать окна. Нужно приводить вытяжку в порядок. Например, уменьшить проходное сечение. Организовать приток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 3 часа назад, evgen54 сказал: инструкцию дали, честно скажу - не читал инструкция - филькина грамота, есть ГОСТ на шов, ГОСТ на ПВХ-окна А ГОСТы будете читать? Ну, тогда ГОСТ 30674-99 на ПВХ-окна и ГОСТ 30971-2012 на шов. Хватит? На фурнитуру, стеклопакеты, профиль, уплотнитель - не надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 (изменено) 1 час назад, Михаил Самсонов сказал: При такой мощной вытяжке бесполезно герметизировать окна. А нужно? Посчитайте приток и сравните с нормой в 30 кубов на человека в час. Зимой в "летнем" режиме фурнитуры - 1/3 - 1/5 нормативного воздухообмена. Герметичные окна "у них" идут в комплекте с принудительной вентиляцией, как автомобиль - с колёсами. Это нужно для энергосбережения. В наших удешевлённых условиях - с клапанами. Изменено 21 августа, 2018 пользователем Windower 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 3 часа назад, evgen54 сказал: в дверях импост (посерёдке который) имеет выгнутую форму, а импост, на который ложится верхний край двери - имеет завал внутрь дверного проёма так тоже должно быть? Присылайте фотографии, иначе непонятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 Производство не виновато. Оно заложник гениальных конструкторских решений. Оптимизация, экономия и пр. Нормальное решение стойки высокого окна, это две стыкованные рамы. Там можно прижать импост с хорошим усилием. Но! Мы, жители северной страны, очень уверенны в том, что в наших квартирах мало солнечного света, вот и увеличиваем все подряд световые проёмы, где надо и ненадо. Теперь уже один импост отдувается за всех, в прямом и переносном смысле. Проблема в том, что скрутить крестообразное соединение с ДОСТАТОЧНЫМ усилием сложновато: если слабо- то откроются стыки, сильно- можно запросто сплющить поперечный импост. И посмотрите на штапик, такой запросто откроет тщедушное крестообразное соединение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 5 часов назад, evgen54 сказал: инструкцию дали, честно скажу - не читал инструкция - филькина грамота, есть ГОСТ на шов, ГОСТ на ПВХ-окна Вот так всегда.... не читал, но неправильно. К правильности обоснований претензий -к Пригожину. Ну а вы чем там думали, когда вам обещали."панорамные" окна? Как вы их отапливать будете за свой счет и всю жизнь? Или красотами неземными любоваться с стороны МКС? Мозги нужно включать на любом этапе, а не только на покупке квартиры - будте в тренде 95% окон от застройщика меняют еще в процессе ремонта. Это как ногти нарастить - модно и безболезненно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2018 7 часов назад, Windower сказал: А ГОСТы будете читать? Ну, тогда ГОСТ 30674-99 на ПВХ-окна и ГОСТ 30971-2012 на шов. Хватит? На фурнитуру, стеклопакеты, профиль, уплотнитель - не надо? именно эти ГОСТы я бегло прочёл до того, как создал здесь тему выводы кое-какие сделал, думал на форуме получить подтверждение от экспертов, правильно ли я интерпретирую требования ГОСТов к моей ситуации и мне, честно говоря, странно читать от экспертов ссылки на какие-то инструкции, ибо суды руководствуются ГОСТами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2018 5 часов назад, Moradan сказал: Вот так всегда.... не читал, но неправильно. К правильности обоснований претензий -к Пригожину. Ну а вы чем там думали, когда вам обещали."панорамные" окна? Как вы их отапливать будете за свой счет и всю жизнь? Или красотами неземными любоваться с стороны МКС? Мозги нужно включать на любом этапе, а не только на покупке квартиры - будте в тренде 95% окон от застройщика меняют еще в процессе ремонта. Это как ногти нарастить - модно и безболезненно вы бы прежде чем писать, сами мозги включали, ага?))))) я ГОСТы читал, зачем мне инструкции если бы не криво вставленные окна, то брак самих рам бы был не так критичен а так, дует и из щелей импоста и ещё по периметру окна, всё вместе уже довольно сильно понижает общую температуру если бы панорамные окна были вставлены по ГОСТу, проблем бы не было, и я никогда бы ГОСТы на окна читать не стал - так и помер бы неграмотным окна панорамные это клёво и зрительно увеличивают помещения, и отапливать их - не проблема, если бы не криворукие изготовители окон и криворукие монтажники но тут крайние монтажники - так как окна везде от одного поставщика, а жалобы не у всех, даже в одном подъезде окна от застройщика я менять не планировал, если бы они были изготовлены и вставлены по ГОСТам - не было бы печали, а так как застройщик обещал мне окна (а обещать он мне может только окна по ГОСТу) - пусть за его счёт и будет замена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2018 5 часов назад, Пыль сказал: Производство не виновато. Оно заложник гениальных конструкторских решений. Оптимизация, экономия и пр. Нормальное решение стойки высокого окна, это две стыкованные рамы. Там можно прижать импост с хорошим усилием. Но! Мы, жители северной страны, очень уверенны в том, что в наших квартирах мало солнечного света, вот и увеличиваем все подряд световые проёмы, где надо и ненадо. Теперь уже один импост отдувается за всех, в прямом и переносном смысле. Проблема в том, что скрутить крестообразное соединение с ДОСТАТОЧНЫМ усилием сложновато: если слабо- то откроются стыки, сильно- можно запросто сплющить поперечный импост. И посмотрите на штапик, такой запросто откроет тщедушное крестообразное соединение. это всё отмазки всё плохо, но никто не виноват, да? знаешь, что не можешь по ГОСТу сделать - так зачем берёшься???? значит есть надежда что "прокатит", и можно "бабки" заработать значит должны быть опасения, что заставят переделывать 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 Стараются делать хорошо, плохо само получается. А надежда, известно что последней умирает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 1 час назад, evgen54 сказал: значит должны быть опасения, что заставят переделывать 'Застройщик' оговаривает конфигурацию окошек и ставит крючёк в договоре, уже ПОСЛЕ того как оговорил приемлемую для него стоимость одного квадрата остекления. А в СПК он понимает не меньше нашего брата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 1 час назад, evgen54 сказал: именно эти ГОСТы я бегло прочёл до того, как создал здесь тему выводы кое-какие сделал, думал на форуме получить подтверждение от экспертов, правильно ли я интерпретирую требования ГОСТов к моей ситуации и мне, честно говоря, странно читать от экспертов ссылки на какие-то инструкции, ибо суды руководствуются ГОСТами Складывается впечатление, что Вы пришли, что бы услышать от экспертов, что оконные блоки Вам поставили ужасные и их действительно должны поменять. А суд будет руководствоваться наличием Вашей подписи за получение инструкции. И если эта инструкция составлена грамотно, то перспектив у Вас немного. Вам просто следует обратиться по гарантии и потребовать устранения дефектов. Но, частенько, после полной герметизации оконных блоков с такой мощной вытяжкой продувание вылезает в самых необычных местах - через кладку, через перекрытия... В этом случае Вы будете настаивать на замене плиты перекрытия? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2018 1 час назад, Михаил Самсонов сказал: Складывается впечатление, что Вы пришли, что бы услышать от экспертов, что оконные блоки Вам поставили ужасные и их действительно должны поменять. А суд будет руководствоваться наличием Вашей подписи за получение инструкции. И если эта инструкция составлена грамотно, то перспектив у Вас немного. Вам просто следует обратиться по гарантии и потребовать устранения дефектов. Но, частенько, после полной герметизации оконных блоков с такой мощной вытяжкой продувание вылезает в самых необычных местах - через кладку, через перекрытия... В этом случае Вы будете настаивать на замене плиты перекрытия? я хотел услышать: "щели в Т-образном соединении профилей более 0,5 мм - являются браком, ГОСТ такой-то., пункт такой-то" или "сквозное продувание монтажного шва не допускается, гост такой-то, пункт такой-то" щели в импосте и кривой монтажный шов - это ведь не следствие ненадлежащей эксплуатации, это косяк производителей и установщиков, причём здесь инструкция?????? в моём понимании. ни через окно ни через пространство между оконным блоком и оконным проёмом продуваний быть не должно! или я неправильно понимаю???? надо свежего воздуха - открыл окно на проветривание, не надо - держу закрытым через кладку вылезет или через плиту - это уже будет другая история, и другой форум Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 1 час назад, evgen54 сказал: и мне, честно говоря, странно читать от экспертов ссылки на какие-то инструкции, ибо суды руководствуются ГОСТами Суды руководствуются законом. А, в соответствии с федеральным законом № 184 ФЗ, ГОСТы носят рекомендательный характер за исключением внесённых в специальный перечень (приложение к 184 ФЗ) или отдельных пунктов различных гостов внесённых в тот же перечень. Поэтому, при наличии ТУ и инструкций производителя, они будут иметь приоритетное значение. Вот если таких документов нет, тогда другое дело. С другой стороны именно ГОСТ 30971-2012 является филькиной грамотой - насквозь про-лоббированная стопка бумаги. Близко не стоящая к строительной науке. 1 час назад, evgen54 сказал: вы бы прежде чем писать, сами мозги включали, ага?))))) я ГОСТы читал, зачем мне инструкции если бы не криво вставленные окна, то брак самих рам бы был не так критичен ИЗ приведённого вами видео не видно каких-либо нарушений ГОСТа на окна, даже угасание свечи не попало в кадр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 6 минут назад, evgen54 сказал: я хотел услышать: "щели в Т-образном соединении профилей более 0,5 мм - являются браком, ГОСТ такой-то., пункт такой-то" Такой пункт есть. Но, это устранимо, как правило, а значит не может являться претензией для суда. Только в случае отказа устранять. 7 минут назад, evgen54 сказал: или "сквозное продувание монтажного шва не допускается, гост такой-то, пункт такой-то" А такого просто нет. Есть другие, предполагающие вскрытие шва. За чей счёт будет банкет по восстановлению шва, если вскрытие не покажет нарушения ГОСТ, ТУ (инструкций)? Если у вас просто конвективный сквозняк? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2018 1 час назад, Alex IlI сказал: Такой пункт есть. Но, это устранимо, как правило, а значит не может являться претензией для суда. Только в случае отказа устранять. А такого просто нет. Есть другие, предполагающие вскрытие шва. За чей счёт будет банкет по восстановлению шва, если вскрытие не покажет нарушения ГОСТ, ТУ (инструкций)? Если у вас просто конвективный сквозняк? мне вообще суд не нужен застройщику, я думаю, тоже моя задача сейчас - написать максимально грамотную претензию, которая будет опираться на ГОСТы (и в дальнейшем, если застройщик откажется решать проблему, эта претензия будет фигурировать в суде), чтобы эта претензия напугала застройщика и он заставил своих подрядчиков решить вопрос, причём быстро и без последующего переделывания застройщик хитрый, переводит стрелки на подрядчика, однако моим знакомым живущим на другом этаже в точно такой же квартире - подрядчик ситуацию не исправил, и вообще их послал после двух визитов на переделку также мне нужно понять, что делать с окнами, требовать заменить рамы или согласиться на промазывание герметиками и космофенами, однако я боюсь что проблема вылезет позже, когда герметик рассохнется, а космофен лопнет на щелях 0,6-1,7 мм. инструкцию посмотрел, нифига в ней особенного нет, отсканирую -выложу здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen54 Опубликовано: 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2018 я не кретин, могу отличить конвективный сквозняк - когда воздух, охлаждаясь от стёкол, "течёт" вниз вдоль по стёклам, дует конкретно из под подоконников и между откосом и проёмом мой планируемый порядок действий: выяснить что по ГОСТУ, что не по ГОСТУ, могу ли я требовать устранения, когда придут вскрывать - всё это зафотографировать, если переделают и будет дуть заново - тогда опять претензию, если не почешутся - вызываю экспертов с приглашением застройщика, экспертиза - суд после консультации с юристом, возможно за свой счёт поменяю окна и выставлю застройщику через суд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...