Перейти к публикации
forum-okna.ru

Запотевают окна


Рекомендованные сообщения

Имеем: два окна, профиль Exprof, фурнитура Mako, стеклопакет 4-10-4-10-4и. установлены по ГОСТ. Первое окно 2 секции-поворотно распашная(ПР) не потеет, глухая запотевает. Второе 3 секции глухая(не потеет)-ПР(потеет)-глухая(потеет). Помещение одно, влажность и температура одна. Уважаемые (в частности bratello)? пожалуйста обясните суть феномена, или я излишне паникую. Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Имеем: два окна, профиль Exprof, фурнитура Mako, стеклопакет 4-10-4-10-4и. установлены по ГОСТ. Первое окно 2 секции-поворотно распашная(ПР) не потеет, глухая запотевает. Второе 3 секции глухая(не потеет)-ПР(потеет)-глухая(потеет). Помещение одно, влажность и температура одна. Уважаемые (в частности bratello)? пожалуйста обясните суть феномена, или я излишне паникую. Заранее спасибо.

 

Если потеет двухкамерный стеклопакет с И-стеклом, значит влажность воздуха значительно повышена. Надо разбираться с воздухообменом.

Если на одном окне с одинаковыми стеклопакетами не потеет одна из створок, вероятнее всего именно под ней стоит прибор отопления.

 

Еще варианты.

Если радиатор один большой по всей длине окна - надо смотреть примыкания штора-подоконник, где и как идет теплый воздух.

В принципе, И-стекло может и не быть на некоторых стеклопакетах. Есть такой способ "экономии" производителей.

Изменено пользователем Boris
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если потеет двухкамерный стеклопакет с И-стеклом, значит влажность воздуха значительно повышена. Надо разбираться с воздухообменом.

Если на одном окне с одинаковыми стеклопакетами не потеет одна из створок, вероятнее всего именно под ней стоит прибор отопления.

 

Еще варианты.

Если радиатор один большой по всей длине окна - надо смотреть примыкания штора-подоконник, где и как идет теплый воздух.

В принципе, И-стекло может и не быть на некоторых стеклопакетах. Есть такой способ "экономии" производителей.

 

 

судя по тому что на створке не потеет, то большая вероятность что монтажники наоборот глухари воткнули:D)) и стеклом наружу, да и в цехе могут перепутать., так что большая вероятность того что пакеты где то стоят прально гдле то наоборот.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2Vadim. В настоящее время идет ремонт и толком вентиляции нет. Вся вентиляция - стандартные вент каналы, но тянет хорошо (зажигалка тухнет). Влажность достаточно высокая. Беспокоит, что не все стеклопакеты ведут себя одинаково.

2Boris Вы абсолютно правы на счет батарей, но отопление не включено. Наличие И-стекла оговаривалось при заказе и вероятность что его "забыли" поставить конечно есть, но невысокая. Хотя...

2Kazik Можно-ли каким то образом определить где расположено И-стекло, снаружи или внутри? Честно говоря сам скланяюсь к Вашей версии. И в случае если мы с Вами правы будет ли решением проблемы простое "переворачивание" стеклопакета И-стеклом внутрь помещения?

2all спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Наличие И-стекла оговаривалось при заказе и вероятность что его "забыли" поставить конечно есть, но невысокая. Хотя...

2Kazik Можно-ли каким то образом определить где расположено И-стекло, снаружи или внутри? Честно говоря сам скланяюсь к Вашей версии. И в случае если мы с Вами правы будет ли решением проблемы простое "переворачивание" стеклопакета И-стеклом внутрь помещения?

2all спасибо.

 

Если просто перепутали монтажники при монтаже, то переворачивание решит проблему.

И стекло можно определить зажигалкой. Отражение огонька имеет несколько иной оттенок.

Надо только точно посчитать количество слоев и отражений, (1 стекло должно иметь 2 отражения)

У исполнителя должен быть прибор, который определяет ниличие И слоя, и точное месторасположение

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть две причины такого запотевания ВЕНТИЛЯЦИЯ либо ОТОПЛЕНИЕ.

1. Нужно прочистить систему вентиляции в квартире и проветривать помещение несколько раз в день...

2. Нужно проверить как подоконник расположен над батареей, скорее всего это причина неправильной установки подоконника...

...Удачи...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Имеем:

-идущий полным ходом ремонт(видимо с мокрыми процессами),

-отопление еще не включено,

-вытяжка работает.

 

Надо проверить:

-наличие или отсутсвие И-стекла в с/п,

-ориентировку И-стекла в с/п,

 

Вопрос мона?

Вы говорите, что толком вентиляции нет, при том что вытяжка хорошо работает.

За счет чего приток воздуха? Клапан в окне, клапан в стене, приточная установка,открытая створка....?

Или банальный вентилятор в канале?

Изменено пользователем Sdik_S
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2Rais Обязательно попробую и доложу о результатах.

2Sdik_S Единственное, на мой взгляд, объяснение наличие тяги в вент канале - неплотно закрывающаяся входная дверь. Других источников притока воздуха не обнаружено. Вентилятор не установлен.

Уважаемые, а возможен вариант когда створка которая НЕ ЗАПОТЕВАЕТ плохо загерметизирована, например некачественно сделан откос с ее стороны? Допустим со стороны этой створки под рамой(подоконником) есть щель, из нее сквозит и окно не потеет? Или это ошибочное предположение ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2Sdik_S Единственное, на мой взгляд, объяснение наличие тяги в вент канале - неплотно закрывающаяся входная дверь. Других источников притока воздуха не обнаружено. Вентилятор не установлен.

 

 

Уважаемые, а возможен вариант когда створка которая НЕ ЗАПОТЕВАЕТ плохо загерметизирована, например некачественно сделан откос с ее стороны? Допустим со стороны этой створки под рамой(подоконником) есть щель, из нее сквозит и окно не потеет? Или это ошибочное предположение ?

 

 

1. А вот это засада.

Правильнее было бы что бы входная дверь была герметичная, а приток осуществлялся другим сбособом.

2.Если есть щель - надо её ликвидировать по- любому - это "косяк" монтажа.

А вот приток лучше организовать человеческим способом, благо сейчас их много.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые, а возможен вариант когда створка которая НЕ ЗАПОТЕВАЕТ плохо загерметизирована, например некачественно сделан откос с ее стороны? Допустим со стороны этой створки под рамой(подоконником) есть щель, из нее сквозит и окно не потеет? Или это ошибочное предположение ?

 

Да не ошибочное. Если на улице воздух по АБСОЛЮТНОЙ (грамм/куб.м) влажности более сухой, то он при попадании внутрь через неважно какую дырку будет в зоне этой дырки подсушивать внутренний воздух, оттеснять влажный воздух от этого места и "точка росы" в этом месте может исчезнуть. По такому принципу был устроен клапан "Климабокс" - внешний воздух пустить сверху вниз по стеклопакету с целью снижения вероятности запотевания.

Так что берите зажигалку и обследуйте возможные места подсоса внешнего воздуха.

Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

" В настоящее время идет ремонт и толком вентиляции нет"

" но отопление не включено."

 

90%, что запотевание исчезнет, после того как закончится ремонт и будет подключено отопление. Сейчас осень, на улице холодает, а дома влажно и не работают батареи - наличие запотевания, в таких условиях, абсолютно нормально. Я бы на вашем месте не паниковал, а набрался терпения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

" В настоящее время идет ремонт и толком вентиляции нет"

" но отопление не включено."

 

90%, что запотевание исчезнет, после того как закончится ремонт и будет подключено отопление. Сейчас осень, на улице холодает, а дома влажно и не работают батареи - наличие запотевания, в таких условиях, абсолютно нормально. Я бы на вашем месте не паниковал, а набрался терпения.

 

то же верно

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

Возвращаясь к вышеизложенному

Ремонт закончен. Запотевание окон вроде бы пока не замечено.

НО обнаружалась другая проблема, на которую ранее внимание просто не обращалось :)

ВСЕ внутринние стекла изнутри покрыты пятнами, напоминающими бензиновые разводы на воде, сильнее заметны на темном фоне (ночь, вечер) при зажженном освещении. Пятна однородны но разные по форме (подтеки, брызги даже отпечатки пальцев). Оспользование стандартных моющих средств "для стекол" пользы не принесли.

УВАЖАЕМЫЕ!!! Очень опасаюсь что стекольщики будут валить на ремонтников, а те отвечать взаимностью и ни чем путним это не закончиться. С чем может быть связана данная проблема:

1. Косяк стекольщиков(напомню в стеклопакете И-стекло, может с этим чего связано)

2. Косяк рабочих, набрызгали чем-то, хотя чем? (напалм при ремонте не применялся)

3. Косяк мой, потому что не применил МЕГА-средство для мытья стекол (если таковое есть)

Буду крайне признателен за мнения, а особенно за советы по проверке тех или иных гипотез.

Обещаю, если обществу интересно, сообщать о результатах. Если надо постараюсь дать фото.Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

сильнее заметны на темном фоне (ночь, вечер) при зажженном освещении.

Скорее всего это дефект стекла, но из серии допустимых

ГОСТ 24866-89 Стеклопакеты клееные

3.4. Внешний вид стеклопакетов проверяют визуально в проходящем свете при рассеянном освещении. При этом стеклопакет устанавливают вертикально на расстоянии 0,6-0,8 м от наблюдателя
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Tref А как нарезалось И-стекло: на автоматической линии или в ручную?

 

Этот вопрос возник потому, что И-стекло имеет покрытие которое даже от прикосновения рук оставляет следы которые невозможно удалить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

Был у нас тоже такой косяк. В глухой створке стекла чистые, а в распашной ночью было видно отпечатки пальцев, всякую размазню. Фирма в которой заказывали, приехали специально вечером чтобы убедится, на следующий день забрали, вечером вернули чистое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку