Заказчик просит поставить колодки под установочный профиль.


Рекомендованные сообщения

Добрый субботний вечер. Устанавливаю окна уже как два года и впервые столкнулся с проблемой. Заказчик просит поставить колодки под установочный профиль как по ГОСТ. Проблема в том, что окна уже стоят и запенены. Перечитав весь 30971-, кроме как на картинке я про установку колодок больше ничего не нашел. Как быть в данной ситуации, чтобы с клиентом полюбовно разойтись???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Поставьте колодки как по ГОСТу. Что сложного? Колодки - это либо твердое дерево, либо пластик... Но бук вы долго будете искать. Пластиковые подкладки и клинья специальные для этого дела вполне подойдут. Точнее их тоже можно ставить по этому ГОСТу.

А то из ваших слов получается, что внизу под подставочником у вас либо пена, либо вообще зазора нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приподнять отлив. Рядом с деревянными колодками (и где это ещё необходимо) вычистить пену. Пластиковые клинья в помощь. Деревянные убрать. Повторное запенивание. Ленту под отлив (если надо). Установка отлива на прежнее место.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поставьте колодки как по ГОСТу. Что сложного? Колодки - это либо твердое дерево, либо пластик... Но бук вы долго будете искать. Пластиковые подкладки и клинья специальные для этого дела вполне подойдут. Точнее их тоже можно ставить по этому ГОСТу.

А то из ваших слов получается, что внизу под подставочником у вас либо пена, либо вообще зазора нет.

Сложно.... так как окна все стоят уже запененные. Их 21 шт. Под установочным пропенены щели и все!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Т.е. подставочник опирается на проем? :blink: Ну, что тут сказать... вычищаете пену, поддалбливаете проем, чтобы клинья согласно расположения по ГОСТу задвинуть, пените по новой. Если заказчик примет такой вариант - выдыхаете и учитываете свои ошибки на будущее. Если нет, то нет... перемонтаж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сложно.... так как окна все стоят уже запененные. Их 21 шт. Под установочным пропенены щели и все!

Т.е. два года вы ставили окна без клиньев и колодок?

Т.к. ширина шва должна быть по ГОСТу от 20 мм. В принципе это не много.

Можно попробовать запихнуть под подставочник эти самые колодки 20 мм толщиной. Поддолбить может местами проемы.

Но это все на усмотрение заказчика, если он примет такую работу, хорошо.

Или как написано выше, перемонтаж.

Или ...поход в магазин элитного алкоголя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сложно.... так как окна все стоят уже запененные. Их 21 шт. Под установочным пропенены щели и все!

Хочется матюгнуться, вы действительно установили прямо на проём без колодок? :igz::ranting: Читайте ГОСТ.

 

....Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм.

 

Черным по белому написано красным текстом. Нет тех. документации - нет и спроса. Или ставьте как требует заказчик. В вашем положении главное сдать. Сам бы без колодок не принял.

 

P.S. Это ж надо было мне начертать: чёрным по белому красным текстом. Написал, прочитал, осмыслил что без бутылки не осмыслить. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не в обиду автору темы, но выскажу мнение. В последнее время на форуме все чаще встречаются ситуации, когда переработчики берут заказ, что-то начинают делать (или уже сделали), а потом идут на форум и задают вопросы, а как, а почему, а вот мы не знаем...

И в результате общения выясняется, что переработчик не то, что плавает в теме, он вообще там - ни ухом, ни рылом...

А вроде правильнее - сначала почитать каталог, ГОСТ, документы, производителя профиля наконец попросить на вопросы ответить, конструктора с опытом нанять... Но это все деньги, а требуют сделать подешевле...

В данном случае заказчик только к колодкам придрался, а мог бы и дальше наверняка посмотреть.

На моей памяти на одном небольшом нашем объекте дама из технадзора придиралась по каждому пункту ко всем субподрядчикам... В частности, меряла рулеткой расстояния между анкерами (крепеж окон), замеряла длину сварочного шва в кронштейнах и сверяла данные с чертежом, ну и далее по всем пунктам. И ведь особо не возразишь...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А как же минимально допустимый зазор между оконным блоком и проемом, согласно ГОСТ?

 

Да, понятно, что это "косепорный" выход... возможно там есть возможность поддолбить по всей длине под окном. Не 20, так хоть 10мм натянуть на пенный шов.

Или болгарином большим расшить под подставочником... по месту смотреть надо, как и чего там. Может стоит окно на паре бугров в 5 см, а остальное пена.

Мне вот больше интересно как горизонт при таком подходе к делу выставлялся? :huh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне вот больше интересно как горизонт при таком подходе к делу выставлялся? :huh:

Скорее всего никак, и здание это скорее всего - ДОУ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ребят 80% моей работы идет с муниципальными организациями, за это время ни один технадзор мне не предъявил за это!!!!!

Если не предъявил, то это еще не значит в вашем случае, что вы монтируете правильно, чему подтверждение - справедливая претензия вашего клиента. Но вообще, чем дальше от Москвы, тем меньше проверяющих... (в общей массе), меньше знаний, соответственно меньше требований.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... Заказчик просит поставить колодки под установочный профиль как по ГОСТ.

... Как быть в данной ситуации, чтобы с клиентом полюбовно разойтись???

 

А сейчас то на чем окно стоит?
На установочном.

 

Поставьте колодки как по ГОСТу. Что сложного? ...

Да .... Ну и кульминация:

 

Ребят 80% моей работы идет с муниципальными организациями, за это время ни один технадзор мне не предъявил за это!!!!!

Мне может кто-нибудь объяснить - зачем вы тратите время своей жизни? Вот чего для? ...

Ну ГОСТ ему не указ, просьба заказчика сделать по ГОСТ - не указ, никто никогда ему раньше не говорил о том, что окно надо выровнять и зафиксировать ....

Аж цельных 21 оконце он уже воткнул ...

И тут вы ....

Колодки какие-то ... выравнивание ....

Вот ЗАЧЕМ это вам, друзья? Ну чего для?

Человек пришёл получить смазку, чтобы отмазаться, а не советы как сделать правильно. Что тут не ясного?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Человек пришёл получить смазку, ...

После такой работы смазка может и понадобиться, :megalol: вазелин, например...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Накосячил - отвечай. Перед тем как взяться за работу, надо учиться. Что делать в данном случае? - перемонтировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток! И снова привет из Нижневартовска)

В общем суть вопроса как раз по обсуждаемому элементу окна хотел задать, получается, что между подставочным профилем и проемом окна тоже должен быть зазор не менее 20мм?

Ну, а теперь о грустном, в общем дошло дело до замены окон, заказал, скоро ставить будут, решил снять откосы и подоконники с целью посмотреть, что же там и замазать изъяны проёма. Увидел то, что на фото, а именно под подоконником весь подставочник в конденсате и монтажная пена под ним (при нажатии вода выжимается). Сам проем конечно весь в трещинах и выемках, из которых ощутимо веет холодный воздух. Получается, что окна-то нормальные, а монтаж можно было бы и продумать при таком плачевном состоянии проема.

post-94403-0-13408200-1456690601_thumb.jpg

post-94403-0-17313600-1456690617_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пароизоляцию надо делать и гидроизоляцию снаружи.

А то там скоро грибы расти будут. И не подосиновики.

Понятно, что не все грибы одинаково полезны)))

Планирую все трещины и выемки замазать плиточным клеем и потом перед заменой окон проем по кругу заклеить бутиловой лентой шириной 200мм, далее по ГОСТу монтаж.

Единственное что непонятно, так это снизу ширину шва как считать от профиля окна или от подставочного профиля? На данный момент окна стоят подставочным профилем на тоненьких щепочках, слой пены не более сантиметра получается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можете пропенить и под отливом? (часто это делают снаружи). Тогда у Вас ширина монтажного шва получится от отлива до подоконника.

А гидроизоляцию надо пустить от наружной стенки окна под отлив.

И отлив должен быть конечно заведен ПОД ОКНО, но ни в коем случае НА окно саморезами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можете пропенить и под отливом? (часто это делают снаружи). Тогда у Вас ширина монтажного шва получится от отлива до подоконника.

А гидроизоляцию надо пустить от наружной стенки окна под отлив.

И отлив должен быть конечно заведен ПОД ОКНО, но ни в коем случае НА окно саморезами...

Под отливом можно конечно запенить на сколько гидроизоляция позволит. Больше интересует какое расстояние должно быть между оконным проемом и подставочным профилем, т.е. ставить окно подставочным профилем прямо на проем либо обязательно на подкладки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.