Jump to content
forum-okna.ru

Recommended Posts

Posted

Прошу посмотреть фотографию и высказать свое мнение из-за чего лопнул пакет 6И-18ар-4-18ар-4И шпрос  710*648? Стоит в деревянных окнах. Изготавливались в Беларуси установлены в Подмосковье. И кто виноват на основание ГОСТ 24866-2014?

20180308_140557_2.jpg


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted (edited)

Обычное стекло с чего бы от термошока лопнуло то.

ИМХО шпроссы виноваты.

Я лично всегда был против шпросс в пользу фальша.

П.с. Вообще по этому фото мало что понятно. Какое именно стекло лопнуло не видно однозначно.

Edited by newsolutions
Posted (edited)
16 минут назад, newsolutions сказал:

Стояли окна зимой в неотапливаемом помещении?

.. + разница в атмосферном давлении, типичная форма - большой квадрат. да еще шпросс... 

 

рисунок трещин типичен для нарушения условий эксплуатации - установка стеклопакетов в неотапливаемом помещении.

 

Как то давно один из моих руководителей на новостройке убытков понес в 42 лопнувших стеклопакета (на улице неделю было -40. если что)

Edited by Леха
  • Upvote 2
Posted
28 минут назад, newsolutions сказал:

Стояли окна зимой в неотапливаемом помещении?

Скорее всего.

Хотя возможно и узконаправленное тепловое воздействие на стекло: феном мазанули, пушку направили, тепловентилятор.

Несколько смущает смещение центра трещины на четверть вправо от центра, - видимо раскладка хорошая с компенсаторами.

Posted

точно нельзя быть уверенным в версии. так как данных маловато. 

интересно - есть ли еще такие разрушения на других окнах, где эти окна стоят, какая у них конфигурация, какие размеры заполгнений с поврежденными стеклопакетами.

 

Так можно предполагать гадательно

Posted (edited)
В 20.03.2018 в 10:33, 070boroda сказал:

Прошу посмотреть фотографию и высказать свое мнение из-за чего лопнул пакет...

 

Шпаргалка от "SKP"

 

Давление.jpg

Edited by Сан Сеич
  • Like 1
  • Upvote 3
Posted (edited)

Судя по фото: лопнуло внутреннее стекло, монтаж оконного блока не закончен (нет откосов), следовательно в  помещении ремонт или не жилое.

Картина разрушения давлением, учитывая что внутреннее стекло тоньше, оно больше подвержено нагрузкам при изменении температур и давления.

При ширине рамок в 18 мм в каждой камере, может лопнуть и в отапливаемом помещении. Можно прогнозировать  разрушение стекол остальных пакетов с малыми размерами.

В неотапливаемом шансов выжить у таких пакетов нет.

 

 

 

 

Edited by MaxNVKZ
Posted

Чтобы не плодить новых тем, напишу тоже сюда. Лопнул стеклопакет 4 R Silver 20 - 8 - 4 - 12 - 4. Лопнуло стекло внутри помещения.

0-02-08-968682488b7dd3ffab1233fb5577d749b1ae19e6cc705278dc218b37db9a7b7e_full.thumb.jpg.5f3ed461cfd5ec6664d6c6539cb9e62b.jpg0-02-08-0e40627c8dcdf13e85317d4c022400c5246a5c0068ff8fbd129bfdce0538999b_full.jpg.a3b2f8fe30c92bdbe65e36cabb0181a6.jpg

Posted
52 минуты назад, Леха сказал:

а вот это похоже на термошок

Да, НО...в месте выхода трещины, она не перпендикулярна ни плоскости стекла, ни торцу...а это один из признаков термошока вроде как...

Posted

Тоже прислали на днях. Прям классический термошок. 

7JmaU3ZS37A.jpg

 

И сразу понятно из-за чего.

ReVexcD09no.jpg

 

Замена 50 на 50, больше ничего ставить клиент на подоконник не будет, электрическое отопление повесит. Хотя обо всем этом заранее был предупрежден под роспись.

 

 

Posted

последние две фото в с канистрой у окна и последствием, можно прямо в пособие брать.

  • 1 year later...