Добрый день
Хотелось бы поговорить о том, что сейчас очень многие говорят о том, что пластиковые окна в жилых зданиях слишком крепко "сидят" и при взрыве бытового газа остаются на месте.

Есть ли какие-то способы облегчить конструкцию при установке, например, поставить анкерные пластины на срезной штифт и тд

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Окно как правило установлено в четвертях проема. И при взрыве, даже вообще без крепежа, скорее всего останется в проёме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Ольга1111 сказал:

Добрый день
Хотелось бы поговорить о том, что сейчас очень многие говорят о том, что пластиковые окна в жилых зданиях слишком крепко "сидят" и при взрыве бытового газа остаются на месте.

Есть ли какие-то способы облегчить конструкцию при установке, например, поставить анкерные пластины на срезной штифт и тд

 

Товарищ сейчас котельную к дачному дому строит, у газовщиков требование- форточка и не менее 0,8 м2 площади остекления по прозрачной части. Но это котельная.

Поищите поиском, на форуме тему сброса конструкций подробно обсуждали.

В квартире, имхо, лучше потратиться на надежное оборудование, газовые датчики и задвижки, чем мудрить с установкой окна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Легкосбрасываемые конструкции для котельных и тп.

Стеклят одинарным стеклом большой ( рассчитываемой по методике) площади

При взрыве газа это стекло вылетает. Рама остается на месте.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нас пару лет назад отправляли в Усть-Лугу. Остеклили цех. Ленточное остекление около 300 квадратов. Меняли однокамерные пакеты на одинарное стекло. По предписанию пожарной приемки. Как сказано выше, при взрыве должны вылетать стекла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По нормативам 0,8м.кв (световой проем) для стекла 4мм 

Но вроде бы не запрещено делать две нитки в одно стекло

Изменено пользователем osv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не запрещается ставить 2 и более стекла с условием, что при приложении нагрузки, элементы конструкции должны действовать независимо друг от друга (т.е стеклопакет не разрешается). Вообщем МЧС г.СПб озвучил такие условия а также постановил выполнить насечки по периметру одного из стекол.

2087611452___.jpg.47ea6ee189ed3f839ab924e4b108b4ba.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На батимате МИО представлял один вариант лекгосбрасываемого остекления. Но ценник заоблачный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.