Здравствуйте, уважаемые форумчане. Надеюсь на вашу помощь еще в одной проблеме: на первичке не прилипает бутил ГД-115, причем, начиная с 16-й рамки. Чем шире рамка, тем это явление более выражено. На более мелких все в порядке, включая адгезию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Станок-то в порядке? Было такое однажды, когда резьба на валу износилась и при разведении дюзов проскакивала. Смотришь - циферка правильная, а рамка не лезет (при расширении) или болтается (при сведении).

Внешне обычно видно становится - бутил не намазывается на рамку, а колбаской с пропусками, закатываясь в комок, наносится.

После того случая ориентируемся на тактильные ощущения оператора, а не на цифры измерителя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Станок-то в порядке? Было такое однажды, когда резьба на валу износилась и при разведении дюзов проскакивала. Смотришь - циферка правильная, а рамка не лезет (при расширении) или болтается (при сведении).

Внешне обычно видно становится - бутил не намазывается на рамку, а колбаской с пропусками, закатываясь в комок, наносится.

После того случая ориентируемся на тактильные ощущения оператора, а не на цифры измерителя.

Да мы изначально ориентируемся на тактильные ощущения оператора, у нас даже табло такого нет. Оператор четвертый год работает... хотя симптомы похожие, только не колбаской, а как обычно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Надеюсь на вашу помощь еще в одной проблеме: на первичке не прилипает бутил ГД-115, причем, начиная с 16-й рамки. Чем шире рамка, тем это явление более выражено. На более мелких все в порядке, включая адгезию.

Попробуйте температуру поднять, градусов 5-10

В своё время лечили так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Попробуйте температуру поднять, градусов 5-10

В своё время лечили так.

Работаем на температуре 150 градусов изначально, на нас Кот и так ругается...) но такая температура была выставлена при покупке оборудования, вроде проблем не было. Кто-то на форуме на ГД-шку недавно тоже жаловался..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Работаем на температуре 150 градусов изначально, на нас Кот и так ругается...) но такая температура была выставлена при покупке оборудования, вроде проблем не было. Кто-то на форуме на ГД-шку недавно тоже жаловался..

Я жаловался. С той же проблемой. Сейчас берем IGK - проблем нет. Хотя иногда бывают случаи, что рамка отлипает, но это либо: рамка после обмазки немного постояла перед приклейкой к стеклу, либо рамка немного повисела приклеенной к стеклу, но не собранной в пакет (когда линия забита, если вторичка не успевает за сборкой). Ну и стараюсь температуру держать не 115, а 120 - липнет гораздо лучше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Причина того, что не липнет - холодный бутил. Если не рассматривать качество герметика и наличие смазки на рамке. Выставлена температура 150, реальная же может быть ниже, либо она проседает при интенсивной работе. Чаще всего не липнет со стороны оператора, там где форсунка подвижная. При увеличении зазора между соплами подвижная форсунка отходит дальше от нагревателя и увеличивается скорость ее остывания.

Итого, наиболее вероятная причина: тэны просто не успевают подогревать форсунки, проявляется это осенью, когда в цеху становится холоднее, чем летом, теплоотдача форсунок выше, рамка холоднее.

Что делать: 1. Температуру нужно увеличивать в разумных пределах, важен каждый градус. 5 градусов могут кардинально изменить ситуацию. Это если все исправно.

2. Проверить исправность нагревателей, особенно мальчиковых под форсунками. Возможно крайний не работает и при отведении подвижной форсунки под широкую рамку она выходит из зоны нагрева.

3. Понаблюдать за динамикой температуры. Если она падает значительно (5-10 градусов) в момент, когда на тены не подаётся напряжение, то, скорее всего, в этот момент и не липнет бутил к рамке.

В этих станках трансформаторы и тэны стоят без всякого запаса мощности, этого хватает возможно для турков, но в российских цехах, где иногда люди в телогрейках работают, это приводит к таким ситуациям. В особо критичных случаях мы ставим более мощные трансформаторы и нагреватели, в таком случае температуру задирать выше не приходится, т.к. динамика разогрева лучше.

 

P.S. Был один клиент, у которого плохо прилипал бутил. Когда стали выяснять почему, оказалось, что он из экономии пытался наносить полоску, сравнимую с человеческим волосом, никакие отсылки на ГОСТ не помогали, но, я думаю, это не ваш случай)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё так. Температура при интенсивной работе проседает на 5 градусов. Проблема со стороны оператора больше на широкой рамке. Спасибо большое. Только непонятно, почему при температуре в цеху +18 проявилось, а при +9 не проявлялось. Короче, пошел тэны прозванивать. Видимо, действительно, температуру датчик показывает неправильную.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тэны прозвонили, всё в порядке. Появились "хвосты" при окончании подачи бутила. Вроде, это симптом перегрева. Ни черта не понимаю. Поиграли температурой и вверх, и вниз. Всё по-прежнему- на десятой рамке хвосты. Всё, что шире 16-й, со стороны оператора идут разрывы. Попробуем все-таки поменять пальчиковые тэны и пневмоцилиндр на подаче. Едрить-колотить, как всегда в самую запару такие непонятки случаются...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Когда разрывы после перезарядки появляются, то раздаются характерные щелчки. У нас тишина. Короче, поменяли пневмоцилиндр, сняли и прочистили как следует дюзы, снизили температуру и всё пришло в норму.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Когда разрывы после перезарядки появляются, то раздаются характерные щелчки. У нас тишина. Короче, поменяли пневмоцилиндр, сняли и прочистили как следует дюзы, снизили температуру и всё пришло в норму.

Что за такой хитрый пневмоцилиндр вы поменяли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.