Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком документе, если такой есть, указано что безопасное(каленое) стекло должно быть установлено на уровне 1.2м от пола. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Безопасность остекления балконов и лоджий нормируется:

 

СНиП 21-09-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

 

- Учитывая необходимость использования балконов и лоджий в качестве аварийных выходов из квартиры, в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков.

 

Дополнительно учитывается при проектировании балконов и лоджий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий"

- СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По СП 1.13130.2009, п.5.4.20, изм.1 и СНиП 31-01-2003, п.8.3 - Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.

 

 

Согласно СП 59.13330.2012, п.5.2.15 поручни следует располагать на высоте 0,9 м.

 

В соответствии с СП 54.13330.2011, п.8.3, высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.

 

По СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п.4 абзац шестой пункта 4.3.4 изложить в следующей редакции: "При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами".

Изменено пользователем Леха
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Безопасность остекления балконов и лоджий нормируется:

 

СНиП 21-09-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

 

- Учитывая необходимость использования балконов и лоджий в качестве аварийных выходов из квартиры, в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков.

 

Дополнительно учитывается при проектировании балконов и лоджий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий"

- СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"

А если там стоит металлическое ограждение?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А если там стоит металлическое ограждение?

Логика простая как бревно. Если есть металлическое ограждение, то оно высотой 1200 от уровня чистого пола.

Если есть остекление с распашными створками, то для того что бы они открылись нужно импост поставить на уровне чуть выше, чем 1200мм.

Если раздвижные, то просто исходя из удобства пользования на 1200 как-то логично делать.

В новом гост р 56926-2016 конструкции оконные и балконные

этот вопрос подробно освещен - почитайте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Логика простая как бревно. Если есть металлическое ограждение, то оно высотой 1200 от уровня чистого пола.

Если есть остекление с распашными створками, то для того что бы они открылись нужно импост поставить на уровне чуть выше, чем 1200мм.

Если раздвижные, то просто исходя из удобства пользования на 1200 как-то логично делать.

В новом гост р 56926-2016 конструкции оконные и балконные

этот вопрос подробно освещен - почитайте.

Спасибо за полезную ссылку!

Но все же как собираются эвакуировать через разбитое балконное остекление в нижней части, если там стоит металлическое ограждение? :blink:в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я специально увеличил слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ, но не везде это возможно применить. Как рекомендация - выполнили хорошо, нет возможности - применяйте ограждение 1200 мм

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за полезную ссылку!

Но все же как собираются эвакуировать через разбитое балконное остекление в нижней части, если там стоит металлическое ограждение? :blink: ... в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков.

А покажите мне этот пункт в последней редакции http://docs.cntd.ru/document/871001022

Он, кстати, сейчас СП 112.13330.2011 называется

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком документе, если такой есть, указано что безопасное(каленое) стекло должно быть установлено на уровне 1.2м от пола. Спасибо.

А вам для каких целей?! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я извиняюсь, а почему именно такие нормы - на уровне 1.2м от пола??

Скорее всего нормативы на монтаж закаленного стекла были разработаны с оглядкой на ГОСТ перильные ограждения, там как раз высота перильного ограждения для самых распространенных мест (детские сады, жилые дома и т.д.) колеблется от 1100 до 1200мм, там же есть речь об экранных вставках.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.