som Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Столкнулся с такой проблемой: получил п/пожарку в твердом размере толщиной 17мм для внутренних перегородок. В течении полугода 25 стекол лопнуло из-за деформации в краевой зоне (согнулось "корытом"). Предъявил претензию, ответ (цитата)- Самопроизвольного разрушения стекла не бывает. Бой на объекте - всегда вина монтажников. Стал изучать вопрос. ГОСТ 30826-14, СТО Производителя, СТП Переработчика. Разнотолщинность: ГОСТ - +/-0,6мм при толщине до 25мм СТО - +/-1,5мм СТП - +2/-0 мм Плосткостность: ГОСТ -0,001 от длины (т.е.1мм на длине 1м) СТО - допускается определенная деформация (фраза шикарная!!!!) СТП - 3мм/1м И как я теперь могу объяснить Заказчику (который требует продукцию по российскому ГОСТу), что импорт ввозимый на территорию РФ не обязан соответствовать российским требованиям. И еще интересная цитата от Производителя: В ГОСТ никак не обговаривается «временная деформация (изгиб)». Соответственно, СТО не противоречит ГОСТ, а дополняет и раскрывает его положения. ВОТ ТАК!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterCut Опубликовано: 23 ноября, 2016 Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 П/пожарные стёкла- это, как правило, триплекс на спец геле с низкой теплопроводностью. Прогиб в сторону тёплого помещения и лопнуло стекло, которое со стороны "пуза"? Если так, на лицо температурные нагрузки. Вопрос к производителям, особенно местным, как такое стекло ведёт себя при использовании в ограждающих конструкциях? Есть в СТО или СТП ограничения на температурные нагрузки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 26 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2016 Вверху написано- внутренние перегородки. Да я и не о разрушении, я о нормах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nicolas Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 (изменено) Если производитель стекла допускает "определенную деформацию", а переработчик считает, что плоскостность может быть до 3 мм на метр, то ГОСТ здесь уже не поможет. Стекла могут давать трещины в конструкциях, а они будут считать это нормальным явлением, хотя, как я понимаю, ваше стекло одно из самых дорогих на рынке. Кстати, ГОСТ 30826-14 требует, чтобы изготовитель предоставлял гарантийный срок на стекло не менее 5 лет. Есть ли в СТО и СТП что-либо на эту тему? Если производитель или переработчик указывают на вину монтажников, то в ответе должно быть указание, какая рекомендация по монтажу и установке стекла была нарушена монтажниками. Если такой рекомендации нет, то гнутое стекло можно устанавливать так же как и плоское, не опасаясь последствий. Когда при эксплуатации пойдет трещина, то монтажник может предъявить претензию переработчику... Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Nicolas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nicolas Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 П/пожарные стёкла- это, как правило, триплекс на спец геле с низкой теплопроводностью. Прогиб в сторону тёплого помещения и лопнуло стекло, которое со стороны "пуза"? Если так, на лицо температурные нагрузки. Вопрос к производителям, особенно местным, как такое стекло ведёт себя при использовании в ограждающих конструкциях? Есть в СТО или СТП ограничения на температурные нагрузки? Совершенно неверно -- никакой низкой теплопроводности нет. Теплопроводность пожаростойкого стекла в нормальном состоянии порядка 5 Вт/кв.м/градус, это примерно как у обычного листового стекла. Ощутимого прогиба не будет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 30 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2016 Производитель стекла дает гарантию 6 месяцев со дня своей отгрузки переработчику. Переработчик гарантии не дает... Вот так .... Т.е. у нас в России важнее СТО и СТП!!!!! От Производителя устная рекомендация дать изделию вылежаться горизонтально несколько часов. От Переработчика - "...ни в коем случае нельзя переводить стекло в горизонтальное положение". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nicolas Опубликовано: 30 ноября, 2016 Share Опубликовано: 30 ноября, 2016 Если переработчик в явном виде не дает никакой гарантии на продукт, то должны действовать требования ГОСТ, т.е гарантия 5 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass-man Опубликовано: 18 декабря, 2016 Share Опубликовано: 18 декабря, 2016 Запрашивайте письмо для начала от переработчика. Потом от производителя стекла с уточнением данных от переработчика. И показывайте заказчику. Если вы ничего не нарушили, исходя из писем (в идеале от самого производителя стекла), то предложите заказчику совместно с вами напрямую решать этот вопрос в судебном порядке. Если же вы нарушили условия хранения (перевозки), обозначенные и подтвержденные производителем стекла, доказать на красное, что оно зеленое, будет сложновато. Это уже Ваш попадос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nicolas Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Я на днях разговаривал с монтажником, специализирующимся на противопожарных конструкциях и имеющим большой опыт работы со стеклом обсуждаемого производителя. В своей практике он встречался со случаями изгиба стекла, но не помнит случая изгиба в форме корыта. Изгиб он исправлял вылеживанием стекла в горизонтальном положении. Он сказал, что у него в офисе есть образец этого стекла, прислоненный к стенке. Со временем образец заметно прогибается, и он периодически поворачивает его к стенке другой стороной... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 28 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 Великолепный продукт!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...