Radrigez98 Опубликовано: 31 января, 2016 Share Опубликовано: 31 января, 2016 Есть ли смысл гидроизолировать бутиловой лентой оконный проём перед установкой окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 января, 2016 Share Опубликовано: 31 января, 2016 Какой дом-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 31 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2016 Какой дом-то? П44 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Есть ли смысл гидроизолировать бутиловой лентой оконный проём перед установкой окна? Предложенный вариант на видео (для панельного дома) не плохой вариант, но: Первое требование ко всем герметизирующим материалам - качественная подготовка проёма, что практически в наших реалиях выполнить невозможно (либо клиент не готов платить "такие" деньги, либо нет времени и желания у подрядчика). Второе (имхо) качество герметизирующих лент сегодня отвратительное и обеспечивает только видимость этой герметизации, по типу "чтобы было"... У меня в офисе лежит давнишний кусочек ПСУЛа и ПСУЛ сегодняшний. Это две разные вещи: у первого всё "тело" пропитано, у второго просто поролон и всё. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 П44 Панелька это? Считаю, что заниматься изоляцией проема перед монтажом в панельке нет смысла. Может есть смысл это делать в кирпичной стене или в стене с эффективным утеплителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Панелька это? Считаю, что заниматься изоляцией проема перед монтажом в панельке нет смысла. Может есть смысл это делать в кирпичной стене или в стене с эффективным утеплителем. Это панельный дом, наружние стены это навесные панели с эффективным утеплителем, при монтаже окно как раз приходится в зону 10 см утеплителя. Дом вот такой http://tipdoma.com/2009/08/seriya-p44/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Предложенный вариант на видео (для панельного дома) не плохой вариант, но: Первое требование ко всем герметизирующим материалам - качественная подготовка проёма, что практически в наших реалиях выполнить невозможно (либо клиент не готов платить "такие" деньги, либо нет времени и желания у подрядчика). Второе (имхо) качество герметизирующих лент сегодня отвратительное и обеспечивает только видимость этой герметизации, по типу "чтобы было"... У меня в офисе лежит давнишний кусочек ПСУЛа и ПСУЛ сегодняшний. Это две разные вещи: у первого всё "тело" пропитано, у второго просто поролон и всё. Если проем будет просто чистый без пыли, бетон, обработанный грунтовкой, а ленту слегка греть строительным феном, то так правильно будет? ПСУЛ при сжатии должен медленно расправляться и быть слегка липким на ощупь, если качественный? Просто хочу сам закупить в ТБМе материалы для монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 В очередной раз вранье от производителей ленточек. Разбирать по словам - лень, старая песня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Это панельный дом, наружние стены это навесные панели с эффективным утеплителем, при монтаже окно как раз приходится в зону 10см утеплителя. Дом вот такой http://tipdoma.com/2009/08/seriya-p44/ Для себя если строите, по желанию можно сделать это. Каких то требований нормативных нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Если проем будет просто чистый без пыли, бетон, обработанный грунтовкой, а ленту слегка греть строительным феном, то так правильно будет? ПСУЛ при сжатии должен медленно расправляться и быть слегка липким на ощупь, если качественный? Просто хочу сам закупить в ТБМе материалы для монтажа. Отвечу, как есть (правильно или нет пусть каждый решает для себя сам): для клиентов ставим все ленты в обязательном порядке из-за боязни судебных разбирательств. Себе домой (в панельный дом) защищал пену только со стороны улицы оштукатуриванием качественной фасадной штукатуркой. Больше внимания уделите количеству точек крепления (примерно 12 на двухстворчатое окно) и расклиниванию рамы в проёме (деревянными брусочками по диагонали), этим вы уменьшите "провисание" створки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Отвечу как есть (правильно или нет пусть каждый решает для себя сам): для клиентов ставим все ленты в обязательном порядке из-за боязни судебных разбирательств ТС хочет перед монтажом окна, оклеить проем широкой бутиловой лентой, как я понял. Т.е. речь не идет о лентах типа ПСУЛ или Робибинад, для заделки монтажного шва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Они охренено хорошо приклеиваются к бетону, ко всем пупырям- бугоркам... Сколько не приходилось клеить, чтоб держалось "как приколоченная" - вначале зачистка ляпок-пупырей, потом грунтование резинобитумной мастикой или бутилкаучуковым герметом, а к нему уже прилеплять ленточку. И феном-феном её и валиком прикаточным... Занятие нудное и мало оплачиваемое. На навесных витражах раньше очень в моде было в примыканиях, ныне из-за экономии практически не встречается. В случае топикстартера я бы стизом вымазал бы "эффективный утеплитель" по периметру проема, предварительно подпенив щели-ямы и на этом совсем успокоился бы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 (изменено) Занятие нудное и малооплачиваемое. В случае топикстартера я бы стизом вымазал бы "эффективный утеплитель" по периметру проема, ... Мы как раз этим СТИЗом по краям лент подмазывали, чтобы было быстро и не отваливалось. И всех устраивало. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Сергей Алексеев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 Ну, на строительстве серьезных зданий технадзор и за резинобитумную косился... совместимость материалов знаете-ли... А, так да - хоть на что прилепить можно, чтоб только не отваливалось. Еще метод был - полоски мембраны прибивали на проемы, затем просто ватой забивали примыкание, оно и прижималось. Или просто вату заворачивали в мембрану. Тоже годный вариант для ТС по периметру слоя утеплителя обшить мембраной, а потом пеной разопрет все щели и обожмет. Функционал один и тот-же, главное не попутать какой стороной куда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 февраля, 2016 Share Опубликовано: 1 февраля, 2016 в очередной раз вранье от производителей ленточек. Разбирать по словам - лень, старая песня. Дядя в ролике в кучу смешал все, что только можно.... Ничего там делать не надо, я в таком доме живу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 2 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Дядя в ролике в кучу смешал все, что только можно.... Ничего там делать не надо, я в таком доме живу. С такой жаркой Московской зимой скоро вообще в одно стекло можно будет делать окошки))))) Сделать-то сделаю, главное вреда чтобы не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Дядя в ролике в кучу смешал все, что только можно.... и называется он главный инженер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 2 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Тоже годный вариант для ТС по периметру слоя утеплителя обшить мембраной, а потом пеной разопрет все щели и обожмет. Функционал один и тот-же, главное не попутать какой стороной куда А что если вместо мембраны применить флизелин? Он вроде герметичен как полиэтелен, крепить к проему монтажным клеем 15 минутным, с одной стороны к четверти, а с другой к внутреннему краю проема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 А что если вместо мембраны применить флизелин? Он вроде герметичен как полиэтелен, крепить к проему монтажным клеем 15 минутным, с одной стороны к четверти, а с другой к внутреннему краю проема. Неправильно понята суть узла, я полагаю. Задача чтобы из монтажного шва-пены пар уходил, а со стороны ваты ни пар, ни тем более вода не проникали. Такими свойствами обладают ленточки и мембрана, в некоторой степени СТИЗ. Насчет флизелина я очень сомневаюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Сейчас появился для обсуждаемых целей, СТИЗ-Д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...