Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения

Я и свои то не фотографирую почти. А тут чужой. Я ремонтом вертикальных фасадов тогда мало занимался. Описать попробую. Первый. Балкон на ж/б плите 250 мм. Малая стойка Ф50 длиной 6000 нижняя неподвижная опора стандартная. Следующая опора очень шарнирная загогулина из полосы 50*5 черняшки, прикрученная к торцу стойки саморезом и МРС-ом к торцу верхней балконной плиты. Как устроен верхний узел не знаю, можно только предполагать, что вряд ли там есть стандартная вилка. Это типа эркер, стойки сдвоенные, только вот внятного соединения, чтобы они работали вместе, не обнаружил. Два дохлых уголка алюминиевых на 3-х метрах, по одному саморезу на стойку. Стеклопакеты примерно 1150*1450, вполне себе не узкие. :) Повреждения внизу на первых нижних балконах (3 из 5-ти свечек). Второй. Стандартная лента почему-то чуть больше 4200, Сиал 50 средняя (вторая) стойка. Три из 15-ти средних пакетов.

Я не могу сказать, почему они лопнули. Могу высказать предположения, но все они будут ни о чем. Но я уверен что это произошло не из-за прогиба стойки.

Если у вас есть какие-то сомнения относительно конструктивной схемы стойки для первой ситуации (вы и раньше о ней упоминали), я могу дать пояснения. Конкретно только объясните что вас смущает, можно в личке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Вот такой еще вопрос: по отоплению планируются теплые полы и конвекторы около окон, конвекторы будут небольшой мощности так как обогрев основный идет от теплых полов, какое минимальное расстояние для расположения конвекторов от стеклопакетов должно быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот такой еще вопрос: по отоплению планируются теплые полы и конвекторы около окон, конвекторы будут небольшой мощности так как обогрев основный идет от теплых полов, какое минимальное расстояние для расположения конвекторов от стеклопакетов должно быть?

 

Около 250мм. Ближе не стоит, иначе может треснуть внутреннее энергосберегающее стекло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот еще есть один вариант усиления стойки. Вариант без демонтажа стеклопакетов. Использовать усиливающий профиль КПС688 и крышку КП45310. Профиля из системы СИАЛ КП50К.

post-64902-0-98399000-1469663513_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот еще есть один вариант усиления стойки. Вариант без демонтажа стеклопакетов. Использовать усиливающий профиль КПС688 и крышку КП45310. Профиля из системы СИАЛ КП50К.

Это не работоспособный вариант.

У тебя плохо с вычислением момента инерции. Возьми за правило с утреца полчасика вычислять вручную моменты инерции для разных прямоугольных сечений и их комбинаций.

Отдельная занятная задачка определить при каком прогибе отщёлкнется твоя крышка. :):igz:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это не работоспособный вариант.

У тебя плохо с вычислением момента инерции. Возьми за правило с утреца полчасика вычислять вручную моменты инерции для разных прямоугольных сечений и их комбинаций.

Отдельная занятная задачка определить при каком прогибе отщёлкнется твоя крышка. :):igz:

 

Глупости глаголите :) Момент инерции сечения будет 177,3см^4.

 

P.S. И с какого перепугу крышка должна отщелкнуться?

post-64902-0-55853100-1469696365_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Отдельная занятная задачка определить при каком прогибе отщёлкнется твоя крышка. :):igz:

 

По Вашей логике все фасады уже без крышек давно должны были бы быть ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Глупости глаголите :) Момент инерции сечения будет 177,3см^4.

Надо же и впрямь, или около того.

P.S. И с какого перепугу крышка должна отщелкнуться?

Ну, если 177, тогда не отщёлкнется. :)

По Вашей логике все фасады уже без крышек давно должны были бы быть ;)

По-разному бывает.

Моя логика - это моя логика. Рвётся там, где тонко. На всех, ну, почти, на многих, фасадах саморезы вытаскивает из профиля, которые прижимку держат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На всех, ну, почти, на многих, фасадах саморезы вытаскивает из профиля, которые прижимку держат.

 

Да ладно. Может саморезы не те используете? Скорее прижимку погнет, чем саморез вытянет. ;) Видел, как гнуло прижимки, правда времянки были - стеклопакеты по району летали, прижимки выгнуло (времянки), а саморезы на месте остались ;) Система Reynаers была.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Да ладно. Может саморезы не те используете?

Это ты типа прикололся? Я же говорил неоднократно, что я достаточно много занимался ремонтом. У меня то всё нормально с саморезами, почти всё. Был один эпизод лет 7 назад "забавный", мог оказаться трагичным, когда саморезы короче привезли.

Скорее прижимку погнет, чем саморез вытянет. ;) Видел, как гнуло прижимки, правда времянки были - стеклопакеты по району летали, прижимки выгнуло (времянки), а саморезы на месте остались ;)

Всякое в жизни бывает, чего далеко ходить.

Система Reynаers была.

Ремонтировал одну американо-канадскую крышу в Москве, которую делали финны.

Знаешь структуру финской фирмы в РФ?

Один фин, два латыша - руководство.

Монтажники - молдаване пополам с западными украинцами. Ну, а уж эти наши люди. Они саморезов маненько поэкономили, и тю-тю саморезы подёргали термовставку, порвали герлен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.