Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний


В ‎09‎.‎05‎.‎2018 в 01:25, TGEO сказал:

 

в квартире сверху сделано «утепление» витражки (замена стёкол на пакеты). При проведении работ исполнитель разрезал стойки в межэтажке и сместил их в помещение на толщину стеклопакета, (логично) что бы внешнее стекло встало в плоскость прижимных 

Идиотов у нас хватает.. решение совершенно не логичное....Грамотное решение - обязать вернуть все в исходное состояние..

Вопрос вот только:

1. Каким образом крепится теперь стойка верхняя?  нижняя ее часть и верхняя.

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.05.2018 в 01:25, TGEO сказал:

Вскрытие показало лужи воды на козырьках противопожарной отсечки и обильное количество конденсата в зоне межэтажного перекрытия за стемалитом. Установленные в разрыве стоек сливники свою функцию не выполняют. Вся водичка льет акурат внутрь стойки и по ее внешним стенкам к соседям снизу. 

А при чем тут сливники (капельники)? Чтобы влага/вода выходила через капельники для начала нужно сделать прорези в резине (см.вложение) и только потом уже влага/вода попадет на носик ригеля - далее или выйдет через дренажные отверстия ригельной прижимной или через капельники на стойке ;)

Схема вентиляции и отвода влаги.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, jaroslaw8 сказал:

Идиотов у нас хватает.. решение совершенно не логичное....Грамотное решение - обязать вернуть все в исходное состояние..

Вопрос вот только:

1. Каким образом крепится теперь стойка верхняя?  нижняя ее часть и верхняя.

Вот фото с другой квартиры 

 

 

 

 

 

A3293DA1-4D03-45E7-8A5A-8EC99464E3EA.png

9BF53E6C-BE1B-4750-A96B-A6D4A366A336.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Ruslan R сказал:

А при чем тут сливники (капельники)? Чтобы влага/вода выходила через капельники для начала нужно сделать прорези в резине (см.вложение) и только потом уже влага/вода попадет на носик ригеля - далее или выйдет через дренажные отверстия ригельной прижимной или через капельники на стойке ;)

Схема вентиляции и отвода влаги.jpg

Согласен. Этот тип капельников штатно используется на перекрестии стойка/ригель, но здесь они просто воткнуты под обрез стоек. А вентиляция фальцев профилей и застемалитной зоны тут отсутствует как класс. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, TGEO сказал:

Согласен. Этот тип капельников штатно используется на перекрестии стойка/ригель, но здесь они просто воткнуты под обрез стоек. 

Да тут капельник схематически показали, он ставится выше, над стыком стоек, на уровне нижнего ригеля этажа. И речь не об этом сейчас.

13 часов назад, TGEO сказал:

А вентиляция фальцев профилей и застемалитной зоны тут отсутствует как класс. 

Вот это и есть грубейшая ошибка!!! Возможно что это и есть причина протекания внутрь квартиры. А сам витраж может быть и герметичен. 

См.ниже - необходима герметизация соединения ригеля со стойкой. В данной междуэтажной зоне будет влага и для предотвращения попадания влаги внутрь ригеля необходима его герметизация. Также необходима герметизация фартуков из оцинк.листа.

 

Узел.jpg

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Ruslan R сказал:

Да тут капельник схематически показали, он ставится выше, над стыком стоек, на уровне нижнего ригеля этажа. И речь не об этом сейчас.

Вот это и есть грубейшая ошибка!!! Возможно что это и есть причина протекания внутрь квартиры. А сам витраж может быть и герметичен. 

См.ниже - необходима герметизация соединения ригеля со стойкой. В данной междуэтажной зоне будет влага и для предотвращения попадания влаги внутрь ригеля необходима его герметизация. Также необходима герметизация фартуков из оцинк.листа.

 

Узел.jpg

Гладко было на бумаге...

на деле ещё та канитель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер, коллеги!

Мне попался протекающий фасад(не весь, конечно, а в пределах одной лоджии). Реалит RI 50.

P1200626.JPG.057d6ef2e771ec00dcfe5d8c114a7979.JPG

Протечки во время дождя в области стоек у потолка, со слов владельцев.

P1200597.JPG.1d369f08024523472a83d47978117eb3.JPG

Герметизация изнутри силами хозяина почти ничего не дала.

У кого есть опыт устранения, просьба поделиться. Заранее благодарю.

 

 

 

Изменено пользователем Лёнчик-Балкончик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я верно понял из обсуждения, что при работающем дренаже на стоечно ригельной системе герлен и не нужен  ? Если ригеля  с вырубкой , стойки с отверстиями и капельниками.. вода должна  спокойно вытекать на улицу... у нас картина обратная .. ВСЕ  ремонтники  это мазальщики  силиконом  и клейщики гереленом.... эффект есть но один сезон .. потом опять капает ..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, master DV сказал:

Я верно понял из обсуждения, что при работающем дренаже на стоечно ригельной системе герлен и не нужен  ?

Нужен, но только на стыках прижимок, так как там системой предусмотрены щели. А так это больше перестраховка от брака монтажа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, master DV сказал:

Я верно понял из обсуждения, что при работающем дренаже на стоечно ригельной системе герлен и не нужен  ? Если ригеля  с вырубкой , стойки с отверстиями и капельниками.. вода должна  спокойно вытекать на улицу... 

Да, верно. Но....

1. Каркас должен быть идеально ровным. Стеклопакет должен равномерно прилегать по всем 4-м углам.

2. Резинки стойки и ригеля проклеены между собой. А не как обычно когда ригельная резинка короче на пару сантиметров :megalol:

3. Торцы ригельных прижимных загерметизированы. Ригельные крышки можно не герметизировать.

4. Стыковка стоечных крышек загерметизирована. 

5. Капельники правильно установленные (на каждом этаже, выше стыка стоек) и правильно загеометизированы.

6. Стыковка/соединение стоек загерметизированы.

В 80% случаев не один из пунктов монтажниками не выполняется. Поэтому прибегают к ремонту и все заклеивают бутиловыми лентами :ranting:

  • Like 2
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.08.2018 в 02:28, Ruslan R сказал:

Да, верно. Но....

1. Каркас должен быть идеально ровным...

И вот тут пожалуй и все... ;)

А это достаточно сложно достижимо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.