Перейти к публикации
forum-okna.ru

Окна ПВХ не в соответствии с требованиями ГОСТ


Witaliy

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Предлагаю для обсуждения вопрос о несоответствии ГОСТ 23166-99 двух-трехстворчатых оконных блоков, установленных выше первого этажа с одной - двумя глухими створчатыми элементами, размерами более 400х800 (п.5.1.6).

Проектом заложены оконные блоки с глухими створчатыми элементами размером 700х1560, что почти в два раза превышает установленные максимальные размеры вышеназванными ГОСТом. При таких размерах обслуживание и мытье окна в глухой части становится не безопасным, что противоречит п. 5.1.8, а также требованию ст.30 п.5, пп.2 ФЗ 384 Регламент безопасности..., где сказано, что окна в проекте должны быть такими, чтобы мытье оконного блока снаружи было безопасным.

Проектировщик указал, что окна должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 23166, при этом, в том случае, если створчатые элементы превышают максимальные размеры, указанные в ГОСТ, то окна снаружи должны мыться специализированными организациями, нанимаемыми УК.

Также застройщик ссылается на то, что указанный ГОСТ не включён в перечень обязательных к применению (постановление правительства 1521). В связи с этим застройщик считает, что применение глухих створчатых элементов в конструкции оконных блоков больших размеров, не является существенным нарушением.

Прошу высказать компетентные мнение по данному вопросу.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 81
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Это существенное нарушение. Глухие части выше указанных размеров допускаются на первых этажах и "выходе" на балкон (лоджию). Обычные стандартные отписки. Фиксируйте жалобу письменно и при приемке квартиры не подписывайте акт только после устранения. Желательно фотофиксация, акт в двух экземплярах. Пусть дадут нормативный документ, где указано, что УК должна мыть окна. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Цитата

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Принят

Государственной Думой  23 декабря 2009 года

Одобрен

Советом Федерации

25 декабря 2009 года

 

5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:

2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей;

 

Вопросы безопасности в строительстве регламентируются этим законом.

Но в нём не указано, каким образом будет осуществляться мытьё окон.

Можно фантазировать, как человек будет мыть окна, высунувшись наружу....стоя на отливе....и т.д.

Можно купить в ближайшем хозяйственном магазине специальную щётку на телескопической штанге для мытья окон снаружи (я такой пользуюсь) и не рисковать.

Можно даже купить специальную магнитную щётку ( из комнаты управляется).

Цитата

Также застройщик ссылается на то, что указанный ГОСТ не включён в перечень обязательных к применению (постановление правительства 1521). В связи с этим застройщик считает, что применение глухих створчатых элементов в конструкции оконных блоков больших размеров, не является существенным нарушением.

Застройщик прав.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, Witaliy сказал:

Проектировщик указал, что окна должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 23166, при этом, в том случае, если створчатые элементы превышают максимальные размеры, указанные в ГОСТ, то окна снаружи должны мыться специализированными организациями, нанимаемыми УК.

Также застройщик ссылается на то, что указанный ГОСТ не включён в перечень обязательных к применению (постановление правительства 1521). В связи с этим застройщик считает, что применение глухих створчатых элементов в конструкции оконных блоков больших размеров, не является существенным нарушением.

Забыли про ГОСТ Р 56926-2016 п. 5.1.2 Элементы заполнения светопроемов в наружных стенах (оконные и балконные блоки) предназначены для освещения помещений зданий естественным светом согласно требованиям СП 52.13330, нормативного документа [4] и обеспечения прямого доступа солнечных лучей (инсоляции) в жилые комнаты квартир согласно требованиям СП 54.13330, санитарных правил и норм [5] и ГОСТ 23166.

Светопрозрачные заполнения должны обладать функцией пропускания видимого спектра солнечного излучения (в диапазоне длин волн от 770 до 380 нм) и ультрафиолетового излучения солнца (в диапазоне длин волн от 200 до 380 нм). Светопрозрачность должна быть обеспечена на протяжении всего расчетного периода эксплуатации изделий за счет безопасного периодического обслуживания.

Примечание - Под безопасным периодическим обслуживанием понимается очистка светопрозрачной конструкции от загрязнения (мытье стекол) вручную без каких-либо дополнительных специальных приспособлений. Человек, осуществляющий обслуживание, должен находиться на полу помещения изнутри и иметь беспрепятственный доступ к светопрозрачному заполнению без риска выпадения наружу.

ППРФ 1521 тут ни при чём. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"

Статья 46. Переходные положения
 1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан,...
 
То есть ГОСТы обязательны к исполнению, если это связано с безопасностью.
 
Если организовано мытьё наружных стёкол промальпами, то, формально, закон не нарушен.
Нарушен закон "О защите прав потребителей" ст. 10 п. 2: нет положенной инструкции к квартире и окнам. И там всё это должно быть прописано.
Фактически, отсутствием инструкции Вас провоцируют на непроектную замену окон и прочие перепланировки.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

34 минуты назад, Windower сказал:

ППРФ 1521 тут ни при чём.

То есть ГОСТы обязательны к исполнению, если это связано с безопасностью.

Очень даже при чём.

Когда-то должны были прекратиться спекуляции на тему "безопасности". А то и ПСУЛы к безопасности пытались приплести.

Обязательными в плане безопасности признаны 74 СНиПа (свода правил) и всего два ГОСТа.

ГОСТ 23166-99 входит в их число?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

47 минут назад, Boris сказал:

Обязательными в плане безопасности признаны 74 СНиПа (свода правил) и всего два ГОСТа.

ГОСТ 23166-99 входит в их число?

И ГОСТ Р 56926-2016 тоже не входит.

Как регламентировано обязательное мытьё наружных стёкол промальпами - не видел ни в каких инструкциях. Это должно быть в инструкции по эксплуатации дома (для управляющей организации) и в инструкции по эксплуатации квартиры (для жильца). Первая должна выдаваться для ознакомления любому жильцу, вторую просто не выдают, так как жильцы не требуют. А жильцам не хочется судиться ни с застройщиком, ни с УО. И в Минстрое обоснованно заявляют: кому надо - пускай требуют, вплоть до суда.

Вместо этого жильцы меняют окна и присоединяют балконы, пользуясь отсутствием ежеквартальных проверок по ПП РФ 354 п. 32 б), е), которое противоречит ст. 25 Конституции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Windower сказал:

И ГОСТ Р 56926-2016 тоже не входит.

И правильно, что не входит.

Надо давно вообще "мух от котлет" отделить в этом вопросе.

Вот окно с открывающимися створками. А вот дура, моющая это окно на 10-м этаже. И что, наличие "открывающихся створок по ГОСТу" гарантирует что-то в плане безопасности?

А вот открывающиеся створки есть, но моет их снаружи промальпинист.

Одно с другим не связано.

Это требование "не более 400Х800" давно пора из нормативов убрать. Анахронизм.

 

 

DSC_0116.jpg

DSC_2266.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Boris сказал:

Надо давно вообще "мух от котлет" отделить в этом вопросе.

Это требование "не более 400Х800" давно пора из нормативов убрать. Анахронизм.

Некому...:(

"Если в суд никто не подаёт, значит всех устраивает," - стандартный ответ Минстроя.

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Windover, я полностью солидарен с Вашей позицией. Спасибо за ссылки на нормативные документы.

Будем подавать иск в суд.

Кстати, в инструкции по эксплуатации квартиры нет указания, что окна в целях безопасности должны мыться снаружи специализированной организацией. Там сказано, что окна с глухими створками необходимо мыть снаружи соблюдая меры безопасности без какой-либо конкретики.

Кроме этого, будем привязывать к статье навязанные услуги, т.к. при таких габаритах глухих створок мне придётся дважды в год нанимать альпинистов.

Нашли ещё судебную практику, где проектную организацию оштрафовали на 300 т.р. за проект оконных конструкций, не соответствующих  ГОСТ 23166-99 и ФЗ 384. Проектировщики проиграли дважды, включая аппеляцию.

В проекте прописано, что окна должны соответствовать ГОСТ 23166. 

Приписки в проекте, противоречащие данному указанию на мой взгляд не могут приниматься как разрешение не выполнять окна на соответствие этому ГОСТ. Иначе получается маразм.

 

Договором ДДУ не предусмотрены условия, которые бы предупреждали дольщика о необходимости мыть окна снаружи методом промышленного альпинизма. Получается, что дольщики вводятся в заблуждение по данному вопросу.

 

Кстати, ещё один момент: оконные конструкции, которые установлены в проемы, имеют декларацию о соответствии, где указано, что окна соответствуют ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99. Таким образом, делаем вывод, что на окна с габаритами глухих створчатых элементов, превышающими габариты по п.5.1.6, нельзя применить данную декларацию.

Если бы ГОСТ 23166 не был бы прописан в декларации, то её можно было бы принять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, Witaliy сказал:

Windover, я полностью солидарен с Вашей позицией. Спасибо за ссылки на нормативные документы.

Будем подавать иск в суд.

Кстати, в инструкции по эксплуатации квартиры нет указания, что окна в целях безопасности должны мыться снаружи специализированной организацией. Там сказано, что окна с глухими створками необходимо мыть снаружи соблюдая меры безопасности без какой-либо конкретики.

Кроме этого, будем привязывать к статье навязанные услуги, т.к. при таких габаритах глухих створок мне придётся дважды в год нанимать альпинистов.

Нашли ещё судебную практику, где проектную организацию оштрафовали на 300 т.р. за проект оконных конструкций, не соответствующих  ГОСТ 23166-99 и ФЗ 384. Проектировщики проиграли дважды, включая аппеляцию.

В проекте прописано, что окна должны соответствовать ГОСТ 23166. 

Приписки в проекте, противоречащие данному указанию на мой взгляд не могут приниматься как разрешение не выполнять окна на соответствие этому ГОСТ. Иначе получается маразм.

 

Договором ДДУ не предусмотрены условия, которые бы предупреждали дольщика о необходимости мыть окна снаружи методом промышленного альпинизма. Получается, что дольщики вводятся в заблуждение по данному вопросу.

 

Кстати, ещё один момент: оконные конструкции, которые установлены в проемы, имеют декларацию о соответствии, где указано, что окна соответствуют ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99. Таким образом, делаем вывод, что на окна с габаритами глухих створчатых элементов, превышающими габариты по п.5.1.6, нельзя применить данную декларацию.

Если бы ГОСТ 23166 не был бы прописан в декларации, то её можно было бы принять.

Можно просто врезать створки в глухие части. Или это "дело чести"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Witaliy, сказал:

"Нашли ещё судебную практику, где проектную организацию оштрафовали на 300 т.р. за проект оконных конструкций, не соответствующих  ГОСТ 23166-99 и ФЗ 384. Проектировщики проиграли дважды, включая аппеляцию."

"В проекте прописано, что окна должны соответствовать ГОСТ 23166. 

Приписки в проекте, противоречащие данному указанию на мой взгляд не могут приниматься как разрешение не выполнять окна на соответствие этому ГОСТ. Иначе получается маразм."

Мутная история с назначением штрафа проектной организации.

Как правило, в проектной документации есть вот такой пункт :

...Габариты оконных проёмов уточняются по месту фирмой-изготовителем оконных блоков. Размеры открывающихся створчатых элементов могут быть откорректированы фирмой изготовителем окон с учетом массы открывающихся элементов и расчётных эксплуатационных нагрузок, и должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99.
В случае не соответствия требованиям ГОСТ 23166-99 габаритов неоткрывающихся створок окон, расположенных выше 1 этажа, мытье фасадной стороны окон должно осуществляться не реже 1 раза в год специализированными организациями, нанимаемыми Управляющей компанией.

Проектную документацию вам, как жильцу, никто не обязан предоставлять. Если считаете что это не так, дайте ссылку на конкретный нормативный документ.

 

Witaliy, сказал:

"Договором ДДУ не предусмотрены условия, которые бы предупреждали дольщика о необходимости мыть окна снаружи методом промышленного альпинизма. Получается, что дольщики вводятся в заблуждение по данному вопросу."

Как правило, на каждом объекте есть шоурум (квартира с установленными оконными блоками, межкомнатными дверьми, с выполненной чистовой отделкой).

Продавец, строительная компания, смело может заявить что вы, как покупатель, посещали шоурум, соответственно видели расстекловку оконных блоков т.е все было оговорено продавцом.

Также, в целях собственной безопасности и по вашему субъективному мнению о навязывании доп. услуг, вы имеете полное право приобрести  монтажный пятиточечный пояс в комплекте с страховым тросом и выполнять очистку окон снаружи, без оплаты Управляющей компании услуг пром.альпа.

[но главное чтобы ваши желания не вступили в противоречие с содержанием Устава по эксплуатации данного ЖК]

 

Witaliy, сказал:

"Кстати, ещё один момент: оконные конструкции, которые установлены в проемы, имеют декларацию о соответствии, где указано, что окна соответствуют ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99. Таким образом, делаем вывод, что на окна с габаритами глухих створчатых элементов, превышающими габариты по п.5.1.6, нельзя применить данную декларацию.

Если бы ГОСТ 23166 не был бы прописан в декларации, то её можно было бы принять."

Декларация о соответствии полностью легитимна. Сертифицируется изделие, а где это изделие будет применяться после того как будет изготовлено и продано, это уже другой случай.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, tzertis сказал:

Как правило, в проектной документации есть вот такой пункт :

...Габариты оконных проёмов уточняются по месту фирмой-изготовителем оконных блоков. Размеры открывающихся створчатых элементов могут быть откорректированы фирмой изготовителем окон с учетом массы открывающихся элементов и расчётных эксплуатационных нагрузок, и должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99.
В случае не соответствия требованиям ГОСТ 23166-99 габаритов неоткрывающихся створок окон, расположенных выше 1 этажа, мытье фасадной стороны окон должно осуществляться не реже 1 раза в год специализированными организациями, нанимаемыми Управляющей компанией.

Проектную документацию вам, как жильцу, никто не обязан предоставлять. Если считаете что это не так, дайте ссылку на конкретный нормативный документ.

 

 

Tzertis, проектную документацию дольщикам обязаны предоставить по их запросу согласно ст.21 ФЗ 214 пункт 2.

В связи с чем Вы считаете, что сделав приведённую Вами пункт в проектной документации, окна можно выполнить с отступлениями от указанного ГОСТа?

Ни в одном нормативном документе не сказано, что окна можно делать глухими, если они моются снаружи специализированной организацией нанимаемой УК.

В ФЗ 384 ст.30 п.5 сказано, про конструкцию окон, обеспечивающую их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей.

ФЗ однозначно является обязательным к исполнению.

В нем сказано именно про конструкцию окон, а не о способе безопасного обслуживания.

Проектная документация проходящая экспертизу  ( стадия П), утверждается экспертной ( независимой или государственной) компанией на соответствие основным законам, включая ФЗ 384.

Получается, что проектировщик, проектируя глухие створки больших размеров в окнах выше 1 этажа на стадии рабочего проектирования, нарушает указанный ФЗ.

На основании вышеприведённых доводов, проектировщики дважды проиграли суд ГАСНу.

А вот приписка, которую Вы привели, действительно мутная.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 07.08.2018 в 00:31, Witaliy сказал:

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Также застройщик ссылается на то, что указанный ГОСТ не включён в перечень обязательных к применению (постановление правительства 1521).

Раз уж проектировщик апеллирует к Постановлению Правительства 1521, то он должен выполнить и требования в области вентиляции.

Цитата

 

01 июля 2015 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 “Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”. Постановление подписано Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым и утверждено Правительством Российской Федерации. Перечень включает 2 ГОСТа и 74 свода правил (актуализированные редакции СНиП).

К обязательному применению, среди всего прочего, отнесен СП 60.13330.2012 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003”, включающий следующие пункты:

7.1.3 Вентиляцию с механическим побуждением (далее – механическую вентиляцию) следует предусматривать:
а) если параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее – естественную вентиляцию) в течение года;

7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.

Дополнительно, в «Приложении К» вышеуказанного свода правил, регламентируется установленные для жилых помещений нормы расхода воздуха равные 30 м3/ч на одного человека.

Вся проектная документация, представленная на экспертизу после 01 июля 2015 года, проверяется на соответствие национальным стандартам и сводам правил в соответствии с утвержденным перечнем.

 

Что в этом доме с вентиляцией?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, Witaliy сказал:

Будем подавать иск в суд.

Если в одиночку - ничего не получится. Представитель ответчика будет тупо твердить: "У нас всё по проекту". И суд откажет.

А вот коллективное исковое заявление - это уже серьёзно. Судья тоже соображает, что толпа обманутых дольщиков может создать служебные проблемы. И придётся застройщику притянуть к суду проектировщиков с их фразой "Габариты оконных проёмов уточняются по месту фирмой-изготовителем оконных блоков. Размеры открывающихся створчатых элементов могут быть откорректированы фирмой изготовителем окон". Сюда же можно пристегнуть госэкспертизу проекта, Росстройнадзор и, может быть, Госжилинспекцию.

В проекте всё должно быть расписано, вплоть до места оконного блока по глубине проёма, системы крепления, открывания створок и т.д.

Теоретически можно вставить недостающие створки, но это не регламентировано никакими нормами. Да и специалистов не хватает

15 часов назад, Witaliy сказал:

Кстати, в инструкции по эксплуатации квартиры...

У вас есть эта инструкция? Можете вывесить? Оч-чень интересно, что в ней написано!

А ещё должна быть инструкция по эксплуатации дома, входящая в комплект обязательной документации при сдаче дома в эксплуатацию. И в ней должны быть прописаны эти верхолазы.

Последний вопрос: где документация на окна (паспорт, инструкция, гарантийный талон)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При чём здесь оконный Форум? 

Чисто строительно-проектировочно-юридические разборки, к "оконщикам" никакого отношения не имеющие. 

Интересно, производители бельевых верёвок обсуждают тему о количестве на них повесившихся?, или производители столовых приборов? 

Ответственные лица, закройте, пожалуйста, эту тему и не подкармливайте потребпедерастов на, в принципе, приличном ресурсе.

Изменено пользователем viktor24
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 В чем смысл в итоге судов то этих.

Что бы еще одну створку вставили в окно что ли?

Как выше сказано было, нет такой работы "ремонт окна" или "модернизация окна" или "врезать створку". Есть работа монтаж окна.

Т.е выдрать существующую раму, на её место поставить новую раму с дополнительной створкой.

А теперь вопрос, откосы, подоконники делал застройщик? И должен ли он будет все это восстанавливать.

А если делал то какими материалами? ЦСП может вместо подоконника. Так же по идее  и должен будет сделать опять.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

46 минут назад, viktor24 сказал:

 

Ответственные лица, закройте, пожалуйста, эту тему и не подкармливайте потребтеррористов на, в принципе, приличном ресурсе.

При всем уважении, но нормативная документация предписывает изготовлять оконные конструкции со створками, если они более чем 400*800 мм. Проектирование и подрядчик должны это учитывать. Считаю нормой - требовать окон, выполненных по ГОСТу 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

54 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:

...нормативная документация предписывает изготовлять оконные конструкции со створками, если они более чем 400*800 мм. Проектирование и подрядчик должны это учитывать. Считаю нормой - требовать окон, выполненных по ГОСТу 

Нет такого норматива на изготовление. Изготавливать с неоткрывающ. проемами можно.

И даже монтировать можно. Потому как  к шоурумам на объекте можно применить статью 485 ГК РФ п.5 . И пусть заказчик(покупатель) доказывает что он ни разу не был на объекте и не видел расстекловку.

Да, действительно ст.21 п.2 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ  застройщик обязан предоставить для ознакомления проектную документацию.

Есть проектная документация, -тот же нормативный документ тем более прошедший гос.экспертизу

"В ФЗ 384 ст.30 п.5 сказано, про конструкцию окон, обеспечивающую их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей.

ФЗ однозначно является обязательным к исполнению. В нем сказано именно про конструкцию окон, а не о способе безопасного обслуживания."

Так никто и не спорит, безопасная эксплуатация, в том числе мытье и очистка наружных поверхностей согласно проектной документации должна быть обеспечена специализированной организацией (заметьте, про жильца там и слова не сказано).

Я и говорю, мутная история с назначенным штрафом проектной организации.

 

 

Изменено пользователем tzertis
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Windower сказал:
19 часов назад, Witaliy сказал:

квартиры...

У вас есть эта инструкция? Можете вывесить? Оч-чень интересно, что в ней написано!

Вывесить не могу, т.к.фото тяжелые и не лезут в сообщение. Инструкция по окнам расписана на 6 листах.

Касательно мойки окон сказано: При мойке оконных блоков, имеющих не открывающиеся (глухие) створки, соблюдайте меры безопасности.

Всё! Никакие спецорганизации не упоминаются.

Расход воздуха в квартире не мерили, на открывающейся створке установлен клапан.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

46 минут назад, tzertis сказал:

Нет такого норматива на изготовление. Изготавливать можно.

 

Конечно, нет. В "Леруа Мерлен" продаются оконные блоки с, якобы, нарушениями ГОСТа. И что?

https://www.shop.oknagorizont.ru/products/plastikovoe-okno-trehstvorchatoe-1800x1200

И не надо путать "окно" и "оконный блок". Это разные вещи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, tzertis сказал:

Изготавливать с неоткрывающ. проемами можно. И даже монтировать можно.

Можно. Тут больше вопрос о соответствии проекта требованиям НД.

Если в проекте написано "в соответствии с ГОСТ 23166-99", значит глушняка быть не должно. Если этот вопрос оговорен специально и утверждён, должна быть инструкция по безопасной эксплуатации окон с глушняком.

Просто, раньше на это никто не обращал внимания. Время идёт, ситуация меняется.

И потом, это не частный коттедж, а многоквартирный дом, в котором жильцам, почему-то, документов на окна не выдают, а жильцы, почему-то, не требуют.

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

43 минуты назад, Boris сказал:

Конечно, нет. В "Леруа Мерлен" продаются оконные блоки с, якобы, нарушениями ГОСТа. И что?

Можно установить в своём загородном доме на 1-м этаже.

В том же Леруа продают деревянные оконные блоки со стеклопакетом, установленным "глухо в раму", что не соответствует ГОСТ 24700-99 из-за отсутствия дождезащиты и осушения фальцевой части стеклопакета. Когда наружный пристекольный герметик отслоится, начнётся интенсивное гниение древесины. Неинтенсивное начнётся из-за конденсата в фальцевой части.

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.