Мошенничество!!! Как обманывают заказчика!!!


Рекомендованные сообщения

Давайте поговорим на такую тему, на чем может обмануть клиента "нечистый на руку" подрядчик по производству и монтажу алюминиевых систем.

 

Начну по своему случаю, подрядчик вел монтаж с нарушениями ГОСТа и официальных схем Алютеха, стеклопакеты монтировались только на дистанционные планки без опорных алюминиевых планок, причем ширина дистанционных планок была меньше, чем толщина стеклопакета и сейчас фактически стекло висит в воздухе и прижато лишь прижимными планками. Кроме этого нет термомостов, в которые вкручиваются шурупы. Есть подозрения, что подрядчик сэкономил и на толщине профиля и ригеля, это я еще выясню в ближайшее время. А где и чем еще можно обмануть заказчика? Поделитесь своим опытом, ведь обычные заказчики порой и не понимают, как у них должны быть собраны и смонтированы фасадные витражи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Давайте поговорим на такую тему, на чем может обмануть клиента "нечистый на руку" подрядчик по производству и монтажу алюминиевых систем.

 

Начну по своему случаю, подрядчик вел монтаж с нарушениями ГОСТа и официальных схем Алютеха, стеклопакеты монтировались только на дистанционные планки без опорных алюминиевых планок, причем ширина дистанционных планок была меньше, чем толщина стеклопакета и сейчас фактически стекло висит в воздухе и прижато лишь прижимными планками. Кроме этого нет термомостов, в которые вкручиваются шурупы. Есть подозрения, что подрядчик сэкономил и на толщине профиля и ригеля, это я еще выясню в ближайшее время. А где и чем еще можно обмануть заказчика? Поделитесь своим опытом, ведь обычные заказчики порой и не понимают, как у них должны быть собраны и смонтированы фасадные витражи.

А проект остекления есть? Там есть ответы на все Ваши вопросы! А кто на него поставил штамп "В производство работ"?

Если заказчики не понимают, "как у них должны быть...", то:

- Нанимают специалистов, контролирующих работу подрядчиков (экспертиза, в том числе проекта, технадзор и т.п.).

- После изучения предложений от разных фирм - пытаются понять, почему у одних дороже, чем у других и не торопятся отдать предоплату тем, что подешевле.

- Пытаются обмануть сэкономить, и, как правило, вначале получают косяк, потом - проходят краткий курс по организации строительного производства, юриспруденции (это уже в суде), сталкиваются с реалиями по получению компенсаций, и оплачивают - либо второй круг, либо специалистов. Правда, иногда везёт...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... стеклопакеты монтировались только на дистанционные планки без опорных алюминиевых планок, причем ширина дистанционных планок была меньше, чем толщина стеклопакета и сейчас фактически стекло висит в воздухе и прижато лишь прижимными планками...

 

Недопустимая ошибка.

 

Кроме этого нет термомостов, в которые вкручиваются шурупы.

 

Может у Вас будет термомост из вспененного материала? Тогда он устанавливается после монтажа стеклопакетов, но перед установкой прижимной планки естественно )))

 

Есть подозрения, что подрядчик сэкономил и на толщине профиля и ригеля, это я еще выясню в ближайшее время.

 

На толщине профиля это вряд ли, а вот стойку явно не того сечения применил (судя по соседней теме).

 

А где и чем еще можно обмануть заказчика?

 

Саморезы для крепежа ригеля, прижимной планки должны быть из нержавейки.

 

Поделитесь своим опытом, ведь обычные заказчики порой и не понимают, как у них должны быть собраны и смонтированы фасадные витражи.

 

А чтобы понимать для этого перед началом монтажа согласовывается проект (статический расчет по требованию, конфигурация витража, основные узлы примыканий и т.д.).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вспененный утеплитель есть, только в местах дистанционных планок его почему-то подрезали. Попробовал стойку потрясти руками, вроде стоит жестко на большом витраже, а вот на пролетах 2400 шириной и 3300 высотой, почему-то есть колебания, т.е. средняя стойка прогибается. Витраж делится 3-мя стойками на 2 заполнения, по 3 стекла в каждом (нижнее 800, среднее 1700, верхнее 800 мм). Вот просто проблема здесь выкладывать фото, почему-то не проходят, пишет, что все место уже использовано, но это больше вопрос к модераторам, может так у всех новичков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А проект остекления есть? Там есть ответы на все Ваши вопросы! А кто на него поставил штамп "В производство работ"?

Если заказчики не понимают, "как у них должны быть...", то:

- Нанимают специалистов, контролирующих работу подрядчиков (экспертиза, в том числе проекта, технадзор и т.п.).

- После изучения предложений от разных фирм - пытаются понять, почему у одних дороже, чем у других и не торопятся отдать предоплату тем, что подешевле.

- Пытаются обмануть сэкономить, и как правило вначале получают косяк, потом - проходят краткий курс по организации строительного производства, юриспруденции (это уже в суде), сталкиваются с реалиями по получению компенсаций, и оплачивают - либо второй круг, либо специалистов. Правда иногда везёт...

Ой - вэй, это все не обязательно, если ты вот сам все знаешь. Ты же заказчик и возможно успешный продавец дынь, владелец парикмахерской, ресторана или автомастерской. Ты сам построил свой бизнес и уж в каких-то окошках сам разберешься, а в стройке тем более, вон Петрович гараж из пустоток б/у покрыл, да еще и консольно козырьком выпустил над входом - козырек ништяк вышел. :thumbsup:

А при этом, надо посчитать у всех, кого можно на районе свои окошки, потом отжать на максимуме до себестоимости, не удовлетвориться результатом. И о чудо, отделочники сказали, что есть пацаны, которые могут сделать еще дешевле. Ну, ты ж заказчик, ты сам знаешь, как делать, см. выше.

П.С. Заранее прошу прощения у ТС, это не имеет к Вам никакого отношения, просто достаточно типичный случай причинно-следственных факторов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вспененный утеплитель есть, только в местах дистанционных планок его почему то подрезали...

 

Вам с монтажниками не повезло просто... Вот как нужно было подрезать вспененный термомост.

post-64902-0-84875600-1468772818_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Вам с монтажниками не повезло просто... Вот как нужно было подрезать вспененный термомост.

Должен ли вспененный утеплитель выступать из толщины стекла? Сейчас у меня его край вровень со стеклом, а дальше прижимная планка. И еще вопрос, если используется вспененный утеплитель, то крепление саморезов идет через пластиковые термомосты-ограничители?

 

И что за вырез размером 40 мм внизу? Его зачем делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Должен ли вспененный утеплитель выступать из толщины стекла? Сейчас у меня его край вровень со стеклом, а дальше прижимная планка.

 

Все правильно.

 

И еще вопрос, если используется вспененный утеплитель, то крепление саморезов идет через пластиковые термомосты-ограничители?

 

Нет не нужны никакие термомосты-ограничители. Не придумывайте лишнего.

 

и что за вырез размером 40 мм внизу? его зачем делать?

 

Для вентиляции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Все правильно.

 

Нет не нужны никакие термомосты-ограничители. Не придумывайте лишнего.

 

Для вентиляции.

Тогда что это такое под буквой Е?

post-96427-0-45849400-1468776744_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

тогда что это такое под буквой Е?

 

Это полиамидный термомост. У Вас же применен вместо полиамидного термомоста, термомост из вспененного материала. При использовании термомоста из вспененного материала теплотехнические характеристики узла повышаются в 2-3 раза. Так что тут у Вас все хорошо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Это полиамидный термомост. У Вас же применен вместо полиамидного термомоста, термомост из вспененного материала. При использовании термомоста из вспененного материала теплотехнические характеристики узла повышаются в 2-3 раза. Так что тут у Вас все хорошо.

Только вот проблема, что монтажники делали вырезы там, где дистанционные планки стоят, говорили, что типа он не влезал этот вспененный утеплитель, это чем будет грозить?

 

И еще вопрос, что-то я не заметил сливных отверстий на ригелях, а они должны быть и какого размера если "да"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Отверстия должны быть в прижимных планках и их крышках 5*18 мм.

В крышках точно нет ни одного отверстия, а зачем они в декоративке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В крышках точно нет ни одного отверстия, а зачем они в декоративке?

 

Фотографий этой порнографии бы побольше. :blink: И, не беритесь с соседом "петровичем" стоить в его сарайке мерседес :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Фотографий этой порнографии бы побольше. :blink: И, не беритесь с соседом "петровичем" стоить в его сарайке мерседес :)

Задним числом все умные, рад бы, чтобы поскорее вся эта проблема решилась, но видимо это надолго.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.