Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Застройщик в новостройке оформил панорамные окна на балконах профилем GutWerk_58. Получились здоровенные створки размером 80х140(см). При этом соединительные профили никак не прикреплены к строительным конструкциям. Оконные конструкции закреплены анкерами с шагом 110см.

 

Изучив ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30971-2002 и техническую документацию GutWerk выявил следующие недостатки:

 

- Крепёж оконных конструкций не соответствует требованиям п.Г.7 Приложения ГОСТ 30674-99, п. В.4.3 Приложения В ГОСТ 30971-2002. (минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать 700мм. По факту – 1100).

  • Провисание створки на 10мм. Превышение допустимого ГОСТ – в 10 раз. (п.5.2.6 ГОСТ 30674-99).
  • Отсутствует плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах, ввиду нарушения геометрии (конструкция установлена не по вертикальному уровню). п. 5.8.6 ГОСТ 30674-99.
  • Продувание через штапик – неправильная установка наружного уплотнителя, в нарушение п. 5.6.16 ГОСТ 30674-99.
  • В нарушение п.5.6.10 ГОСТ 30674-99 (а также технических требованиях GutWerk 58мм) количество дистанционных и опорных прокладок не совпадает с регламентированным, что приводит к деформации геометрии конструкции.

- отклонения от прямолинейности кромки деталей рамочных элементов на 4 миллиметра (превышение допустимого ГОСТ – в 4 раза).

 

- отсутствует плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах п. 5.8.6 ГОСТ 30674-99.

- некачественно стянут расширительный профиль, из-за чего нарушена герметичность конструкции. Нарушение п.Г.10 Приложения Г ГОСТ 30674-99. Согласно технической документации к профилю GutWerk 58мм шаг крепления шурупами должен быть не более: 400 мм для профилей белого цвета;

- провисание створки на 7 мм. Превышение допустимого ГОСТ – в 7 раз (п.5.2.6 ГОСТ 30674-99);

- провисание створки на 4мм. Превышение допустимого ГОСТ – в 4 раза (п.5.2.6 ГОСТ 30674-99);

- нарушение уровня профиля конструкции, что приводит к деформационным нагрузкам и постоянным трещинам стеклопакета в одном и том же месте. Нарушение п.Г.6 Приложения Г к ГОСТ 30674-99.

- отсутствуют дистанционные прокладки на сэндвич-панели поворотно-откидной двери. В нарушение п.5.6.10 ГОСТ 30674-99 количество дистанционных и опорных прокладок не совпадает с регламентированным, что приводит к деформации геометрии конструкции.

- механическое повреждение профиля, связанное с провисанием конструкции;

- провисание двери на 2мм. Превышение допустимого ГОСТ – в 2 раза (п.5.2.6 ГОСТ 30674-99).

 

Высота дверей на балкон – 228. Предельно допустимое производителем -210.

 

Под сливами отсутствуют прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. п.В.6.2 приложения В ГОСТ 30971-2002

 

На сливах отсутствует гидроизоляция. Для гидроизоляции используется монтажная пена, которая не предназначена для удержания влаги.

 

Для передачи нагрузок требуется обязательное крепление соединителей к стене.

 

GutWerk 58мм - Не допускается крепление расширителей и соединителей на профиле рамы при помощи клея или только защелкивающихся ножек. Закрепление расширителей и соединителей на главных профилях должно осуществляться при помощи шурупов.

=====================================================================================================

 

Из всего вышеизложенного меня смущает только то, что приложение "Г" к ГОСТ 30674-99 носит "рекомендательный" характер и далеко не все эти "рекомендации" дублируются в требованиях ГОСТ 30971-2002.

Из технической документации GutWerk я почерпнул требование обязательного крепления соединителей к стене. Соединителей у меня на каждом балконе по 6 штук, высотой 2,75 каждый, все с армированием. Но они крепятся только саморезами к профилям, а к полу и потолку никак не крепятся, а просто висят в воздухе. Правильно ли я понял, что подрядчик застройщика нарушил правила монтажа в данном случае?

Ну и вообще, прокомментируйте, пожалуйста, обоснованы ли мои претензии к застройщику?

post-97007-0-53558900-1482693283.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Забыл уточнить... В том месте, где окна балкона подходят к стене - образовывается пустота. Для целостности конструкции застройщик установил по два "добора" высотой 2,75 без армирования и тяп-ляп скрутил это саморезами. Допустимо ли такое использование доборов без армирования?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вообще, если посмотреть на выполненное остекление, то можете взять застройщика прям за яйца, спросив, является ли данная светопрозрачная конструкция ограждающей?

Если он ответит положительно, то аргументируйте ему, сославшись на:

СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"

Выкопировка:

п.7.1.11 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более, а также наружная солнцезащита в зданиях I, II и III степеней огнестойкости высотой 5 этажей и более должны выполняться из негорючих материалов НГ.

 

ПВХ-конструкции не изготавливаются из материалов НГ и их невозможно подвести под данную категорию (даже установив в них огнестойкое светопрозрачное заполнение).

А если так выполнен весь стояк, - то прессингуйте застройщика выбивая себе всевозможные преференции (ведь переделка остекления всех стояков, выполненная ПВХ-профилем - обойдется гораздо дороже, чем ваши хотелки). А еще у вас отсутствует стальное перильное ограждение... в общем, кто-то знатно попал с ПВХ-остеклением стояков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вообще, если посмотреть на выполненное остекление, то можете взять застройщика прям за яйца, спросив, является ли данная светопрозрачная конструкция ограждающей?

Если он ответит положительно, то аргументируйте ему, сославшись на:

СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"

Выкопировка:

п.7.1.11 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более, а также наружная солнцезащита в зданиях I, II и III степеней огнестойкости высотой 5 этажей и более должны выполняться из негорючих материалов НГ.

 

ПВХ-конструкции не изготавливаются из материалов НГ и их невозможно подвести под данную категорию (даже установив в них огнестойкое светопрозрачное заполнение).

А если так выполнен весь стояк, - то прессингуйте застройщика выбивая себе всевозможные преференции (ведь переделка остекления всех стояков, выполненная ПВХ-профилем - обойдется гораздо дороже, чем ваши хотелки). А еще у вас отсутствует стальное перильное ограждение... в общем, кто-то знатно попал с ПВХ-остеклением стояков.

Злой ты мужик, вот взял и все тайные грешки застройщика сдал!

С другой стороны, понимаешь, что в Тольятти еще куча не пуганных идиотов - стояк из ПВХ - праздник какой-то! При этом с алюминием, по всем претензиям ТС в Че уже нахер застройщик отправил бы. Типа вот чего есть, то и хавайте, и нефиг здесь, за нашу прекрасную стоимость квадратного метра...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.