Перейти к публикации
forum-okna.ru

Двухголовая пила SD25 S/7 - плавает размер


Рекомендованные сообщения

Спс.

Поднял пока ток через светодиоды, благо там запас по току оказался громадный.

Кроме этого, обнаружился еще один глючащий БП, теперь уже на 5 В - питание ПЛК, управляющего приводами.

Изменено пользователем ART
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Фото по середине - нижнее. Если это пневмотрубка, то она и отвечает за тормоз.

 

Мы на эту пилу провода для оптики долго искали (которые работники спалили феном, которым грели мозги в прохладное время, т.к. без прогрева пила выдавала "ошибка коммуникации"). В итоге пришлось купить бухту и сделать самим нужной длины. Если будет нужна - пишите, ещё много в бухте. )

 

Вадим, пусть Андрей еще проверит блочки питания на обеих платах. Это стабилизаторы. Толстые. Залитые компаундом. Входное напряжение у нее 18-36 вольт. Выходное 12 вольт. Двухполярная со средней точкой. Они имеют свойство выгорать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если это, что показано мною стрелочкой на приложенном ниже фото, то это, скорее всего, кабель питания двигателя. Потому как он непрозрачный, твердый на ощупь, и, вроде как, после щитка уходит не вниз, а вверх (плохо видно через щель).

Техник это тоже подтверждает.

Но если Вы настаиваете, что это пневмотрубка, то будем вскрывать бабку в поисках пневмотормоза.

Каков, кстати, его принцип действия, что и чем он зажимает?

 

З.Ы. То, что изготовитель этих ПЛК знаменитая английская фирма Ferranti, подтвердилось - на расширении RS232 (там же и RS485) четкая надпись:

F.LLI FERRANTI UART196 11/97 LC. Это несмотря на банкротство этой конторы в 1993. :unsure:

post-95634-0-84066000-1496999633_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вадим, пусть Андрей еще проверит блочки питания на обеих платах. Это стабилизаторы. Толстые. Залитые компаундом. Входное напряжение у нее 18-36 вольт. Выходное 12 вольт. Двухполярная со средней точкой. Они имеют свойство выгорать.

Только что обнаружил, что двуполярный тоже крякнутый. Причем оригинально - он не стабилизирует выходное напряжение, а тупо делит его пополам. Или примерно пополам.

 

Засада в том, что БП на 5В и 12 В можно тупо подвесить сбоку на дин-рейку, а вот с +\-12В такой фортель не получится - нет таких.

А проблема принципиальная - на расширении приводов прецизионный ОУ от Analog Devices стоит в панельке, а это означает, что даже прецизионный и дорогой ОУ авторам ПЛК пришлось выбирать методом испытаний...

Неужели придется эту копеечную хрень самому делать.... :ranting:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если это, что показано мною стрелочкой на приложенном ниже фото, то это, скорее всего, кабель питания двигателя. Потому как он непрозрачный, твердый на ощупь, и, вроде как, после щитка уходит не вниз, а вверх (плохо видно через щель).

Техник это тоже подтверждает.

Но если Вы настаиваете, что это пневмотрубка, то будем вскрывать бабку в поисках пневмотормоза.

Каков, кстати, его принцип действия, что и чем он зажимает?

 

З.Ы. То, что изготовитель этих ПЛК знаменитая английская фирма Ferranti, подтвердилось - на расширении RS232 (там же и RS485) четкая надпись:

F.LLI FERRANTI UART196 11/97 LC. Это несмотря на банкротство этой конторы в 1993. :unsure:

 

Если это внешне выглядит как кабель - то это он и есть. Должна идти пневмотрубка вниз подвижной головы.

Изготовитель роли не играет. Судя по фото - у вас угловой (червячный) редуктор. Может быть мы по разному понимает усилия, с которой движется голова, когда ее толкать? Скорее всего.....

Я жду от вас испытания. Мои возможности я ранее описал.

 

Только что обнаружил, что двуполярный тоже крякнутый. Причем оригинально - он не стабилизирует выходное напряжение, а тупо делит его пополам. Или примерно пополам.

 

Засада в том, что БП на 5В и 12 В можно тупо подвесить сбоку на дин-рейку, а вот с +\-12В такой фортель не получится - нет таких.

А проблема принципиальная - на расширении приводов прецизионный ОУ от Analog Devices стоит в панельке, а это означает, что даже прецизионный и дорогой ОУ авторам ПЛК пришлось выбирать методом испытаний...

Неужели придется эту копеечную хрень самому делать.... :ranting:

 

Все в ваших руках... Но лучше купить аналог этой микросхемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если это внешне выглядит как кабель - то это он и есть. Должна идти пневмотрубка вниз подвижной головы.

Изготовитель роли не играет. Судя по фото - у вас угловой (червячный) редуктор. Может быть мы по разному понимает усилия, с которой движется голова, когда ее толкать?

Голова толкается туго. Потому как червячный редуктор.

Что и где зажимает или должен зажимать пневмотормоз?

Мое сугубо личное ИМХО - ОДНОЗНАЧНО должен зажимать. Причем намертво!

Но вполне возможно, что фимтек считает иначе.

Ау, фимтек!!! Должен на поставляемых вами пилах кто-то зажимать перемещение передвижной бабки после её прихода в заданное положение али как?

 

Все в ваших руках... Но лучше купить аналог этой микросхемы.

Дык нынче такие времена, что двуполярные БП НИКТО не продает.

Для сведения: двуполярный БП - это не только стабилизация напряжений, но и стабилизация равенства этих напряжений. То есть нуля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Голова толкается туго. Потому как червячный редуктор.

Что и где зажимает или должен зажимать пневмотормоз?

Мое сугубо личное ИМХО - ОДНОЗНАЧНО должен зажимать. Причем намертво!

Но вполне возможно, что фимтек считает иначе.

Ау, фимтек!!! Должен на поставляемых вами пилах кто-то зажимать перемещение передвижной бабки после её прихода в заданное положение али как?

 

Дык нынче такие времена, что двуполярные БП НИКТО не продает.

Для сведения: двуполярный БП - это не только стабилизация напряжений, но и стабилизация равенства этих напряжений. То есть нуля.

Компьютерный блок питания разве не даёт 2х полярное 12в??

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А Вы не поленитесь, померьте на досуге.

Там будет, например, +12,6 и -11,8. А под нагрузкой будут уже другие значения....

Изменено пользователем ART
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Голова толкается туго. Потому как червячный редуктор.

Что и где зажимает или должен зажимать пневмотормоз?

Мое сугубо личное ИМХО - ОДНОЗНАЧНО должен зажимать. Причем намертво!

Но вполне возможно, что фимтек считает иначе.

Ау, фимтек!!! Должен на поставляемых вами пилах кто-то зажимать перемещение передвижной бабки после её прихода в заданное положение али как?

 

Дык нынче такие времена, что двуполярные БП НИКТО не продает.

Для сведения: двуполярный БП - это не только стабилизация напряжений, но и стабилизация равенства этих напряжений. То есть нуля.

 

1. Тормоз цепляется за рельсу. Фимтек так же считает.

2. Купите аналог!!! Да, дорого. Да, то, что я советовал - полный собачий бред (аналог микросхемы, но не впаивать на плату, а внешний монтаж на термоклей).

Для сведения: я не дебил. Я знаю, что такое двухполярное питание.

 

В общем.... В этой теме даны ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ответы на ваши проблемы. Починить пилу вы можете.

Далее просто нет смысла обсуждать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Тормоз цепляется за рельсу. Фимтек так же считает.

2. Купите аналог!!! да, дорого. Да, то что я советовал - полный собачий бред (аналог микросхемы, но не в паивать на плату, а внешний монтаж на термоклей).

1. Чем, где и как? Насколько я понял, там два цилиндрических длинных вала, на которых на четырех U-образных металлических роликах лежит передвижная бабка. Скорее всего движок через редуктор вращает два из них на одной оси, но что тормозит это передвижение и чем именно? Там что, тормозные колодки на второй оси а-ля таз?

2. Ну дык, подскажите, плиз, досягаемый аналог БП маломощного двухполярного питания на +/-12В! Ну чтобы не за 10 тыр. через два месяца по UPS с минимальной поставкой 10 штук, да еще и из Китая с совершенно другой маркировкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Все, я сдался.

Предложу купить три ИП на дин-рейку - один на 5В и три на 12В, и поставлю их вплотную к ПЛК, с короткими ШВВП 2*0.35.

Произведу юстировку на равенство напряжений под штатной нагрузкой, надеясь на качество стабилизации.

Не вижу другого выхода. :huh:

 

Осталось только с этим злополучным тормозом разобраться....

Изменено пользователем ART
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Все, я сдался.

Предложу купить три ИП на дин-рейку - один на 5В и три на 12В, и поставлю их вплотную к ПЛК, с короткими ШВВП 2*0.35.

Произведу юстировку на равенство напряжений под штатной нагрузкой, надеясь на качество стабилизации.

Не вижу другого выхода. :huh:

 

Осталось только с этим злополучным тормозом разобраться....

 

Ну, наконец-то!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня есть старая SD 24, так голова передвигается от мотора, а точная позиция от руки. Чтобы это сделать, надо толкать рукоятку внутрь. В вашем случае это, наверное, только заглушка, если пила изначально автоматическая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня есть старая SD 24, так голова передвигается от мотора, а точная позиция от руки. Чтобы это сделать, надо толкать рукоятку внутрь. В вашем случае это, наверное, только заглушка, если пила изначально автоматическая.

Дороговата заглушка-то....

Поэтому, скорее всего, этим штурвалом при нажатии можно вручную двигать бабку, как у Вас и указано.

 

А я правильно понимаю, что согласно фото, ниже бабка двигается с помощью одного ролика, расположенным под осью? Потому как, если бы ролик был сверху, то его бы на этом фото не было видно?

post-95634-0-77662500-1497079996_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дороговата заглушка-то....

Поэтому, скорее всего, этим штурвалом при нажатии можно вручную двигать бабку, как у Вас и указано.

 

А я правильно понимаю, что согласно фото, ниже бабка двигается с помощью одного ролика, расположенным под осью? Потому как, если бы ролик был сверху, то его бы на этом фото не было видно?

 

Не поленился. Сходил, сфоткал тормоз ))))

 

post-48254-0-00070400-1497347780_thumb.jpg

post-48254-0-37549400-1497347810_thumb.jpg

 

Его видно, если заглянуть под низ подвижной головы (между рельсами).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Вечер добрый всем участникам.

По уважительным причинам целую неделю не мог посетить это предприятие.

Фотку с тормозом отправил технику по телефону, сегодня приехал - сказали, тормоз теперь работает. Проверил - действительно работает.

Почему не работало, спрашивать не стал.

 

С БП получилось вот так (сорри за качество, да оно и не нужно, и так видно):

post-95634-0-64135100-1498047334_thumb.jpg

Изменено пользователем ART
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сдал пилу в опытную эксплуатацию.

 

Но остался один (очень и очень надеюсь, что последний) вопрос - принтер Intermec PM4i (203 dpi DP).

Принтер был включен по IP и ничего, и ниоткуда не печатал.

Добился печати с винды, но из-за недоверия к сетке - посадил его на USB, принтер встал исправно, дрова все нашлись на самом компе.

Винда принтер видит и некую надпись TEST на нем печатает.

Но есть впечатление, что программа работы с пилой (STB) принтер в упор не видит.

И самое главное, непонятно, где она вообще его должна увидеть?

В параметрах программы есть выбор принтера из Intermec и Intermec С, но она работает и вообще без принтеров.

В этом меню есть некий FORMAT, из которого есть кнопка TEST - пробовал во всех вариантах, не печатает.

Нашел на компе инструкцию на итальянском, согласно которой надо драйвер Intermec PM4i (203 dpi DP) обозвать как Intermec PF4i (203 dpi DP).

Сделал - толку ноль.

Подцепить принтер на COM-порт не могу, он занят платой связи.

Судя по куче каталогов на рабочем столе кто-то цеплял принтер через VPN-сервис, ни фига не понял смысла, хотя на этом компе и две сетевушки, причем разных. Чего-то там буржуины с диспетчеризацией видимо творили.

 

Но явно где-то надо показать программе, где её принтер.

Только как это сделать?

Буду рад любой подсказке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 years later...
В 02.06.2017 в 07:53, Elektrik1982 сказал:

Еще у меня было в практике, что переламывало сигнальный кабель, идущий от преобразователя в контроллер. Замени. 4 кабеля ШВВП 2*0,75 вполне это обеспечивают. Хватит примерно на год. За это время можно найти специальный кабель для этого.

 Здравствуйте! Скажите пожалуйста, когда переломало сигнальный кабель(переобразователь-контроллер) как отображалось на работе пиле? 


 У нас оператор жалуется на периодические сбои размера на 2-х головой пиле SD25S5, +/- 4-10мм, ошибку не выдает и на пульте отображает размер который ввел оператор, а по рулетке может быть +10мм, после перезагрузки и обнуления может резать пару смен нормально, потом ситуация повторяется. Магниный датчик  и линейка в порядке, есть подозрения на кабель датчик-контроллер, датчик подключен на прямую без разъема в контроллер в шкафу  . Датчик исключаю так как на нем есть индикация, был опыт поломки датчика на нем загорался красный светодиод "error", магнитную линейку исключаю  тоже, когда  линейка была  с большим износом, пила не становилась в размер и выдавало ошибку.

 Может перелом кабеля, или возможно в каком то месте пропадает контакт  и передаются не верные значения на контроллер?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 18.06.2021 в 13:00, Ruslan211 сказал:

 Здравствуйте! Скажите пожалуйста, когда переломало сигнальный кабель(переобразователь-контроллер) как отображалось на работе пиле? 


 У нас оператор жалуется на периодические сбои размера на 2-х головой пиле SD25S5, +/- 4-10мм, ошибку не выдает и на пульте отображает размер который ввел оператор, а по рулетке может быть +10мм, после перезагрузки и обнуления может резать пару смен нормально, потом ситуация повторяется. Магниный датчик  и линейка в порядке, есть подозрения на кабель датчик-контроллер, датчик подключен на прямую без разъема в контроллер в шкафу  . Датчик исключаю так как на нем есть индикация, был опыт поломки датчика на нем загорался красный светодиод "error", магнитную линейку исключаю  тоже, когда  линейка была  с большим износом, пила не становилась в размер и выдавало ошибку.

 Может перелом кабеля, или возможно в каком то месте пропадает контакт  и передаются не верные значения на контроллер?

Приветствую. Тут надо проверить подвижную голову на люфт на основных направляющих. Если люфт есть, то у вас не будет угла 90 градусов в одной из плоскостей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.