newsolutions Опубликовано: 22 апреля, 2016 Share Опубликовано: 22 апреля, 2016 Здравствуйте, Коллеги. По заданию нужен Ro 0.56. Как сейчас правильно рассчитать Ro стеклопакета для Санкт-Петербурга? Или, проще говоря, как максимально дешево набрать нужный показатель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 апреля, 2016 Share Опубликовано: 22 апреля, 2016 По заданию нужен Ro 0.56. Это для конструкции в целом, а не для стеклопакета. Как сейчас правильно рассчитать Ro стеклопакета для Санкт-Петербурга? Обратитесь в компанию, где будете покупать стеклопакеты и пусть они Вам предоставят протокол испытаний на используемую формулу стеклопакета (Rстеклопакета). P.S. Аналогичные данные нужны и по профильной системе (Rпрофиля). Или, проще говоря, как максимально дешево набрать нужный показатель? При известных исходных данных (Rстеклопакета и Rпрофиля) рассчитываете R конструкции. Расчет нужен будет для каждой конструкции индивидуально. См.во вложении пример. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 апреля, 2016 Это для конструкции в целом, а не для стеклопакета. Спасибо, Руслан, я в курсе. Без протокола испытаний, можно как-то прикинуть данный показатель? Вы вроде софтинами щеголяли. Вопрос можно перефразировать так. Подходит ли под данный показатель пакет 4*16*4 TopN, или 4-16 аргон-4 TopN. Ro профиля несколько выше. Так что можно с запасом в минус небольшим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 апреля, 2016 Share Опубликовано: 22 апреля, 2016 Подходит ли под данный показатель пакет 4*16*4 TopN С таким стеклопакетом точно не пройдет. или 4-16 аргон-4 TopN. Тут пройдет (можно сказать дотягивает), но если с теплой дистанцией. См. во вложении расчет с алюминиевой дистанцией и с теплой. P.S. Тут еще будет зависеть от конфигурации и размеров конструкции (в примере типовая конструкция). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 22 апреля, 2016 Share Опубликовано: 22 апреля, 2016 Здравствуйте, Коллеги.По заданию нужен Ro 0.56. Как сейчас правильно рассчитать Ro стеклопакета для Санкт-Петербурга? Или, проще говоря, как максимально дешево набрать нужный показатель? 62 с 24i. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 62 с 24i. Это как? С похмела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Это как? С похмела? Это пятница... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 У кого с кислородом все в порядке, все понял. А у вас кислородное голодание по всей видимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 А у вас кислородное голодание по всей видимости. :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Я недавно получал этот же показатель (а у нас 0,53 минимуму для в сборе), я получил именно 0,56 так: Винтек изотек 58 мм и 32 пакет с и-стеклом 1-м из 3х. Сейчас мой завод перешёл на ВХС Хало Века 60, у неё с 32 и-пакетом без г, будет 0,57 вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Видел на парочке недавних новостроек пакет 4-20 аргон-4 ТopN. В 60 мм переплете. Думаю, его и принять для расчета. П.С. Ивапер 62 пишет Ro =0.77. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Видел на парочке недавних новостроек пакет 4-20 аргон-4 ТopN.В 60 мм переплете. Думаю, его и принять для расчета. П.С. Ивапер 62 пишет Ro =0.77. Нет. Запросите у крупняков, кто с домами работает, у них изделия сертифицированы с каждым пакетом. А по Архангельску кажется был 0,61 или ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Сейчас мой завод перешёл на ВХС хало Века 60, у неё с 32 и-пакетом без г, будет 0,57 вроде. У меня 0,61 м2 °С/Вт получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 П.С. Ивапер 62 пишет Ro =0.77. Это без армировки и не 0,77 а 0,72. С армировкой пишут 0,63. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Не 0,61 в Архске, пока что. Достаточно 0,53 перейти и всё окей. И именно поэтому ставят 58-60 мм раму и створку и 32 именно пакет с Истеклом и всё. Газ не надо. 24-ка не дотянет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 (изменено) Согласно сертификата: IVAPER 62 (с армированием), стеклопакет 4-24Ar-4И. Ro=0,61 Изменено 23 апреля, 2016 пользователем tzertis 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Видел на парочке недавних новостроек пакет 4-20 аргон-4 ТopN. В 60 мм переплете. С армировкой пишут 0,63. Ну и вот что получите... Согласно сертификата: IVAPER 62 (с армированием), стеклопакет 4-24Ar-4И. Ro=0,61 Не правда. Такого не будет никогда результата. P.S. Мне тут местные стекольщики предлагали сертификат на стеклопакет (однокамерный 4-16Ar-4i) с R=0,78 м2 °С/Вт и сказали, если нужна 1,0, то могут и такой предоставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Нет. Запросите у крупняков, кто с домами работает, у них изделия сертифицированы с каждым пакетом. С какого перепуга они мне дадут эту информацию. Не правда. Такого не будет никогда результата. P.S. Мне тут местные стекольщики предлагали сертификат на стеклопакет (однокамерный 4-16Ar-4i) с R=0,78 м2 °С/Вт и сказали если нужна 1,0 то могут и такой предоставить. Смысл с этим бодаться-то? 0.78 и 1 ясно, что не прокатит. 0.56 думаю, вполне может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Это без армировки и не 0,77 а 0,72. С армировкой пишут 0,63. http://www.ivaper.ru/okonnim-predprijatijam/downloads/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Смысл с этим бодаться-то? 0.78 и 1 ясно, что не прокатит. 0.56 думаю, вполне может. Для 4-16Ar-4і будет 0,58 м2 °С/Вт (для Вашего региона). Но R для конструкции будет - см. пост #4 данной темы. http://www.ivaper.ru...ijam/downloads/ http://www.ivaper.ru...er-62/#teh_char 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Для 4-16Ar-4і будет 0,58 м2 °С/Вт (для Вашего региона). Но R для конструкции будет - см. пост #4 данной темы. http://www.ivaper.ru...er-62/#teh_char 0,77 без армирования, это ясно. Откуда вы взяли цифру с армированием? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 С какого перепуга они мне дадут Странный вопрос. Сработайте с Каприкорном, Виндорзом, Виндомом... Вы же заказчик у заводов, Вам же подтверждать характеристики блоков перед своим заказчиков, у которого мало желания платить за работу. Как минимум у этих компаний документация в порядке. А нынче платить очень не хотят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Странный вопрос. Сработайте с Каприкорном, Виндорзом, Виндомом... Вы же заказчик у заводов, Вам же подтверждать характеристики блоков перед своим заказчиков, у которого мало желания платить за работу. Как минимум у этих компаний документация в порядке. А нынче платить очень не хотят. С ними я не работаю и не работал. С какой стати они мне будут давать результаты испытаний. П.С. Пока речь идет только о смете. Если дело дойдет до конкретной работы, тогда уж будет решаться вопрос подтверждения характеристик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 (изменено) Я тучи разведу руками, мля. Изменено 23 апреля, 2016 пользователем S.P. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 апреля, 2016 Share Опубликовано: 23 апреля, 2016 Не правда. Такого не будет никогда результата. Самая правдивая правда. Компания, в которой я работаю, производит остекление нового жилья у крупных застройщиков на десятки тысяч кв.м в год. И сами занимаемся многоэтажным строительством. Директора часто между собой общаются, друг друга хорошо знают. Соответственно в этой нише, обман крайне невыгоден, т.к. последствия будут очень и очень серьезны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...