Fobius Опубликовано: 19 ноября, 2016 Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 На балконе, который утеплённый, там стоит рабочий стол... Это и есть первая проблема. Во-первых, утеплённый балкон от застройщика или от Вас? Во-вторых, пространство в полутора метрах от окна не является жилым. "Дует" конвекционный поток охлаждаемого воздуха. Вы знали, что остекление не менее чем на половину длины должно быть перекрыто отопительными приборами (конвекторы, радиаторы)? Ещё какая температура и влажность в квартире? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 19 ноября, 2016 Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 Пена монтажная снаружи окна обработана чем-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 19 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 Это и есть первая проблема. Во-первых, утеплённый балкон от застройщика или от Вас? Во-вторых, пространство в полутора метрах от окна не является жилым. «Дует» конвекционный поток охлаждаемого воздуха. Вы знали, что остекление не менее, чем на половину длины должно быть перекрыто отопительными приборами (конвекторы, радиаторы)? Ещё какая температура и влажность в квартире? Утеплили и присоединили балкон сами, НО этажом ниже сделано точно также и нету никакого конденсата... идеально сухие окна. Правда, говорят прошлой зимой тоже был конденсат, им подоконник тоже пенили и фурнитуру настроили... сейчас все идеально... на балконе я сейчас включил и тёплые полы, и радиатор. Температура комнат 23-25, влажность затрудняюсь ответить... сегодня вечером нужно будет замерить. При готовке всегда включаем принудительную вытяжку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 19 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 Пена монтажная снаружи окна обработана чем-нибудь? Изначально, когда устанавливали окна... сначала заменили, а потом сверху закрыли лентой ПСУЛ и сверху уже слив... но лента, это посмотрел, не прилегает плотно к кирпичу... видимо не слишком липкая основа. Ну, а когда он пришёл дефекты устранять, запенил уже поверх этой ленты. Я не понимаю, почему у меня, где петли, образуются лужицы за ночь? Это получается, неправильно отрегулирована фурнитура? Да и по периметру окна, особенно внизу, маленькие капельки… Видимо поддувает холодный воздух. Резинки нужно менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 19 ноября, 2016 Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 Меня на вашем месте больше беспокоила бы плесень на стене, а не лужицы и капельки. Ваши лёгкие ни в какое сравнение с пластиком и металлом не идут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 19 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 Меня на вашем месте больше беспокоила бы плесень на стене, а не лужицы и капельки. Ваши лёгкие ни в какое сравнение с пластиком и металлом не идут. Так плесень и появляется от этого конденсата. Если решу вопрос с этим конденсатом углы быстро просохнут. Стена впитывает влагу с профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 20 ноября, 2016 Share Опубликовано: 20 ноября, 2016 Так плесень и появляется от этого конденсата. Если решу вопрос с этим конденсатом углы быстро просохнут. Стена впитывает влагу с профиля. Конденсат у Вас от высокой влажности в помещении, вероятно, от непросушенных стен. Вызывать "мастеров" бесполезно, к Вам вообще походу мало соображающие приходят, так им и передайте. "Дует" от повышенной влажности, а не от щелей, которых скорее всего нет. Перепенивать, регулировать, устраивать танцы с бубном - бесполезно. Решение: временно до просушки ремонта (обычно в течение года) увеличьте пропускную способность вентиляции, приоткройте окно наконец вместо того, чтобы заниматься прижимами и тем самым закупориваться. Начните бороться с плесенью, пока она у Вас всю квартиру не отвоевала. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 20 ноября, 2016 Share Опубликовано: 20 ноября, 2016 Пена снаружи намокает от дождя, под ней намокает ПСУЛ, через него мокнет внутренний слой пены, вся эта вода под действием гравитации опускается в нижние углы, где и стоит долговременно до высыхания, образуя плесень. Высыхая, возможно, увеличивает влажность воздуха в помещении, которая выпадает конденсатом на стекла. Необходимо закрыть внешний слой пены СТИЗом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 ноября, 2016 Share Опубликовано: 20 ноября, 2016 Жуткая вещь эта гравитация. - Ну, понимаешь, -- объяснил Незнайка, -- Луна просто притянет нас. - Значит, мы вроде как бы прицепимся к Луне снизу? -- сообразил Пончик. ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 ноября, 2016 Share Опубликовано: 20 ноября, 2016 Пена снаружи намокает от дождя, под ней намокает ПСУЛ, через него мокнет внутренний слой пены, вся эта вода под действием гравитации опускается в нижние углы, где и стоит долговременно до высыхания, образуя плесень. Высыхая, возможно, увеличивает влажность воздуха в помещении, которая выпадает конденсатом на стекла. Необходимо закрыть внешний слой пены СТИЗом. Пена впитывает влагу? А как же закрытые поры. Как-то сомнительно, что в этом проблема. Конденсат надо убирать. Как его убирать? 1. Изотермы убирать в стену. Утепляя поясок вокруг рамы. 2. Налаживать вентиляцию и отопление. Цель этих мероприятий создать условия, при которых изотермы точки росы не будут выходить на стены или поверхности оконного блока. Убрать возможные неплотности уплотнения имеет так же смысл. И возможные неплотности на стыках откосов/рам/подоконников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Я не понимаю, почему у меня, где петли, образуются лужицы за ночь? Одна из версий. Конденсат вытекает из профиля через отверстие для нижнего штифта петли, особенно, если оно Ø 6мм. И тем более так, если нет дренажа. У него просто нет пути иного... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Knossik Опубликовано: 21 декабря, 2016 Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 У нас на даче тоже провисли окна. Надо разбираться, как сезон будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 21 декабря, 2016 Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 У Вас стоит вентиляционный клапан в окне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...