newsolutions Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Добивайтесь, чтобы зимой, при температуре в помещении 20-22оС концентрация СО2 была не более 1000 ppm. Там (в ГОСТЕ ) есть сноска, что считается концентрация СО2 сверху от уличной. Так что надо писать тогда так. Чтобы концентрация не превышала более чем на 1000 концентрацию в уличном воздухе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Там (в ГОСТЕ ) есть сноска, что считается концентрация СО2 сверху от уличной. Так что надо писать тогда так. Чтобы концентрация не превышала более чем на 1000 концентрацию в уличном воздухе. Тогда это будет "низкое" качество, а не "допустимое". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 16 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2016 Добивайтесь, чтобы зимой, при температуре в помещении 20-22оС концентрация СО2 была не более 1000 ppm. ГОСТ 30494-2011 Раздел 4, 5. Температура в проблемной комнате в зимний период (когда ниже -10) редко поднимается выше 20 градусов (только если дополнительный источник тепла ставить). Проектные конвекторы соответствуют нормам. Тепло подается как надо (судя по ответам жилищной инспекции). Поэтому нам до замеров СО2 еще далеко. Если бы было 20-22, никто бы не жужжал, открывали бы на микропроветривание и решали проблему (хотя согласен, это глупо, учитывая, что дом современный, 5 лет еще нет). А пока нам просто не хватает тепла, душегубки не получается - свеЖО. Летом да, как в полиэтиленовом пакете, клапаны не работают, вентиляция не тянет, окна настежь - мухам привет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 апреля, 2016 Share Опубликовано: 16 апреля, 2016 (изменено) Температура в проблемной комнате в зимний период (когда ниже -10) редко поднимается выше 20 градусов (только если дополнительный источник тепла ставить.)Жилищники имеют право держать температуру не ниже 18о (в режиме вентилирования).Проектные конвекторы соответствует нормам. Тепло подается как надо (судя по ответам жилищной инспекции). А вот это и нужно проверить. Приготовьтесь зимой провести независимую экспертизу. За лето можно успеть подобрать подходящую организацию для этой цели.Поэтому нам до замеров СО2 еще далеко. Если бы было 20-22 никто бы не жужжал, открывали бы на микропроветривание и решали проблему (хотя согласен это глупо, учитывая что дом современный, 5 лет еще нет).А пока нам просто не хватает тепла, душегубки не получается - свеЖО. Опять Вы путаете длинное и зелёное. У Вас холодно и душно. И при 16о СО2 может быть 2000-3000 ppm.Летом да, как в полиэтиленовом пакете, клапаны не работают, вентиляция не тянет, окна настежь - мухам привет. Установите москитную сетку Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 апреля, 2016 Share Опубликовано: 16 апреля, 2016 Тогда это будет "низкое" качество, а не "допустимое". Это смотря какая уличная концентрация. Так получается. Если она допустим 700, то и 1000 получается высокое качество. Т.к. на 300 всего выше, чем уличная. Т.е. показатель этот не абсолютно обозначен, а относительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 17 апреля, 2016 Share Опубликовано: 17 апреля, 2016 Это смотря какая уличная концентрация. Так получается. Если она допустим 700, то и 1000 получается высокое качество. Т.к. на 300 всего выше, чем уличная. Т.е. показатель этот не абсолютно обозначен, а относительно. Это вообще ОЧЕНЬ скользкая тема. Человеку в комнате интересна концентрация СО2 в воздухе, который он вдыхает. Известные нормы не менее 30 куб.м/час/чел происходят из предположения, что на улице 350ppm. А если больше? А в Москве тихим летним вечером во дворе жилого дома на Садовом кольце может быть и 1500 ppm. При приближении уличной концентрации СО2 к ПДК 1000 ppm необходимый приток СВЕЖЕГО воздуха приближается к бесконечности. Тут два решения - перевод транспорта на водород и эелекторотягу и вывод из города промышленных предприятий или создание квартир-подводных лодок с искусственной атмосферой. Углекислый газ в помещении придется не разбавлять, а чем-то поглощать. Я знаю две таких реально работающих технологии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 5 мая, 2016 Автор Share Опубликовано: 5 мая, 2016 Добивайтесь, чтобы зимой, при температуре в помещении 20-22оС концентрация СО2 была не более 1000 ppm. ГОСТ 30494-2011 Раздел 4, 5. А летом какая допустимая концентрация? И как правильно проводить измерения (с открытыми окнами или без)? Нужно ли сравнивать с уличной концентрацией, как писали выше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 мая, 2016 Share Опубликовано: 5 мая, 2016 А летом какая допустимая концентрация? Летом оптимальная температура 22-25 (загляните, пожалуйста, в ГОСТ 30494-2011, разделы 4-5).И как правильно проводить измерения (с открытыми окнами или без)? Нужно ли сравнивать с уличной концентрацией, как писали выше?Как Вы живёте в этот период года, так и измеряйте. И добивайтесь, чтобы концентрация СО2 была не более 1000 ppm. Если необходимо (в чём я очень сомневаюсь), приобретите поглотитель углекислого газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...