Прошу консультативной помощи специалистов. Установили мне пластиковые окна КВЕ. В процессе замены бракованного уплотнителя на створке, выяснилось, что болты нижней петли проходят снаружи, через паз для уплотнителя, т.е. брак при сверлении наплава. Рекламаторщик извлек нижнюю петлю, вставил уплотнитель и через уплотнитель прикрутил петлю обратно, при этом заявил, что нижняя петля крепится всегда таким образом. В результате со стороны петли створка отошла от рамы, регулировка не помогает. Мои требования заменить профиль створки и присоединить петлю должным образом игнорируются пока заводом-изготовителем. Правомерны ли мои требования о замене профиля створки? Если правомерны, подскажите, как грамотно описать в претензии данный брак. Я далека от изготовления пластиковых окон. Спасибо.


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

Мажете цветным мелом уплотнение на створке.

Закрыли/открыли створку, посмотрели след от мела. Если он имеет разрывы значит имеет место брак.

Если след сплошной, стало быть брака нет.

За исключением места, где верхняя створочная петля примыкает к раме.

  • Upvote 2
Posted

Мажете цветным мелом уплотнение на створке.

Закрыли/открыли створку, посмотрели след от мела. Если он имеет разрывы значит имеет место брак.

Если след сплошной, стало быть брака нет.

За исключением места, где верхняя створочная петля примыкает к раме.

 

След от мела остается только со стороны ручки, со стороны петель и внизу щель 1мм, ни о каком следе и речи быть не может. Меня волнует само крепление петли, проблемы прижима из-за неправильного крепления. Неужели шурупы петли должны проходить сверху наплава? Как тогда менять уплотнитель? Каждый раз откручивать и прикручивать петлю?

Posted

1. То, что саморезы прошли через паз уплотнителя, еще не говорит о браке.

2. Нигде не указанно то, что там не должны проходить саморезы.

  • Upvote 1
Posted

1. То, что саморезы прошли через паз уплотнителя, еще не говорит о браке.

2. Нигде не указанно то, что там не должны проходить саморезы.

 

В соответствие ГОСТ 23166-99 конструкция оконных блоков должна обеспечивать возможность замены стекол, стеклопакетов, оконных приборов, уплотняющих прокладок без нарушения целостности деталей изделия. В соответствии ГОСТ 30674-99 конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. Как производить замену уплотнителя, если через паз проходят саморезы, постоянно выкручивать-вкручивать петлю?

Posted

Правомерны ли мои требования о замене профиля створки? Если правомерны, подскажите, как грамотно описать в претензии данный брак. Я далека от изготовления пластиковых окон. Спасибо.

Неправомерны.

Даже если отверстия были просверлены не верно, это не основание для замены всей створки.

Фирма имеет возможность (попытаться) устранить данную ошибку.

А вот если совсем не получится, то только тогда заменить створку. Это вообще маловероятно.

По поводу саморезов в паз (под резинкой) это нормальное явление.

Также у многих петель есть стержни, которые толще саморезов, возможно вы их и видели.

Уплотнитель выпирает это не брак, можно отрезать ту часть, которая приходится в эту зону, и не будет ничего выпирать.

Что почти тоже самое, что сделал их человек.

Просто нужно выяснить, нет ли там отклонения при сверлении.

Для этого нужно сравнить с другими створками.

Или назовите название фурнитуры.

Ниже пример для фурнитуры GU, зеленым стержень петли 6 мм, голубым 4 мм саморез.

Как видите, саморез в пазе видно, а стержень занимает его половину.

А насчет вашей проблемы с выпиранием.

Что бракованного было в прежнем уплотнителе, что пришлось его заменить?

И есть ли разница в толщине между ними?

post-88984-0-36969100-1472301810_thumb.png

  • Upvote 1
Posted
Неправомерны. Даже если отверстия были просверлены не верно, это не основание для замены всей створки. Фирма имеет возможность (попытаться) устранить данную ошибку. А вот если совсем не получится, то только тогда заменить створку. Это вообще маловероятно. По поводу саморезов в паз (под резинкой) это нормальное явление. Также у многих петель есть стержни, которые толще саморезов, возможно вы их и видели. Уплотнитель выпирает это не брак, можно отрезать ту часть, которая приходится в эту зону, и не будет ничего выпирать. Что почти тоже самое, что сделал их человек. Просто нужно выяснить, нет ли там отклонения при сверлении. Для этого нужно сравнить с другими створками. Или назовите название фурнитуры. Ниже пример для фурнитуры GU, зеленым стержень петли 6 мм, голубым 4 мм саморез. Как видите, саморез в пазе видно, а стержень занимает его половину. А насчет вашей проблемы с выпиранием. Что бракованного было в прежнем уплотнителе, что пришлось его заменить? И есть ли разница в толщине между ними?
Окна КВЕ. Фурнитура Винкхаус. Уплотнитель был поврежден фрезой на углах практически до основания. Заменили первый