Фитин Опубликовано: 14 августа, 2018 Share Опубликовано: 14 августа, 2018 Добрейшего Всем дня! Простояли конструкции полгода и как-то поутру с разницей в час треснули два пакета. 6ка энергосберегающая (пакет 8ЗАКх18х6TopN+). Рисунок смущает, что это? Утренний термошок? Или какая другая может быть причина. Нужны грамотные мотивированные доводы для составления рекламации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 14 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2018 Чуть добавлю риторики.. Кто виноват и что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 14 августа, 2018 Share Опубликовано: 14 августа, 2018 (изменено) В первую очередь нужно вскрывать и смотреть начало трещины. Может там сколы на кромке, может там подкладка лежит, может стекло без опоры.... Для термошока характерна перпендикулярная к кромке трещина около 10 мм, которая потом уже уходит в стороны или раветвляется. Суточный перепад температуры какой был? Изменено 14 августа, 2018 пользователем Михаил Самсонов 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 27 августа, 2018 Share Опубликовано: 27 августа, 2018 тут может даже первчиный скол был на кромке.. а потом трещины температурой уже разгоняло.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...