070boroda Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 Прошу посмотреть фотографию и высказать свое мнение из-за чего лопнул пакет 6И-18ар-4-18ар-4И шпрос 710*648? Стоит в деревянных окнах. Изготавливались в Беларуси установлены в Подмосковье. И кто виноват на основание ГОСТ 24866-2014? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 Лопнуло то центральное? Если да то термошок. Центральное стекло в этом случае желательно не сырое, а закалка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 (изменено) Обычное стекло с чего бы от термошока лопнуло то. ИМХО шпроссы виноваты. Я лично всегда был против шпросс в пользу фальша. П.с. Вообще по этому фото мало что понятно. Какое именно стекло лопнуло не видно однозначно. Изменено 20 марта, 2018 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 Шпросы видел, но и формула стп с рамками 18мм, это более чем достаточно, чтобы установить шпросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
070boroda Опубликовано: 20 марта, 2018 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2018 Внутреннее стекло, лопнуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 Стояли окна зимой в неотапливаемом помещении? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 (изменено) 16 минут назад, newsolutions сказал: Стояли окна зимой в неотапливаемом помещении? .. + разница в атмосферном давлении, типичная форма - большой квадрат. да еще шпросс... рисунок трещин типичен для нарушения условий эксплуатации - установка стеклопакетов в неотапливаемом помещении. Как то давно один из моих руководителей на новостройке убытков понес в 42 лопнувших стеклопакета (на улице неделю было -40. если что) Изменено 20 марта, 2018 пользователем Леха 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 28 минут назад, newsolutions сказал: Стояли окна зимой в неотапливаемом помещении? Скорее всего. Хотя возможно и узконаправленное тепловое воздействие на стекло: феном мазанули, пушку направили, тепловентилятор. Несколько смущает смещение центра трещины на четверть вправо от центра, - видимо раскладка хорошая с компенсаторами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 точно нельзя быть уверенным в версии. так как данных маловато. интересно - есть ли еще такие разрушения на других окнах, где эти окна стоят, какая у них конфигурация, какие размеры заполгнений с поврежденными стеклопакетами. Так можно предполагать гадательно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 21 марта, 2018 Share Опубликовано: 21 марта, 2018 (изменено) В 20.03.2018 в 10:33, 070boroda сказал: Прошу посмотреть фотографию и высказать свое мнение из-за чего лопнул пакет... Шпаргалка от "SKP" Изменено 21 марта, 2018 пользователем Сан Сеич 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 23 марта, 2018 Share Опубликовано: 23 марта, 2018 У меня в такой рисунок за одну ночь , ушло 187 пакетов на двух объектах в три ночи . Не было отопления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 24 марта, 2018 Share Опубликовано: 24 марта, 2018 (изменено) Судя по фото: лопнуло внутреннее стекло, монтаж оконного блока не закончен (нет откосов), следовательно в помещении ремонт или не жилое. Картина разрушения давлением, учитывая что внутреннее стекло тоньше, оно больше подвержено нагрузкам при изменении температур и давления. При ширине рамок в 18 мм в каждой камере, может лопнуть и в отапливаемом помещении. Можно прогнозировать разрушение стекол остальных пакетов с малыми размерами. В неотапливаемом шансов выжить у таких пакетов нет. Изменено 24 марта, 2018 пользователем MaxNVKZ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 28 марта, 2018 Share Опубликовано: 28 марта, 2018 Чтобы не плодить новых тем, напишу тоже сюда. Лопнул стеклопакет 4 R Silver 20 - 8 - 4 - 12 - 4. Лопнуло стекло внутри помещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 марта, 2018 Share Опубликовано: 28 марта, 2018 а вот это похоже на термошок 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 28 марта, 2018 Share Опубликовано: 28 марта, 2018 52 минуты назад, Леха сказал: а вот это похоже на термошок Да, НО...в месте выхода трещины, она не перпендикулярна ни плоскости стекла, ни торцу...а это один из признаков термошока вроде как... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 28 марта, 2018 Share Опубликовано: 28 марта, 2018 Тоже прислали на днях. Прям классический термошок. И сразу понятно из-за чего. Замена 50 на 50, больше ничего ставить клиент на подоконник не будет, электрическое отопление повесит. Хотя обо всем этом заранее был предупрежден под роспись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 28 марта, 2018 Share Опубликовано: 28 марта, 2018 последние две фото в с канистрой у окна и последствием, можно прямо в пособие брать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 Помогите с причиной разрушения стеклопакета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 Похоже на удар 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 (изменено) вопрос - давно ли сделан монтаж? Если не давно - тогда вина монтажников. Если давно - нужно снимать штапик и смотреть что давит на стеклопакет. Возможно был сильный удар в область штапика (например углом какого нибудь переносимого крупногабаритного груза). Вскрытие покажет. Изменено 26 апреля, 2019 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 ИМХО Причина как всегда комплексная. В верхних трещинах просматривается намёк на перегрев. Да, и стекло явно темноватое (И). Подозреваю, что стекло длинное узкое, крепежа на вертикали не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 3 часа назад, Леха сказал: вопрос - давно ли сделан монтаж? Если не давно - тогда вина монтажников. Если давно - нужно снимать штапик и смотреть что давит на стеклопакет. Возможно был сильный удар в область штапика (например углом какого нибудь переносимого крупногабаритного груза). Вскрытие покажет. Второе фото со снятым штапиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 (изменено) 2 часа назад, Alex IlI сказал: ИМХО Причина как всегда комплексная. В верхних трещинах просматривается намёк на перегрев. Да, и стекло явно темноватое (И). Подозреваю, что стекло длинное узкое, крепежа на вертикали не хватает. Размер 1026*1396 Формула 4-10-4-10-4 Смонтирован в августе 2018 года. Изменено 26 апреля, 2019 пользователем omalser Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 16 минут назад, omalser сказал: Второе фото со снятым штапиком. по этому фото ничего не видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 26 апреля, 2019 Share Опубликовано: 26 апреля, 2019 16 минут назад, Леха сказал: по этому фото ничего не видно Видно только что на ширину первого слоя герметизации один луч, который на границе слоев герметизации расходится на несколько лучей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.