PALITRA96 Опубликовано: 5 июня, 2018 Share Опубликовано: 5 июня, 2018 (изменено) Добрый день всем. Возникла проблема выщелачивания теплого профиля алюминиевого вдоль откосов. Ок. простояли три года. Предполагаемые проблемы (вопросы): 1. Плохая вентиляция откосов 2. Не качественный монтаж окон в проемы. 3.Сырье для профиля не соответствует нормам. (Алюминий не той марки.) 4.Точка росы попала не на термомост а на профиль. 5. И что теперь делать. Кто виноват????? Кто сталкивался с такой проблемой прошу помогите советом. И эта беда на всех окнах. Если зачистить и покрасить на объекте будут ли они стоять ? Изменено 6 июня, 2018 пользователем PALITRA96 Ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Каримов Эдуард Опубликовано: 5 июня, 2018 Share Опубликовано: 5 июня, 2018 Стеклопакеты не того размера)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 5 июня, 2018 Share Опубликовано: 5 июня, 2018 6. Неграмотная окраска профиля - некачественная предварительная подготовка профиля для покраски или её полное отсутствие . 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 5 июня, 2018 Share Опубликовано: 5 июня, 2018 7. (точнее 6+) Штукатурный раствор с какими-то агрессивными добавками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Окраска в заводских условиях. Урало-сибирская профильная компания. Монтаж РОСТ. Что может дать СП не в размер???? Штукатурки на откосах нет. ГКЛ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Цитата Неграмотная окраска профиля - некачественная предварительная подготовка профиля для покраски или её полное отсутствие . Как проверить???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 23 часа назад, PALITRA96 сказал: 5. И что теперь делать. Кто виноват????? Менять окошки наверное... Поставщик-исполнитель и виноват, кто же ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 (изменено) Цитата Менять окошки наверное... Поставщик-исполнитель и виноват, кто же ещё. Ориентировочно на 1500 тыров. заказ. +Отделка внутри (под покраску вывели) и снаружи (дагестанский мрамор.) Удовольствие на 3-5 лямов потянет. Как доказать вину исполнителя??????? Изменено 6 июня, 2018 пользователем PALITRA96 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Снаружи нет, понизу нет, на импостах и створках тоже нет, есть только в местах примыкания откосов из ГКЛ, которые уже отшпаклеваны, по моему мнению все таки агрессивное воздействие отделочных материалов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 (изменено) В любом случае разбирать. Либо крепеж, либо отделочные материалы. Шлифовать\красить бесполезно. Могу порекомендовать грамотного судебного эксперта Изменено 6 июня, 2018 пользователем Михаил Самсонов 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Цитата Могу порекомендовать грамотного судебного эксперта С выездом в E-бург. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Если поставщик-исполнитель еще функционирует, конструкции менять однозначно. Даже гарантия не кончилась... Неважно от чего проблема, такого быть не должно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 4 минуты назад, PALITRA96 сказал: С выездом в E-бург. Это уже к нему, по загрузке. Это нормальная практика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 2 минуты назад, Вован сказал: Если поставщик-исполнитель еще функционирует, конструкции менять однозначно. Даже гарантия не кончилась... Неважно от чего проблема, такого быть не должно. нужно смотреть документы. Например, инструкцию и договор, где могут быть пункты о недопустимом взаимодействии материалов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Чего там смотреть, и так всё ясно. Рамы аж грибами поросли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 3 минуты назад, Вован сказал: Чего там смотреть, и так всё ясно. Рамы аж грибами поросли... Это один из решающих моментов. Были ли предупреждены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 1 час назад, osv сказал: Снаружи нет, понизу нет, на импостах и створках тоже нет, есть только в местах примыкания откосов из ГКЛ, которые уже отшпаклеваны, по моему мнению все таки агрессивное воздействие отделочных материалов. А как же сертификация ППП? Как же 800 часов в соляной ванне. От покрасчиков слышал рассказку про покрытие для внутренних помещений и для наружных ограждающих конструкций. На самом деле, по-видимому, вариант дешёвого порошка и поверхность "без подготовки" (ацетоном помыли, фосфатом помазали). Встречался несколько раз при апгрейте чужих конструкций из области масспродакшн, даже не самые жёсткие растворители растворяли/ разжижали покраску чужой конструкции, и абсолютно не действовали на покрытие профилей завезённых мной для инсталляции в эту конструкцию. 56 минут назад, Михаил Самсонов сказал: Это один из решающих моментов. Были ли предупреждены О чём? Ч то покраска ... (не очень качественная), перегаром не дышать? 2 часа назад, PALITRA96 сказал: Удовольствие на 3-5 лямов потянет. Как доказать вину исполнителя??????? При таком раскладе только по суду, с экспертизой. Но, я бы на месте исполнителя ждать не стал, свалил бы куда-нито. Хотя я стараюсь не попадать в такие ситуации, не связываясь с демпингом и тщательно отбирая поставщиков. Но, всякое в жизни бывает, - постоянно на низком старте. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Цитата От покрасчиков слышал рассказку про покрытие для внутренних помещений и для наружных ограждающих конструкций Это влияет только на стойкость к УФ(те выгорание) Цитата А как же сертификация ППП? Как же 800 часов в соляной ванне. http://uspc.ru Изготовитель профиля. Все сертифицировано. С ним судиться???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Прислали тепловизор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 56 минут назад, PALITRA96 сказал: http://uspc.ru Изготовитель профиля. Все сертифицировано. С ним судиться???? Так понимаю что атор темы - изготовитель конструкций? Прямого договора с заказчиком-клиентом нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Цитата Так понимаю что атор темы - изготовитель конструкций? Прямого договора с заказчиком-клиентом нет? Нет. Изготовитель РОСТ (Екатеринбург), они и монтировали - дочка УСПК. Спасаю знакомого дизайнера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Понятно. Так к дизайнеру не по адресу, это к дочке на завод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 1 час назад, PALITRA96 сказал: Это влияет только на стойкость к УФ(те выгорание) Формально, - да. Но, не формально - вариант отмазки покрасчиков: "А мы знали?..." 1 час назад, PALITRA96 сказал: Изготовитель профиля. Все сертифицировано. С ним судиться???? Судиться по цепочке в иерархии: клиент - подрядчик - установщик -производитель - поставщик профиля. Ищите своё (знакомого дизайнера место) место и начинаете давить вниз. ЗЫ. А то у нас тут уже была похожая тема недавно, про поставщика профиля (приходил переработчик - установщик). Только там стоимость конструкций на порядок больше была. Если поставщик тот же, то кто первый до него доберётся, тот и может рассчитывать на какую-то компенсацию. 1 час назад, PALITRA96 сказал: Прислали тепловизор. Это не имеет особого значения, - на что подписались, то и получили. На днях приходилось объяснять разницу между классом DIN 2.1 и DIN 1.0, и что эта категория не зависит от системной глубины, ну, не ПВХ же. Да и там есть нюансы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PALITRA96 Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Цитата Формально, - да. Но, не формально - вариант отмазки покрасчиков: "А мы знали?..." Знают все. ТОЧНО. У самого большое производство. Цитата на что подписались, то и получили. Подписались на дорогие алюминиевые окна. Не дешевые. И на качественный монтаж. Понимаю. Одна проблема, нагибать надо было раньше. Но подрядчик отмораживался. Пока не сказали сколько гарантия. Но думаю не меньше 5 лет на мон. шов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 7 июня, 2018 Share Опубликовано: 7 июня, 2018 6 часов назад, Вован сказал: Понятно. Так к дизайнеру не по адресу, это к дочке на завод. Наверно дизайнер посоветовал продукцию данного завода, типа "ШУКО" только за пол цены)) А вообще интересно, что за систему они поставляют, а то у них на сайте даже упоминания нет о строительных профильных системах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...