Перейти к публикации
forum-okna.ru

Пожарка.ГОСТ.СТО.СТП.


som

Рекомендованные сообщения

Столкнулся с такой проблемой: получил п/пожарку в твердом размере толщиной 17мм для внутренних перегородок. В течении полугода 25 стекол лопнуло из-за деформации в краевой зоне (согнулось "корытом"). Предъявил претензию, ответ (цитата)-

Самопроизвольного разрушения стекла не бывает.

Бой на объекте - всегда вина монтажников.

Стал изучать вопрос. ГОСТ 30826-14, СТО Производителя, СТП Переработчика.

Разнотолщинность: ГОСТ - +/-0,6мм при толщине до 25мм

СТО - +/-1,5мм

СТП - +2/-0 мм

Плосткостность: ГОСТ -0,001 от длины (т.е.1мм на длине 1м)

СТО - допускается определенная деформация (фраза шикарная!!!!)

СТП - 3мм/1м

И как я теперь могу объяснить Заказчику (который требует продукцию по российскому ГОСТу), что импорт ввозимый на территорию РФ не обязан соответствовать российским требованиям.

И еще интересная цитата от Производителя:

В ГОСТ никак не обговаривается «временная деформация (изгиб)». Соответственно, СТО не противоречит ГОСТ, а дополняет и раскрывает его положения.

ВОТ ТАК!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



П/пожарные стёкла- это, как правило, триплекс на спец геле с низкой теплопроводностью. Прогиб в сторону тёплого помещения и лопнуло стекло, которое со стороны "пуза"? Если так, на лицо температурные нагрузки. Вопрос к производителям, особенно местным, как такое стекло ведёт себя при использовании в ограждающих конструкциях? Есть в СТО или СТП ограничения на температурные нагрузки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если производитель стекла допускает "определенную деформацию", а переработчик считает, что плоскостность может быть до 3 мм на метр, то ГОСТ здесь уже не поможет. Стекла могут давать трещины в конструкциях, а они будут считать это нормальным явлением, хотя, как я понимаю, ваше стекло одно из самых дорогих на рынке. Кстати, ГОСТ 30826-14 требует, чтобы изготовитель предоставлял гарантийный срок на стекло не менее 5 лет. Есть ли в СТО и СТП что-либо на эту тему?

 

Если производитель или переработчик указывают на вину монтажников, то в ответе должно быть указание, какая рекомендация по монтажу и установке стекла была нарушена монтажниками. Если такой рекомендации нет, то гнутое стекло можно устанавливать так же как и плоское, не опасаясь последствий. Когда при эксплуатации пойдет трещина, то монтажник может предъявить претензию переработчику...

Изменено пользователем Nicolas
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

П/пожарные стёкла- это, как правило, триплекс на спец геле с низкой теплопроводностью. Прогиб в сторону тёплого помещения и лопнуло стекло, которое со стороны "пуза"? Если так, на лицо температурные нагрузки. Вопрос к производителям, особенно местным, как такое стекло ведёт себя при использовании в ограждающих конструкциях? Есть в СТО или СТП ограничения на температурные нагрузки?

 

Совершенно неверно -- никакой низкой теплопроводности нет. Теплопроводность пожаростойкого стекла в нормальном состоянии порядка 5 Вт/кв.м/градус, это примерно как у обычного листового стекла. Ощутимого прогиба не будет..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Производитель стекла дает гарантию 6 месяцев со дня своей отгрузки переработчику. Переработчик гарантии не дает... Вот так ....

Т.е. у нас в России важнее СТО и СТП!!!!!

 

От Производителя устная рекомендация дать изделию вылежаться горизонтально несколько часов. От Переработчика - "...ни в коем случае нельзя переводить стекло в горизонтальное положение".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если переработчик в явном виде не дает никакой гарантии на продукт, то должны действовать требования ГОСТ, т.е гарантия 5 лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

Запрашивайте письмо для начала от переработчика.

Потом от производителя стекла с уточнением данных от переработчика.

И показывайте заказчику.

 

Если вы ничего не нарушили, исходя из писем (в идеале от самого производителя стекла), то предложите заказчику совместно с вами напрямую решать этот вопрос в судебном порядке.

Если же вы нарушили условия хранения (перевозки), обозначенные и подтвержденные производителем стекла, доказать на красное, что оно зеленое, будет сложновато. Это уже Ваш попадос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Я на днях разговаривал с монтажником, специализирующимся на противопожарных конструкциях и имеющим большой опыт работы со стеклом обсуждаемого производителя. В своей практике он встречался со случаями изгиба стекла, но не помнит случая изгиба в форме корыта. Изгиб он исправлял вылеживанием стекла в горизонтальном положении. Он сказал, что у него в офисе есть образец этого стекла, прислоненный к стенке. Со временем образец заметно прогибается, и он периодически поворачивает его к стенке другой стороной...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.