Доброго дня. Не первый случай, но хочу услышать мнения. Темы похожие есть, НО не совсем.

 

Клиенту поставили окна летом. Отопление в дом провели через ГОД осенью. То есть окна стояли зиму без отопления. Сейчас при сильном морозе внутри пакета образуется туман (запотевание). При повышении температуры всё это добро благополучно исчезает. Клиент настаивает на замене с/п. Вопрос - гарантийный ли это случай и если да, то в чем причина? Сито? Герметик? Фото прилагаю.

post-85899-0-05293900-1486122053_thumb.jpg


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

Гарантийный, ни тумана, ни воды внутри стеклопакета быть не должно. То, что стеклопакет перезимовал без отопления на появление тумана внутри не влияет. Он мог просто треснуть, но не треснул. Значит хорошо перезимовал.

Posted

Доброго дня. Не первый случай, но хочу услышать мнения. Темы похожие есть, НО не совсем.

Клиенту поставили окна летом. Отопление в дом провели через ГОД осенью. То есть окна стояли зиму без отопления. Сейчас при сильном морозе внутри пакета образуется туман (запотевание). При повышении температуры всё это добро благополучно исчезает. Клиент настаивает на замене с/п. Вопрос - гарантийный ли это случай и если да, то в чем причина? Сито? Герметик? Фото прилагаю.

 

Получился тест на "точку росы внутри с/пакета". Вместо -50....60 градусов - гораздо выше. Могли сито вообще не засыпать, могли засыпать уже частично насыщенное водой, могли засыпать нормальное, но оно наглоталось воды из-за плохой герметизации.

Posted

Доброго дня. Не первый случай, но хочу услышать мнения. Темы похожие есть, НО не совсем.

 

Клиенту поставили окна летом. Отопление в дом провели через ГОД осенью. То есть окна стояли зиму без отопления. Сейчас при сильном морозе внутри пакета образуется туман (запотевание). При повышении температуры всё это добро благополучно исчезает. Клиент настаивает на замене с/п. Вопрос - гарантийный ли это случай и если да, то в чем причина? Сито? Герметик? Фото прилагаю.

ГОСТ на стеклопакеты не утверждает, что именно должно разрушиться в промороженном стеклопакете, он утверждает: "эксплуатировать в отапливаемых помещениях, при температуре не ниже - не помню :( " Если кто-то умнее ГОСТа - тому место в Госстрое или в Думе. По физике: герметик (конкретно Ваш по сертификату) проходил испытания на адгезию при какой температуре по ТУ? А зимовал при какой? У кого-то прокатило, у Вас - нет. А лопаться стеклопакеты не обязаны, может там соотношения сторон благоприятные и рез чистый - концентраторов нет.

  • Upvote 1
Posted

ГОСТ на стеклопакеты не утверждает, что именно должно разрушиться в промороженном стеклопакете, он утверждает: "эксплуатировать в отапливаемых помещениях, при температуре не ниже - не помню :( " Если кто-то умнее ГОСТа - тому место в Госстрое или в Думе. По физике: герметик (конкретно Ваш по сертификату) проходил испытания на адгезию при какой температуре по ТУ? А зимовал при какой? У кого-то прокатило, у Вас - нет. А лопаться стеклопакеты не обязаны, может там соотношения сторон благоприятные и рез чистый - концентраторов нет.

 

Как формальный повод да, но появление и исчезновение запотевания говорит о том, что герметизация не нарушена. В противном случае однажды запотев, уже бы не очистился. Мое мнение совпадает с высказанным ранее, что дело в качестве и/или количестве сита.

  • Upvote 1

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.