Реле я проверил, все нормально (отдельно проверил 24в подал), к нему вопросов нет, я ошибся, сказав, что A1 сигнал выдает, сигнала нет.

 

Почему может не стартовать, ни у кого разве такого не было, или в программе все настройки автоматом корректируются и никто не обращал внимание на то, что слетало?

В зависимости от параметров, готовность можно формировать на А1, можно на релейном выходе, о котором вы говорите.

ВСЕ параметры LEZE доступны с экранчика, интерфейс удобен, но если не строить графики типа ток-время, можно все настроить без него.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



ВСЕ параметры LEZE доступны с экранчика, интерфейс удобен, но если не строить графики типа ток-время, можно все настроить без него.

Ему не параметры нужны, а диагностика. В данном случае - увидеть слово состояния, то бишь почему серва встала колом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А параметры с другого частотника, который заведомо рабочий, пробовали в него устанавливать? Я имею в виду, попробуйте поменять частотники в шкафу местами, рабочий с не рабочим переписав параметры с одного на другой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ха, мде, пробовал, но, увы, тот тоже стоит, дело в том, что один частотник, который на прессе был неисправный, основная плата (черная вся от гари) и плата входов + слетели параметры настроек, может и не все, те, что удалось, переписал в экран.

Во втором была не рабочая плата входов, после ее ремонта он начал крутить двигатель, но реле тоже не включает.

К первому купил рабочую основную плату, пробовал залить параметры с экранчика от старого, пишет 0H3 вроде так, и мигает, и пробовал с рядом стоящего, залил от соседа. Залилось без ошибок, но реле молчит, двигатель крутит, это реле идет на тормозную муфту и должно стартовать вместе с двигателем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

....это реле идет на тормозную муфту и должно стартовать вместе с двигателем.

Вы ничего не перепутали? Ваша серва управляет асинхронником с тормозной муфтой?

Точное название сервы озвучьте, плиз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вы ничего не перепутали? Ваша серва управляет асинхронником с тормозной муфтой?

Точное название сервы озвучьте, плиз.

E82EV551_2C

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На первом задействовано, на втором, с которого сливал удачно параметры, нет.

Точнее сказать, на втором стоит разъем, может оно в схему идет, куда именно, не проверял, но тормозной муфты для второго нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На первом задействовано, на втором, с которого сливал удачно параметры, нет.

 

Точнее сказать, на втором стоит разъем, может оно в схему идет, куда именно, не проверял, но тормозной муфты для второго нет.

Переписывайте параметры с частотника, на котором этот выход задействован.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На первом задействовано, на втором, с которого сливал удачно параметры, нет.

Точнее сказать, на втором стоит разъем, может оно в схему идет, куда именно не проверял, но тормозной муфты для второго нет.

Так там провода выходят с этого разъема или просто пустой клемник стоит?

 

А этот частотник, на котором задействован релейный выход, управляет движком который где стоит? На наклонном столе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А что у вас из оборудования есть, больше нигде не стоят такие частотники? И, как мне кажется, параметр, влияющий на включение этого реле, это будет параметр, в котором устанавливается тип двигателя, хотя, может я и ошибаюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет, нигде не стоят, стояли бы, я бы не писал, попробовал бы сразу.

Какой именно параметр (номер), в котором устанавливается тип, посмотрю, может будет сравнить с чем-то, все равно надо что-то пробовать делать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

E82EV551_2C

Да, приношу извинения, у Вас выше было сообщение, что типа 9300, вот я и подумал. :)

С частником по параметрам легче, и намного.

По идее с пульта должен быть сброс в заводские параметры, может Вам это и попробовать?

Если, конечно, есть уверенность, что оригинальные параметры действительно сохранены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С радостью, но у меня такого нет(

Потому и прошу помощи, где включить этот выход?

Параметр 8 определяет конфигурацию сигналов, приводящих к включению внутреннего реле. Посмотрите его значение, почитайте документацию на частотник...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С частотниками сейчас порядок, крутят, реле включают.

В данный момент в прессе ролики крутит, сразу после выхода из пресса ролики стоят, в следующих двух секциях крутят.

На второй частотник идет постоянно на тормоз E3 24в, в конфигурации все параметры включены кроме пустых 10,11 и 12.

Почему-то электроника выключила частотник сразу после пресса. Под платой 642 флешка имеется, если ему чего-то не хватает по идее он с нее возьмёт, платы, вроде как, все рабочие, на датчики реагирует светодиодами. Вопрос: что ему еще не нравится?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А пакет не пробовали собирать, как себя пресс ведет? Как я понимаю, если пакет останется в прессу, то надо смотреть датчики. Если будет выезжать, то смотреть конфигурацию. Но, может я и ошибаюсь, но, как мне кажется, здесь других вариантов нет, либо датчики либо конфигурация неправильно настроена.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пакет пробовали собирать, я отошел в этот момент, со слов, когда пакет доехал до пресса и встал, когда я подошел, пакет стоял возле пресса, т.е. сказали, что стукнул по пакету (собрал его), но в пресс не пошел, больше ничего не пробовал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.