Никогда не сталкивался с зимним садом, предложили ремонт (поликарбонат сполз и вверху образовались щели). С алюминием работали, но только простые витражи. По словам заказчика, сад приобрели в Англии 10-14 лет назад. Что делать? С чего начать? Что нужно поменять (уплотнение и т.п.)? Как оценить эту работу? Какие вспомогательные механизмы задействовать (вышку), так как сад стоит на гараже (гараж 3 метра + сад 3 метра). Какой герметик применить, если он нужен? Что-то ещё, наверно, пропустил. От заказа точно не откажусь, так как заказов мало и опыт важен. Просьба поделиться опытом и советом.

post-9503-0-94252800-1494751585_thumb.jpg

post-9503-0-27403500-1494751591_thumb.jpg

post-9503-0-39241600-1494751596_thumb.jpg

post-9503-0-12948100-1494751603_thumb.jpg

post-9503-0-35346400-1494751610_thumb.jpg

post-9503-0-57334600-1494751626_thumb.jpg

post-9503-0-51215900-1494751631_thumb.jpg

post-9503-0-16310700-1494751636_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



В принципе ничего сложного. Вышку-тура внутрь зимнего сада и вышку-тура вдоль одной из стенок снаружи.

Самое главное, чтобы конструктив зимнего сада изначально предусматривал грамотное конденсато- и водоотведение. А то может он у них до этого момента протекал и после вашего вмешательства все останется по-прежнему. А вот вы останетесь крайними, и все недочеты конструкции и первоначального монтажа лягут на ваши могучие плечи... со всеми вытекающими последствиями.

 

А так, если в качестве прижимов используются прижимные планки, то без разницы что за заполнение, - сотовый/монолитный поликарбонат или триплекс/стеклопакеты. Возможно уплотнитель прижимной придется найти новый, не задубевший, нащельники (примыкание крыши к вертикальным секциям и к дому) поменять и просиликонить стыки между ними.

 

А по опыту, в рекламационных работах очень важна бумажная работа ))

Сначала нужно выехать на объект, подготовить дефектную ведомость с фотофиксацией, в которой перечислить все увиденные недочеты (протечки, следы подтеков, ржавчину, деформации профиля, царапины на профиле и заполнении, помутнение поликарбоната, характеристики уплотнителя), далее подготовить тех.карту с порядком и объемом выполнения работ и указать зону ответственности подрядчика.

Во время выполнения работ подписывать АОСР с заказчиком или ДОВЕРЕННЫМ (подтвержденным письменно) лицом от Заказчика.

В договор вписать гарантийные обязательства только на произведенный вами комплекс работ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если сполз поликарбонат просто, может его расклинить надо подкладками. Или он по размеру вырезан меньше, чем надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Или усох :megalol:

Думаю, тут надо включать голову относительно КЛТР поликарбоната на месте... ручками щупать... Если какая документация есть, на это чудо британских учОных - внимательно изучать.

Предпоследнее фото показательное :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я так понял, что это какое-то подобие штапикового "авангарда"/Татпрофа "мехом вовнутрь", т.е. штапик снаружи.

ИМХО тут не снеговая проблема главное, а нагрев на солнышке - предпоследнее фото - прикипевшая резинка уплотнителя. Можно представить, как колбасит поликарбонат с его расширением... В качестве "теплички" такое изделие- куда ни шло... но в качестве зимнего сада - пожизненные проблемы обеспечены. А кто последний трогал, тот и папа и виноват - накосячил.

Я б не трогал из этих соображений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если сполз поликарбонат просто, может его расклинить надо подкладками. Или он по размеру вырезан меньше, чем надо.
Нет фото, но в прошлом году было очень много снега. После этого образовались щели. До этого было всё ок, со слов хозяина.

 

Или усох :megalol:

Думаю, тут надо включать голову относительно КЛТР поликарбоната на месте... ручками щупать... Если какая документация есть, на это чудо британских учОных - внимательно изучать.

Предпоследнее фото показательное :thumbsup:

Документации нет!
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если заказчик адекватный, приезжаете, вскрываете один кусочек зс. Детально смотрите что и как, может выяснится на месте - почему сполз поликарбонат.

Далее, главное, уточняете у заказчика - нужен ли ему новый поликарбонат. Покупаете тогда качественный той же толщины, торцы заклеиваете лентой.

Если в старом ЗС были штатные уплотнители, то аналогичные не найдете, при отсутствии придется думать, чем заменить.

Все ваши действия фиксируете по времени, исходя из этого планируете вышку 1 или 2 дня... или более. Вот как раз вышка сразу вам деньги обозначит для заказчика...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если заказчик адекватный, приезжаете, вскрываете один кусочек зс. Детально смотрите что и как, может выяснится на месте - почему сполз поликарбонат.

Далее, главное, уточняете у заказчика - нужен ли ему новый поликарбонат. Покупаете тогда качественный той же толщины, торцы заклеиваете лентой.

Если в старом ЗС были штатные уплотнители, то аналогичные не найдете, при отсутствии придется думать, чем заменить.

Все ваши действия фиксируете по времени, исходя из этого планируете вышку 1 или 2 дня... или более. Вот как раз вышка сразу вам деньги обозначит для заказчика...

Что за лента?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что за лента?

 

Да, чтоб в соты поликарбоната ничего не попадало, заклеивают их лентой. Это обычная стандартная позиция. Продавцы поликарбоната о ней знают...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Да, чтоб в соты поликарбоната ничего не попадало, заклеивают их лентой. Это обычная стандартная позиция. Продавцы поликарбоната о ней знают...

С лентой всё понятно. А какой герметик использовать? Атмосферостойкий, белый.

 

Вот не умеет, а берется, потом будет бегать как ЧУДО. :megalol:

А вы сразу такой умелый и знающий родились?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Самое главное, чтобы конструктив зимнего сада изначально предусматривал грамотное конденсато- и водоотведение.

 

Англичане даже понятия не имеют что это такое :) Как они мне говорили - у них не бывает конденсата, ну климат у них не тот :unsure:

 

А так, если в качестве прижимов используются прижимные планки, то без разницы что за заполнение, - сотовый/монолитный поликарбонат или триплекс/стеклопакеты.

 

Есть разница к требованиям несущей конструкции. Допустимый прогиб несущей конструкции для:

- поликарбоната L/100

- стекла L/200

- стеклопакета L/300

 

Если судить по сечениям стоек, то и проектировался сад для климата без снега )

 

Так и есть. Минимальная температура воздуха зимой в Англии +7 градусов :)

 

Нет фото, но в прошлом году было очень много снега. После этого образовались щели. До этого было всё ок, со слов хозяина.

 

Ну так все логично. Странно, что он не завалился вообще - скорее всего снеговая нагрузка была небольшая.

 

Детально смотрите что и как, может выяснится на месте - почему сполз поликарбонат.

 

Вообще поликарбонат должен был провалиться вместе со снегом, почему - читайте ниже.

 

Далее, главное, уточняете у заказчика - нужен ли ему новый поликарбонат. Покупаете тогда качественный той же толщины...

 

Ну это все до первого снега. Если так делать, то без гарантии.

 

В российском климате использование сотового поликарбоната при снеговых нагрузках от 180кг/м.кв. необходимо использовать толщину сотового поликарбоната от 25мм (шаг стоек до 1000мм), а то и 32мм (шаг стоек свыше 1000мм).

 

Несущую конструкцию необходимо рассчитать на допустимый прогиб для поликарбоната L/100.

 

И уже только после того как несущая конструкция будет соответствовать статическому расчету и толщина поликарбоната соотвественно - вот только тогда нужно приступать к ремонту и давать гарантию.

 

Так что тут два варианта решения ситуации:

1. Без гарантии. Замена поликарбоната на новый (той же толщины). Но предупредить заказчика, что все это до первого снега. В качестве презента можно ему сделать и подарить

.

2. С гарантией. Все демонтировать и выбросить. Сделать новый зимний сад - уже с правильной новой несущей конструкцией и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня установили вышку тура. Сполз из-за того, что внизу поликарбонат упирался в пластиковый уголок (на последнем фото его видно перед водосточным желобом - белый ПВХ уголок). На первой ячейке он отвалился и упал в желоб. Я тогда не понимаю, как за 12 лет поликарбонат не разрушился, и не завалилась вся эта избушка. Снега было и побольше, чем этой зимой. Ничего заказчик менять не собирается. Под гарантию я не подпишусь, это сразу оговорено. Надо найти похожее уплотнение, на фото выше и алга. Приспособа для очистки хорошая, но им не подойдёт. Высота конька 6 метров (сад установлен на гараже).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В какой паз на штапике вставляется "стрелкой" данный уплотнитель? Если можно обойтись без неё, то клиновых серповидного сечения можно найти на любой вкус/размер. С данной "стрелкой" для монтажа в паз ничего никогда не встречал вроде бы. Если нужен именно такой, то это может стать большой проблемой. Скорей всего на заказ изготавливать. Если вот сюда, параллельно уплотнителю видимому на фото, то вроде бы можно попробовать и обычный клиновой без зацепа в паз на штапике поставить. Но лучше, для понимания, хоть какие приблизительные размеры штатного привести.

 

17245768_m.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В какой паз на штапике вставляется "стрелкой№ данный уплотнитель? Если можно обойтись без неё, то клиновых серповидного сечения можно найти на любой вкус/размер. С данной "стрелкой" для монтажа в паз ничего никогда не встречал вроде бы. Если нужен именно такой, то это может стать большой проблемой. Скорей всего на заказ изготавливать. Если вот сюда, параллельно уплотнителю видимому на фото, то вроде бы можно попробовать и обычный клиновой без зацепа в паз на штапике поставить. Но лучше, для понимания, хоть какие приблизительные размеры штатного привести.

 

17245768_m.jpg

Уплотнение ставится в нижний правый паз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В какой паз на штапике вставляется "стрелкой" данный уплотнитель? Если можно обойтись без неё, то клиновых серповидного сечения можно найти на любой вкус/размер. С данной "стрелкой" для монтажа в паз ничего никогда не встречал вроде бы. Если нужен именно такой, то это может стать большой проблемой. Скорей всего на заказ изготавливать. Если вот сюда, параллельно уплотнителю видимому на фото, то вроде бы можно попробовать и обычный клиновой без зацепа в паз на штапике поставить. Но лучше, для понимания, хоть какие приблизительные размеры штатного привести.

 

17245768_m.jpg

post-9503-0-51809400-1494964360_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь за качество фото, как писал выше, сняв декоративную крышку, увидели вот такой узел!!! Внизу ПВХ уголки(белые, заляпаны герметиком), в верху прижимной штапик, в нём справа паз для уплотнения, но его не видно, так как усох на 3-5 см... По фото непонятно, куда можно закатать клиновидную резину. За таблицу спасибо, завтра размеры сопоставлю. Нашёл в Татпрофе похожую, только чуток побольше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да туда же клиновую, куда и штатную, просто без "стрелки" придется помучиться, чтоб ровно-красиво было. Мучиться лучше на Космофен ;):megalol:

Стрелка на всяких-разных уплотнителях от прижимных планок фасадки значительно шире вашей визуально. Поэтому вряд ли встанет в паз.

 

P.S. Вообще интересно мне видится 4-я фотка из первого поста... поначалу не мог воткнуть, зачем 2 нитки уплотнения... потом увидел, что отогнутый уплотнитель это и есть "серповидный со стрелкой", сейчас глаз опять видит трапецевидный. Вот на фотке обвел как мне поначалу и сейчас глаз сечение показывает :megalol: Какие-то прям "волшебные рисунки для монтажников младшего и среднего возраста" :megalol:

 

17250914_m.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стрелка на всяких-разных уплотнителях от прижимных планок фасадки значительно шире вашей визуально. Поэтому вряд ли встанет в паз.

 

Я ж просил размер. Визуально вроде должен встать уплотнитель 502194 или 502093 (выше выкладывал скрин уплотнителей от Алюсита).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да туда же клиновую, куда и штатную, просто без "стрелки" придется помучиться, чтоб ровно-красиво было. Мучиться лучше на Космофен ;):megalol:

Стрелка на всяких-разных уплотнителях от прижимных планок фасадки значительно шире вашей визуально. Поэтому вряд ли встанет в паз.

 

P.S. Вообще интересно мне видится 4-я фотка из первого поста... поначалу не мог воткнуть, зачем 2 нитки уплотнения... потом увидел, что отогнутый уплотнитель это и есть "серповидный со стрелкой", сейчас глаз опять видит трапецевидный. Вот на фотке обвел как мне поначалу и сейчас глаз сечение показывает :megalol: Какие-то прям "волшебные рисунки для монтажников младшего и среднего возраста" :megalol:

 

17250914_m.jpg

post-9503-0-50898100-1495038328_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.