Prostoson Опубликовано: 11 февраля, 2016 Share Опубликовано: 11 февраля, 2016 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 12 февраля, 2016 Share Опубликовано: 12 февраля, 2016 А вода-то какая? Дождь или конденсат? В моём случае была дождевая вода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 12 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2016 В моём случае была дождевая вода. Думаю, если бы не это отверстие "громадное", то вода бы либо наполняла м/фальцевое пространство, либо тупо текла бы из-под уплотнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum1407 Опубликовано: 12 февраля, 2016 Share Опубликовано: 12 февраля, 2016 Дмитрий, есть ли все-таки отверстия в раме сверху для компенсации ветрового давления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 12 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2016 Дмитрий, есть ли все-таки отверстия в раме сверху для компенсации ветрового давления? Нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 12 февраля, 2016 Share Опубликовано: 12 февраля, 2016 Дмитрий, когда до сути докопаетесь, напишите, пожалуйста, в чем причина. Основные и так понятны, интересно, что по факту окажется. Суть- вода или приходит откуда не должна, или не уходит туда, куда должна. Проверьте настройки шаблона в цеху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 12 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2016 Дмитрий, когда до сути докопаетесь, напишите, пожалуйста, в чем причина. Основные и так понятны, интересно, что по факту окажется. Суть- вода или приходит откуда не должна, или не уходит туда, куда должна. Проверьте настройки шаблона в цеху. Ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum1407 Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Нет. Сделайте отверстия и все должно быть гуд! В прошлом году пару раз сталкивались с такими случаями. 9 этаж, рядом домов нет, ветровая нагрузка огромная, компенсационные отверстия не были сделаны, водичка просачивалась. Отверстия сделали, о проблеме забыли, клиент доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Еду с адреса... Лил зеленую воду на створку. 1,5л. Открыл створку. Не сказал бы что много ее там скопилось. Потом лил в фальц воду. Из дренажа текло конкретно. Раньше, чем попадала в штапиковый паз. На этот момент из петли не текло. Потом начал лить спецом в паз! Когда паз хорошенько заполнился, зелень просочилась и из-под петли. Вероятно, при ином давлении и ветре, а также при бОльшем объеме крашеной воды я бы добился "сквозного"(с улицы и через петлю на пд) протекания... По-прежнему придерживаюсь версии о попадании воды через притвор. На данном этапе поменял стыкуемое уплотнение на периметральное целиковое. Остаются 2 приема: компенс. отверстия и доп. цапфа посередине створки внизу. Поживем - увидим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Сделайте отверстия и все должно быть гуд! В прошлом году пару раз сталкивались с такими случаями. 9 этаж, рядом домов нет , ветровая нагрузка огромная, компенсационные отверстия не были сделаны, водичка просачивалась. Отверстия сделали, о проблеме забыли, клиент доволен. Как в "полевых условиях" их сверлить? Внутренние понятно, как дренаж. А наружные... Там же косой торец! Или наживить троечкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Как в "полевых условиях" их сверлить? Внутренние понятно, как дренаж. А наружные... Там же косой торец! Или наживить троечкой? Можно сделать кондуктор. Хоть и из дерева, на какое-то количество отверстий хватит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Поживем-увидим! Спасибо. Очень интересно. Не забудьте весной рассказать о продолжении темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Спасибо. Очень интересно. Не забудьте весной рассказать о продолжении темы. С такой погодой недолго ждать!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum1407 Опубликовано: 15 февраля, 2016 Share Опубликовано: 15 февраля, 2016 Как в "полевых условиях" их сверлить? Внутренние понятно, как дренаж. А наружные... Там же косой торец! Или наживить троечкой? Сверлили 5кой. Наружные не наживляли, удалось без косяков просверлить. Но наживить можно - не помешает Только не забудьте разбежку сделать, а то "свистеть" будет Кондуктор тоже можно, но лишняя заморока 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...