ptr_vol Опубликовано: 25 февраля, 2017 Share Опубликовано: 25 февраля, 2017 На балконе (жилой многоквартирный дом) установлено стоечно-ригельное остекление. То бишь панорамный балкон. Есть желание понизить высоту (уровень от пола) одной из линий ригелей, где-то на 30-40 сантиметров. Возможно ли это проделать, не прибегая к демонтажу всей конструкции остекления (в том числе вертикальных стоек)? Понятно, что в любом случае надо будет заказывать для затронутых участков новые створки окон, новые стекла, штапики и т. д. (т. к. изменятся размеры), но отсутствие необходимости производить полный демонтаж всего остекления балкона позволит не прибегать к дорогостоящим высотным работам (квартира на 10-м этаже). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 февраля, 2017 Share Опубликовано: 25 февраля, 2017 Можно сделать без демонтажа стоек. Только новые створки, штапики и т.п. заказать не очень просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 25 февраля, 2017 Share Опубликовано: 25 февраля, 2017 Не факт, что будет дешево. Да и не все за это захотят взяться, а кто возьмется, тот и денег посчитает как ему надо. Оттенок покраски, возможно, будет отличаться. Может поднять пол? И обыграть ступеньками вход? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 25 февраля, 2017 Share Опубликовано: 25 февраля, 2017 Сделать несложно, понадобятся штапики, створки, стекло, резина. Нижние можно будет урезать, верхние докупать. НО ... это 10 этаж, с Ваших слов, соответственно снижается безопасный уровень ограждения, перила выше не поставите, так как не сможете пользоваться створками. Не ясен смысл затеи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 26 февраля, 2017 Share Опубликовано: 26 февраля, 2017 Сделать без демонтажа стоек можно, но!!! 1. Узел соединения ригелей и стоек не будет отвечать каталогу системодателя и после вмешательства в конструкцию все протечки нижележащих этажей станут вашей головной болью. 2. Могут возникнуть серьезные проблемы из-за изменения расстекловки - изменение архитектурного облика фасада с всякими УК-ТСЖ и прочими гор-арх надзорами. 3. Как правильно заметили - проблема ограждения. Решить можно с помощью установки более толстого триплекса в верхних заполнениях. Стоит денег. 4. Мало кто возьмется за подобное и цена/качество абсолютно непредсказуемы. Ну и смысл данной операции лежит за гранью моего понимания... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 27 февраля, 2017 Share Опубликовано: 27 февраля, 2017 Учтите, что изменится вид фасада. За это могут наказать. Минимум потребуют вернуть в первоначальное состояние. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 27 февраля, 2017 Share Опубликовано: 27 февраля, 2017 Сделать без демонтажа стоек можно, но!!! 1. Узел соединения ригелей и стоек не будет отвечать каталогу системодателя и после вмешательства в конструкцию все протечки нижележащих этажей станут вашей головной болью. 2. Могут возникнуть серьезные проблемы из-за изменения расстекловки - изменение архитектурного облика фасада с всякими УК-ТСЖ и прочими гор-арх надзорами. 3. Как правильно заметили - проблема ограждения. Решить можно с помощью установки более толстого триплекса в верхних заполнениях. Стоит денег. 4. Мало кто возьмется за подобное и цена/качество абсолютно непредсказуемы. Ну и смысл данной операции лежит за гранью моего понимания... Судя по фото, там не фасадка... Двигать импосты - тот еще геморрой!! И смысл пока за гранью понимания! ТС!! Озвучьте цель мероприятия и сумму!! Р.S. И к вопросу изменения внешнего вида может добавиться СНиП про минимальную высоту балконного ограждения! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 27 февраля, 2017 Share Опубликовано: 27 февраля, 2017 Судя по фото, там не фасадка... Ну, если точнее, то штапиковая система т.н. "оконка"... И к вопросу изменения внешнего вида может добавиться СНиП про минимальную высоту балконного ограждения! Полагаю, при новых заполнениях из триплекса можно обойти этот момент. Или как обходят его в случае цельностеклянных ограждений? Нагрузка на стойки по нормативам для ограждений, полагаю, проходит с хорошим запасом. Как-то так мыслю... правда, и самому любопытно... но ведь цельностеклянные ограждения как-то оформляют.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 28 февраля, 2017 Share Опубликовано: 28 февраля, 2017 Судя по фото, там не фасадка... Двигать импосты - тот еще геморрой!! ... Да, вообще, не возможно без разборки смонтированной конструкции, также, впрочем, как и ригеля с кронштейнами в стоечно-ригельной системе. О чём, собственно, ТС и спрашивал. Иначе они бы сами смещались под весом стекла. Только ригеля без кронштейнов на фасадке. Но это с улицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 февраля, 2017 Share Опубликовано: 28 февраля, 2017 Да, вообще, не возможно без разборки смонтированной конструкции Не стоит столь категорично... Вопрос возникал неоднократно и имеет решение - например http://forum-okna.ru...pic=40062&st=20 Узел будет не "по каталогу", но "на срез" от веса стекла будет с запасом. БОльшим, чем "по каталогу". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 28 февраля, 2017 Share Опубликовано: 28 февраля, 2017 .... Вопрос возникал неоднократно и имеет решение - например http://forum-okna.ru...pic=40062&st=20 Узел будет не "по каталогу", но "на срез" от веса стекла будет с запасом. БОльшим, чем "по каталогу". Что-то ничего похожего на поставленную ТС задачу в той теме не обнаружил. Речь там идёт об изготовлении портала из ALT 62 второй ниткой, насколько я понял. Не стоит столь категорично... Просто, для тех, кто в танке, напишите пошаговую инструкцию, как вы будете перемещать горизонтальный импост в штатно изготовленной и установленной рамной конструкции. Непременным условием ТС является потеря только вертикальных штапиков. Ну, и резины, само собой. Категорично утверждаю, что с конструкцией, изготовленной у нас в цеху, Вы этого проделать не сможете. Я уже не говорю о перемещении импостов с кронштейнами на нагелях в ALT 62 в цеховых условиях. ЗЫ. Буду очень признателен за науку, поскольку за 20 лет ни разу не удалось сохранить при подобном перемещении ни одного горизонтального импоста и ни одного ригеля на кронштейнах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 февраля, 2017 Share Опубликовано: 28 февраля, 2017 Что-то ничего похожего на поставленную ТС задачу в той теме не обнаружил. Речь там идёт об изготовлении портала из ALT 62 второй ниткой, насколько я понял. Если посмотрите фотки и прочитаете обсуждение, то конструкцию заносили через балкон с удалением ригеля. Потом ригель вернули назад. Новый, старый был потерян. Новый можно было смонтировать на любом уровне, соответственно, с новыми вертикальными штапиками. Инструкций не будет, все же, какое-никакое ноу-хау... Относительно частного случая среднего ригеля при глухом нижнем заполнении – думаю, сами сообразите, что и как можно У топикстартера нигде не увидел категоричного запрета на новые ригеля. В общей стоимости работ по его ТЗ они тупо потеряются, в любом случае, в общей сумме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 28 февраля, 2017 Share Опубликовано: 28 февраля, 2017 Если посмотрите фотки и прочитаете обсуждение, то конструкцию заносили через балкон с удалением ригеля. Потом ригель вернули назад. Новый, старый был потерян. Новый можно было смонтировать на любом уровне, соответственно, с новыми вертикальными штапиками. Инструкций не будет, все же, какое-никакое ноу-хау... Относительно частного случая среднего ригеля при глухом нижнем заполнении – думаю, сами сообразите, что и как можно В фасадке замена ригеля - лехкотня!!! Вот в штапиковую впихнуть и ЗАКРЕПИТЬ импост - задача для креативных и смелых духом!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 февраля, 2017 Share Опубликовано: 28 февраля, 2017 Вот в штапиковую впихнуть и ЗАКРЕПИТЬ импост - задача для креативных и смелых духом!!! Вот это наш случай Делается, но ригеля под замену. Категорично утверждаю, что с конструкцией, изготовленной у нас в цеху, Вы этого проделать не сможете. Однажды при расстеклении штапикового витража чуть не выпал с ригелем в руке. Сейчас смешно, а тогда было очень страшно. Снял руками все остальные ригеля в сборе с сухарями. Крепеж сухаря к стойке отсутствовал. Не сомневаюсь, что этот витраж не вашего производства и сборки, но, сколько производителей производит с соблюдением папки и всех необходимых телодвижений? Но и такое запарывается кривыми руками на монтаже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...