Leppo Опубликовано: 10 января, 2018 Share Опубликовано: 10 января, 2018 День добрый! Нужна помощь по командам контроллера Panasonic FPOR - C14RS В оригинале неправильно прописаны циклы окончания сварки. Горизонтальные прижимы возвращаются в исходное положение,но,при этом вертикальные прижимы ещё зажаты на свариваемом изделии,профиль царапается. В процесс работы контроллера нужно вписать дополнительную команду на подъём вертикальных прижимов до движения горизонталей. Копание в инете результатов не дало(может не там искали?), помогите кто знает как победить проблему,как соединить с ноутом,какой программой воспользоваться и пр.,заранее спасибо. P.S.похоже производитель данного оборудования прекратил своё существование,поисковик его не находит. Прилагаю фото контроллера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 10 января, 2018 Share Опубликовано: 10 января, 2018 (изменено) День добрый! Нужна помощь по командам контроллера Panasonic FPOR - C14RS В оригинале неправильно прописаны циклы окончания сварки. Горизонтальные прижимы возвращаются в исходное положение,но,при этом вертикальные прижимы ещё зажаты на свариваемом изделии,профиль царапается. В процесс работы контроллера нужно вписать дополнительную команду на подъём вертикальных прижимов до движения горизонталей. Копание в инете результатов не дало(может не там искали?), помогите кто знает как победить проблему,как соединить с ноутом,какой программой воспользоваться и пр.,заранее спасибо. P.S.похоже производитель данного оборудования прекратил своё существование,поисковик его не находит. Прилагаю фото контроллера. Немного придушить пневмоцелиндры плит на открывание и немного ускорить выхлоп пневмоцелиндров прижимов. По умолчанию сигнал скорее всего подаётся одновременно на плиты и прижимы. Исправлял один раз на старой сварке такую задачу! Поставил реле времени в цепь управления плит и выставил 2 сек. Плиты стали раздвигаться через 2 секунды после поднятия прижимов! Не стоит лезть в программу! P/S А по Озгенч ищите контакты Давида.Думаю поможет! Изменено 10 января, 2018 пользователем servis-roman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leppo Опубликовано: 10 января, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2018 Фото контроллера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leppo Опубликовано: 10 января, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2018 Я так понял,что, в пневмотрубку на открывание прижимов врезать электропневмоклапана с реле задержки по времени ,пока не сработает концевой датчик в пневмоцилиндры (на открывание) будет подан воздух. Выхлоп вертикальных цилиндров уже открыт на полную. Спасибо,простой и вполне жизнеспособный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 11 января, 2018 Share Опубликовано: 11 января, 2018 Я так понял,что, в пневмотрубку на открывание прижимов врезать электропневмоклапана с реле задержки по времени ,пока не сработает концевой датчик в пневмоцилиндры (на открывание) будет подан воздух. Выхлоп вертикальных цилиндров уже открыт на полную. Спасибо,простой и вполне жизнеспособный вариант. А сами цилиндры обслуживаемые? Если разборные - почистите и смажьте пневмомаслом. Если станку много лет - скорее всего умирает манжета. И клапаны тоже можно промыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 11 января, 2018 Share Опубликовано: 11 января, 2018 (изменено) Я так понял,что, в пневмотрубку на открывание прижимов врезать электропневмоклапана с реле задержки по времени ,пока не сработает концевой датчик в пневмоцилиндры (на открывание) будет подан воздух. Выхлоп вертикальных цилиндров уже открыт на полную. Спасибо,простой и вполне жизнеспособный вариант. Не надо ставить никакой доп клапан! Провода с катушки родного пневмоклапана на плиты кидаем на реле времени 24в а с реле времени провода кидаем обратно на катушку родного пневмоклапана плит! Смотри схему! Изменено 11 января, 2018 пользователем servis-roman 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 13 января, 2018 Share Опубликовано: 13 января, 2018 Правильно!!!! Лучше не лезть в контроллер. Либо схему изменить, либо прочистить пневмосистему. Старость - не радость. Все начинает тормозить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 14 января, 2018 Share Опубликовано: 14 января, 2018 Прописана программа правильно. Сделано это для подрубки облоя. На лапах (либо сами лапы) стоят ножи. Естественно, ножи должны выйти из облоя, а только потом подниматься вверх. Регулировка (ревизия) пневматики должна привести к желаем результатам. Но вот тут и засады.... пневматика вообще вещь капризная, надеяться на неё, ИМХО, я бы не стал. Тут действительно, лучше принудительно как Servis-Roman, заставить лапы подниматься как надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 14 января, 2018 Share Опубликовано: 14 января, 2018 Да,там есть одна хитрость - сброс давления с цилиндров прижима лап (но не подъем). Затем отвод в горизонтали, только потом окончательный подъем лап. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...