Добрый день, подскажите пожалуйста ответы на некоторые вопросы:

  1. Формулу расчета теплопотерь для стекло-прозрачных конструкций, зная габариты, наружную и внутреннюю температуры, и коэффициент теплопередачи (U).
  2. Формулу расчета теплопотерь для стекло-прозрачных конструкций, зная габариты, наружную и внутреннюю температуры, и коэффициент тепло-сопротивления (R0). Возможно существуют уже готовые скрипты для этого?
  3. Как правильно будет отобразить % потери по снимку тепловизора?

a9dfd785.png

Наружная температура -9 градусов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



40 х 1.0 = 40 ватт х М2 = итого потери через конструкцию

где 40 – это, к примеру, разница температур между внутренней и наружной температурами.

1.0 - это коэффициент теплопередачи (U value), 40 ватт это сколько теряется тепла с одного квадратного метра конструкции.

Подставляете свои значения и всё.

 

 

В случае с сопротивлением теплопередаче для такого же расчета, для удобства, R0 переводят в U value,

R0= 1/U value.

 

Это всё, если условия теоретические (стабильные) и есть расчеты для самих конструкций.

 

По снимкам (двум) можно отобразить разницу между конструкциями.

Или слабые места самих конструкций.

А потери не представляю как.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По данной фотографии можно понять лишь, что примыкание конструкции к верхнему откосу плохо утеплено и герметизировано. И всё, не более того. Тепловизор не термометр, на самом деле.

По расчётам: какие там скрипты, формула в одно действие. Например, Ro измеряется в Со х м2 / Вт. Значит, чтобы получить ватты, в которых выражаются теплопотери, надо произведение площади на разницу температур разделить на Ro. Ro по определению приведённое сопротивление теплопередаче для конструкции, интегрированное по всей конструкции. С теплопроводностью U малость сложнее, - она обычно приводится для центра стеклопакета (раму не учитывает) и, как правило расчётная. Так что ей лучше просто не пользоваться. У нас в стране не принято. Там и так куча искажений, например, при разной температуре внутри стеклопакета его Ro и U будут различаться.

Но всё это в конечном счёте ловля блох. А вот на негерметичность верхнего примыкания стоит обратить пристальное внимание. Там много тепла может улететь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.