badokna Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Добрый день. Вопрос для профессионалов, которые также занимаются проведением экспертиз. Суть: Была проведена экспертиза, итогом которой мы мягко говоря удивлены. Хотелось бы получить рецензию профессионала на данную экспертизу, чтобы понять, насколько корректна она выполнена и соответствуют ли ее выводы действительности. Цель: понять, нужна ли дополнительная экспертиза или нет. Предложения пишите в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Экспертизы бывают разные, бывают и ошибочные. А Вы-то здесь, извиняюсь, как Заказчик или как Поставщик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Предложение следующее - Вы выкладываете пункты, которые вызывают у Вас вопросы, сюда. А мы - посмотрим. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 С фотографиями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Досудебная экспертиза не содержит подписки эксперта под 307 статьёй и в суде называется "мнение специалиста". Как правило, купленная и безграмотная. Судебную экспертизу можно оспорить только через апелляцию в вышестоящий суд. Подробно о проблеме - в статье http://ssk-inform.ru...po-ponyatiy.htm Экспертиза по понятиям 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 31 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Я здесь как потребитель. Окна в новой квартире от застройщика. Большие, от пола до потолка. С момента приемки сильно дули. Застройщик регулировал 6(ШЕСТЬ!!!) раз. Результата ноль. В конце концов застройщик поставил прижимы по 2 на каждую створку примерно по середине. Дуть меньше стало, но все равно холодно. На окнах еще стоят клапаны проветривания Aeroco. Проявляется все в основном зимой, когда температура на улице падает ниже -10 и в помещении стремительно холодает. При -20 и ниже температура в помещении колеблется от 16 до 18. "Догреваем" электрическими батареями. Ссылка на судебную экспертизу http://www.fayloobmennik.net/6008163 Если необходимо, поищу первую экспертизу от общества защиты прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 31 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Предложение следующее - Вы выкладываете пункты, которые вызывают у Вас вопросы, сюда. А мы - посмотрим. В том-то и дело, что сами не знаем, что подвергать сомнению, т.к. 2 экспертизы абсолютно противоположные. В одной говорят не соответствуют ГОСТам - замена, в другой - все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Экспертиз может быть и 200.... Попробуйте уговорить Виндовера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Я здесь как потребитель. Окна в новой квартире от застройщика. Большие, от пола до потолка. С момента приемки сильно дули. Застройщик регулировал 6(ШЕСТЬ!!!) раз. Результата ноль. В конце концов застройщик поставил прижимы по 2 на каждую створку примерно по середине. Дуть меньше стало, но все равно холодно. На окнах еще стоят клапаны проветривания Aeroco. Проявляется все в основном зимой, когда температура на улице падает ниже -10 и в помещении стремительно холодает. При -20 и ниже температура в помещении колеблется от 16 до 18. "Догреваем" электрическими батареями. Ссылка на судебную экспертизу http://www.fayloobmennik.net/6008163 Если необходимо, поищу первую экспертизу от общества защиты прав. Судя по написанному - у Вас работают законы физики, в частности - конвекция воздуха. Вопрос надо задавать не к оконщикам, а к проектировщикам и застройщику. Но для этого понадобятся очень дорогие адвокаты и бездна свободного времени. Ну найдет эксперт косяки в окнах (а там они почти наверняка есть) - и что? В лучшем для Вас случае Вам их поменяют на точно такие же, если не хуже качеством... со всеми оспариваемыми недостатками. К тому же с отоплением все равно придется что-то делать. Равно как и с вентиляцией. Там наверно у Вас целый букет "смертельных" болезней. Врачи лечат пациента от болезней печени, а пациент помрет от сердечного приступа..., и никто не докажет, что лечение было неправильным (пример из врачебной практики приведен исключительно как иллюстрация сложившейся ситуации). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Я здесь как потребитель. ... Окна в новой квартире от застройщика. Большие, от пола до потолка. ... В конце концов застройщик поставил прижимы по 2 на каждую створку примерно по середине. Дуть меньше стало, но все равно холодно. На фото, обнаруженном в экспертном заключении видно, что под окнами от пола нет конвекторов. Это означает, что проемы там в холодное время года не прогреваются. Если по проекту они не предусмотрены, а дом принят, то я не представляю, какие нужны силы и средства для установки их за счет застройщика. Либо, если имеется положительное заключение экспертизы и суд с ней согласен, то требуйте увеличение подачи тепла в зимний период от управляющей компании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 31 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2016 На фото, обнаруженном в экспертном заключении видно, что под окнами от пола нет конвекторов. Это означает, что проемы там в холодное время года не прогреваются. Если по проекту они не предусмотрены, а дом принят, то я не представляю, какие нужны силы и средства для установки их за счет застройщика. Либо, если имеется положительное заключение экспертизы и суд с ней согласен, то требуйте увеличение подачи тепла в зимний период от управляющей компании. Конвекторы есть. На фото не видно. Вопрос к тому, как они установлены тоже есть, но сказали по проекту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 31 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Экспертиза по направлению общества по защите прав http://www.fayloobmennik.net/6009352 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Заключение №34 из серии "чего изволите", то и напишем. Какие складки на протянутом уплотнителе? Фиг бы его знал, но окна поменять надо на такие же, но без складочек. Экспертиза судебная очень грамотная. ИМХО конечно. Если же у вас 16 градусов дома при минус 20 на улице вас тупо не дотапливают и пытаются заставить вас искать проблему в другом месте. Это я про ЖЭК или управляющую компанию. Вот как заставить их дать необходимое тепло? Может к проектировщику, который спроектировал дом, и узнать сколько должно подаваться тепла и сколько подается по факту? А такое вообще можно узнать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 (изменено) Суть: сделали досудебную экспертизу по качеству окон от застройщика, вывод - замена окон. Подали в суд, была проведена судебная экспертиза за средства застройщика, которая полностью опровергла выводы досудебной. Теперь в полном замешательстве, кому верить. Всё, как и предполагалось.В досудебной экспертизе - полная чушь. Благо, никакой ответственности, но деньги срубили. На них смело можно подавать в суд с требованием вернуть деньги и заплатить штраф за некачественно выполненную работу по составлению экспертного заключения: 1. Температуру в помещении они измеряли на откосах. Согласно ГОСТ 30494-2011 п. 2.5 обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов. 2. Упоминается СНиП "Вентиляция, отопление и кондиционирование" 2.04.05-91, то есть 1991 года. Уже с 2012 года СНиП 41-01-2003 называется Свод правил СП 60.13330.2012 3. Умилило слово "утеплитель". ГОСТ 30778-2001 ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ ИЗ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. Профессионалы называют их "уплотнитель". В общем, всё, как в уже упомянутой статье. По поводу судебной экспертизы. Александра Юрьевна - настоящий профессионал. Нашёл только одну опечатку: ГОСТ 30971-2202 Всё остальное - на отличном уровне, несмотря на безграмотно заданные вопросы определения суда. По поводу "холодно и дует". Нужно знать температуру в обслуживаемой зоне. Похоже, не работают встроенные в пол конвекторы. Это - вопросы к управляющей организации (УО). Желательно померить концентрацию СО2 (детектор продаётся свободно и стоит намного меньше экспертизы ООО "Регион СПБ"). Г-н 'badokna' написал мне в личку. Так как я ответил здесь, прошу разрешения не отвечать ему в личной переписке. Ещё никто не подавал в суд на застройщика и на псевдоэкспертов с купленными дипломами. Подозреваю, что и здесь это не произойдёт Изменено 31 марта, 2016 пользователем Windower 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 Собственно, как "питерский" выскажу своё ИМХО и видение ситуации - проблема в недотопе, за что трясти нужно УК. Этаж высокий - возможно с этим связано, походить по соседям, узнать, как у них с отоплением. А, по поводу застройщика "С... Т..." - на мой взгляд самый беспроблемный в городе по качеству застройки. Прикол в том, что у него всё решено во всех домах стандартно-квадратногнездовым и постоянные субподрядчики на одни и те-же работы на всех объектах. Если бы топикстартер столкнулся с проблемами иных с их "проектными решениями" мог бы и нервы растерять... В общем разбираться, почему плохо топят с УК (CosmoS....s, наверно?) и трясти их на предмет нормативных градусов в конвекторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 31 марта, 2016 Share Опубликовано: 31 марта, 2016 В лучшем для Вас случае Вам их поменяют на точно такие же, если не хуже качеством... со всеми оспариваемыми недостатками. После чего всякая ответственность за микроклимат с застройщика автоматически снимается. Всё равно, что после аварии припарковаться и вызывать ГАИ.Интересно, псевдоэкспертам оконные фирмы доплачивают за заказчиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Всё, как и предполагалось. В досудебной экспертизе - полная чушь. Благо, никакой ответственности, но деньги срубили. На них смело можно подавать в суд с требованием вернуть деньги и заплатить штраф за некачественно выполненную работу по составлению экспертного заключения: 1. Температуру в помещении они измеряли на откосах. Согласно ГОСТ 30494-2011 п. 2.5 обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов. 2. Упоминается СНиП "Вентиляция, отопление и кондиционирование" 2.04.05-91, то есть 1991 года. Уже с 2012 года СНиП 41-01-2003 называется Свод правил СП 60.13330.2012 3. Умилило слово "утеплитель". ГОСТ 30778-2001 ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ ИЗ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. Профессионалы называют их "уплотнитель". В общем, всё, как в уже упомянутой статье. По поводу судебной экспертизы. Александра Юрьевна - настоящий профессионал. Нашёл только одну опечатку: ГОСТ 30971-2202 Всё остальное - на отличном уровне, несмотря на безграмотно заданные вопросы определения суда. По поводу "холодно и дует". Нужно знать температуру в обслуживаемой зоне. Похоже, не работают встроенные в пол конвекторы. Это - вопросы к управляющей организации (УО). Желательно померить концентрацию СО2 (детектор продаётся свободно и стоит намного меньше экспертизы ООО "Регион СПБ"). Г-н 'badokna' написал мне в личку. Так как я ответил здесь, прошу разрешения не отвечать ему в личной переписке. Ещё никто не подавал в суд на застройщика и на псевдоэкспертов с купленными дипломами. Подозреваю, что и здесь это не произойдёт Владимир Евгеньевич, огромное спасибо за разъяснения. Жалко, что мы раньше не проверили этих "экспертов". На самом деле они много квартир в нашем доме "окучили", мы так и узнали о них от соседей, которые уже сделали экспертизу. Связался с человеком по вашей рекомендации, будем смотреть на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Собственно, как "питерский" выскажу своё ИМХО и видение ситуации - проблема в недотопе, за что трясти нужно УК. Этаж высокий - возможно с этим связано, походить по соседям, узнать, как у них с отоплением. А, по поводу застройщика "С... Т..." - на мой взгляд самый беспроблемный в городе по качеству застройки. Прикол в том, что у него всё решено во всех домах стандартно-квадратногнездовым и постоянные субподрядчики на одни и те-же работы на всех объектах. Если бы топикстартер столкнулся с проблемами иных с их "проектными решениями" мог бы и нервы растерять... В общем разбираться, почему плохо топят с УК (CosmoS....s, наверно?) и трясти их на предмет нормативных градусов в конвекторе. А черт знает, как с этим разбираться. Проблема появляется в январе. Пишешь во все инстанции. Жилищная инспекция приезжает в лучшем случае через недели 3-4, а уже и температура другая. Проблема-то плавающая, -20 на улице - есть проблема, -10 - температура в пределах нормы. У всех соседей такая же ерунда. Не жалуются только те, кто выкинул все конвекторы и воткнул обычные батареи. Стройтрест совсем не без проблемный. И вопросы они очень неохотно решают. Взять хотя бы треснувшую стену (кладка) при приемке. Они просто сверху замазывали трещину, а через 3 месяца она снова появилась. В конце концов плюнули- взяли рабочих... они расшили, залили ремсоставом и замазали. Больше проблем не было. Был опыт работы с ЮИТ (еще тогда Лентек) делали все на порядок быстрее и именно делали, а не на отъе... На них смело можно подавать в суд с требованием вернуть деньги и заплатить штраф за некачественно выполненную работу по составлению экспертного заключения: А есть такие прецеденты с положительным результатом? Экспертиза недешевая была. Полагаю, они также быстро растворятся, как и появились как только узнают про суд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 А черт знает, как с этим разбираться. Проблема появляется в январе. Пишешь во все инстанции. Жилищная инспекция приезжает в лучшем случае через недели 3-4, а уже и температура другая.Проблема-то плавающая, -20 на улице - есть проблема, -10 - температура в пределах нормы. У всех соседей такая же ерунда. Не жалуются только те, кто выкинул все конвекторы и воткнул обычные батареи. Свидетельские показания приборов под фото-видеосъемку не дадут сомневаться в объективности, когда-бы не приехала инспекция. Температуру теплоносителя бы померять на входе в радиатор... Но, это видимо уже до следующей зимы... Стройтрест совсем не без проблемный. И вопросы они очень неохотно решают. Взять хотя бы треснувшую стену (кладка) при приемке. Они просто сверху замазывали трещину, а через 3 месяца она снова появилась. В конце концов плюнули- взяли рабочих... они расшили, залили ремсоставом и замазали. Больше проблем не было. Был опыт работы с ЮИТ (еще тогда Лентек) делали все на порядок быстрее и именно делали, а не на отъе... Юит тоже в списке лидеров в "уме". Честно скажу - бывает всё гораздо хуже и запущенней... А проблемы с трещинами - это проблемы данного конструктива фасада в наших условиях и "экономной экономики", у иных "экономных" случается и этажами отваливается кладка... В вашем случае - по фото трещин - ничего критичного не вижу. Только эстетика хромает. Вот, если "пузом" начнет выпирать - тогда беда. Непродуманный в плане "защиты от дурака" конструктив всему виной. Впрочем, большинство современных многослойных фасадов страдают этой проблемой. Требуется знание и соблюдение технологии, а не памироросиянские рабочие руки в режиме 7/24. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 15 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Спасибо большое всем, кто откликнулся! Независимый эксперт приходил, внешне сказал дефектов не видно -надо вскрывать откосы и смотреть. Сразу хотел бы задать вопрос тем, кто в курсе. По ГОСТу сколько точек крепления должно быть у окна? Размер 1600х2300, двухстворчатое. Анкера устанавливаются только слева и справа? Снизу, сверху не нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 15 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 На схеме не видно какое расстояние должно быть между анкерными пластинами. У нас в одном случае между 72 см, в другом почти 90. Вроде где-то читал, что должно быть не более 70 мм. Еще вопрос. Является ли в нашем случае отсутствие проставочного профиля нарушением? Отлив получается крепится прямо к раме герметиком. И под отливом кстати пустота. Чуть ковырнули пену под импостом и задуло конкретно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 на схеме не видно какое расстояние должно быть между анкерными пластинами. Для белого ПВХ толщиной 70 мм - 600 мм (ГОСТ 30971-2012 табл. Г.1)Является ли в нашем случае отсутствие проставочного профиля нарушением? Отлив получается крепится прямо к раме герметиком. Нужно смотреть проектную документацию. ГОСТом допускается.И под отливом кстати пустота. чуть ковырнули пену под импостом и задуло конкретно. ГОСТ 30971-2012 А.3.5 Заполнение монтажного зазора теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот и неплотностей, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины размером более 6 мм не допускаются. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badokna Опубликовано: 15 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Для белого ПВХ толщиной 70 мм - 600 мм (ГОСТ 30971-2012 табл. Г.1) ГОСТ 30971-2012 А.3.5 Заполнение монтажного зазора теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот и неплотностей, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины размером более 6 мм не допускаются. Владимир Евгеньевич, спасибо огромное. Своими ответами и советами очень помогли. Надеюсь, все завершится в нашу пользу и следующую зиму уже встретим в тепле. Нам сказали, что проблема возможно в недостаточном количестве креплений окна, либо недостаточном армировании рамы, т.к. она большая (230 в высоту) и возможно прогибается в некоторых местах, дополнительные прижимы, которые поставил застройщик улучшили положение, но проблему не решили. Герметик, которым намазали сверху жесткий и в кладке достаточно много щелей. Может еще оттуда сифонит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 апреля, 2016 Share Опубликовано: 15 апреля, 2016 Нам сказали, что проблема возможно в недостаточном количестве креплений окна, либо недостаточном армировании рамы, т.к. она большая (230 в высоту) и возможно прогибается в некоторых местах, дополнительные прижимы, которые поставил застройщик улучшили положение, но проблему не решили. Герметик, которым намазали сверху жесткий и в кладке достаточно много щелей. Может еще оттуда сифонит. Опять ищут щели. Паника при слове "дует". 60% отопления предназначено для обогрева вентиляционного воздуха. Под приточный клапан фрезеруется отверстие 35 см2 Если убрать весь "сифон", получится душегубка. Добивайтесь, чтобы зимой, при температуре в помещении 20-22оС концентрация СО2 была не более 1000 ppm. ГОСТ 30494-2011 Раздел 4, 5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.