Добрый день, подскажите пожалуйста ответы на некоторые вопросы:

  1. Формулу расчета теплопотерь для стекло-прозрачных конструкций, зная габариты, наружную и внутреннюю температуры, и коэффициент теплопередачи (U).
  2. Формулу расчета теплопотерь для стекло-прозрачных конструкций, зная габариты, наружную и внутреннюю температуры, и коэффициент тепло-сопротивления (R0). Возможно существуют уже готовые скрипты для этого?
  3. Как правильно будет отобразить % потери по снимку тепловизора?

a9dfd785.png

Наружная температура -9 градусов.


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

40 х 1.0 = 40 ватт х М2 = итого потери через конструкцию

где 40 – это, к примеру, разница температур между внутренней и наружной температурами.

1.0 - это коэффициент теплопередачи (U value), 40 ватт это сколько теряется тепла с одного квадратного метра конструкции.

Подставляете свои значения и всё.

 

 

В случае с сопротивлением теплопередаче для такого же расчета, для удобства, R0 переводят в U value,

R0= 1/U value.

 

Это всё, если условия теоретические (стабильные) и есть расчеты для самих конструкций.

 

По снимкам (двум) можно отобразить разницу между конструкциями.

Или слабые места самих конструкций.

А потери не представляю как.

Posted

По данной фотографии можно понять лишь, что примыкание конструкции к верхнему откосу плохо утеплено и герметизировано. И всё, не более того. Тепловизор не термометр, на самом деле.

По расчётам: какие там скрипты, формула в одно действие. Например, Ro измеряется в Со х м2 / Вт. Значит, чтобы получить ватты, в которых выражаются теплопотери, надо произведение площади на разницу температур разделить на Ro. Ro по определению приведённое сопротивление теплопередаче для конструкции, интегрированное по всей конструкции. С теплопроводностью U малость сложнее, - она обычно приводится для центра стеклопакета (раму не учитывает) и, как правило расчётная. Так что ей лучше просто не пользоваться. У нас в стране не принято. Там и так куча искажений, например, при разной температуре внутри стеклопакета его Ro и U будут различаться.

Но всё это в конечном счёте ловля блох. А вот на негерметичность верхнего примыкания стоит обратить пристальное внимание. Там много тепла может улететь.

  • Upvote 1

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.