Перейти к публикации
forum-okna.ru

Теплопотери окна Фаворит


Radrigez98

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток!

Задал вопрос на завод о параметрах окна, на котором получили теплопотери 0,78 указанную в рекламе на сайте, так же спросил какую формулу стеклопакета следует выбрать для климатической зоны с температурой самой холодной пятидневки -43С получил ответ:

 

Спасибо за обращение на сайт Спецремстрой.

При проведении испытаний ТОП-окно "Платина"(профильная система "Фаворит"), при которых коэффициент сопротивления теплопередаче составил 0,78м²С/Вт применялась формула стеклопакета 4_12_4_12_4И. Площадь испытуемой конструкции составляла 1,8м². Результат является усредненным для всей площади оконной конструкции. Для данной профильной системы в вашем регионе оптимальным стал бы 40мм стеклопакет с энергосбережением 4_14_4_14_4И. Коэффициент сопротивления в этом случае составит 0,81м²С/Вт.

 

Однако, для вашего региона с такими погодными условиями, я бы порекомендовала Вам ТОП-окно "Алмаз". Данный продукт производится из профильной системы Фаворит-Спейс (ширина профильной системы 76мм), с возможностью установки в нее стеклопакета 42 мм с энергосбережением (формула стеклопакета 4_16_4_14_4И). В такой комплектации коэффициент теплоизоляции составит уже 0,88м²С/Вт. При этом по цене ТОП-окно "Алмаз" совсем незначительно отличается от заинтересовавшего Вас ТОП-окно "Платина".

 

А теперь смотрим на другой рекламный буклет тех самых окон http://okna86.com/wp...s/2013/06/1.jpg, видим другую цифру 0,74 для окон со стеклопакетами 36мм и сберегающим покрытием одного стекла, есть ещё одна цифра загадочная и одинаковая для всех вариантов стеклопакета и называемая "нормативное значение" =0,6

 

Возникли вопросы:

1) Так какое в итоге сопротивление теплопередаче 0,6? 0,74? 0,78?

2) Если размером 175х142 и имеет площадь 2,5 м2, то сопротивление теплопередачи будет меньше, чем для площади 1,8 м2?

3) Учитывая вот такие рассуждения:

Смотрим СНиП 23-02-2003. Например, вот: http://files.stroyin...Data1/11/11813/ далее глава 5, таблица 4 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций окон и балконных дверей, витрин и витражей для строки "градусо-сутки 8000": 0,7 м2х°С/Вт. 3) Проверка: открываем территориальные строительные нормы ТСН 56-301-2001 ХМАО: "требуемое значение коэффициента сопротивления теплопередачи окон в жилых зданиях по Сургуту не менее 0,7 м2х°С/Вт при 7941 градусо-сутки отопительного периода, для Ханты-Мансийска – 0,67 м2х°С/Вт при 7450 градусо-сутки отопительного периода, а для Нижневартовска – 0,69 м2х°С /Вт при 7913 градусо-сутки отопительного периода.

 

Получается, эти окна либо на грани своих возможностей болтаются в таких климатических условиях, либо вообще за гранью, если реальная цифра для них 0,6 м2х°С/Вт? :blink:

Даже производитель рекомендует Фаворит-Спейс хотя просто Фаворит с пакетом 40мм формально подходит по условиям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



 

1) Так какое в итоге сопротивление теплопередаче 0,6? 0,74? 0,78?

2) Если размером 175х142 и имеет площадь 2,5 м2 то сопротивление теплопередачи будет меньше чем для площади 1,8 м2?

 

1. Расчетное легко вычисляется по формуле. Зависит от исполнения конструкции.
Фактическое по протоколу испытания.
2. См. п.1
3. насисилил, потому что стихи (с). Не может быть на 70 профилях с низкоэмиссионными пакетами коэффициента 0,6. Ну если только их без уплотнителя собрать.)))
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Просто их подсчеты скорей всего не верны, носят рекламный характер и не учитывают краевой эффект.

 

Площадь 1.8 м2 это скорей 1.82 м2 или как принято в Европе 1230 х 1480 мм. Тогда:

 

1) Фаворит R 0,78 м²С/Вт согласно данным испытаний.

Стандартная высота комбинации профилей 113 мм

Стеклопакет 4_12_4_12_4И = R 0,75 м²С/Вт (при - 40 С)

Согласно калькулятору для центральной зоны пакета.

Алюм рамка

Итого:

R окна примерно = 0,68 м²С/Вт ну или 69.

В общем отвечает норме, но никак не превосходит её.

Значит они не так считают.

 

Дистанция больше 14 мм не нужна в вашем регионе.

 

2) Да, будет меньше, так как увеличивается количество импостов, увеличивается площадь краевой зоны.

Но так принято указывать значения для некого одного размера. Бывает, используют другой размер окна 1350 х 1500.

 

3) Скорей проходит или на грани проходного значения.

С Фаворит-Спейс для окна 1230 х 1480 мм с 40 мм пакетом будет примерно R окна= 0,71 м²С/Вт.

 

Одним изменением профиля значение не поднять заметно.

Все циферки, что выше, это просто цифры. Они ничего не доказывают.

Изменено пользователем Sadikov GmbH
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Согласно данным производителя:

Фаворит 0,78 м²С/Вт

Фаворит Спейс 0,87 м²С/Вт

 

Так же есть разница в высоте комбинации профилей 113 мм против 118 мм.

 

Методика старая добрая EN ISO 10077-1

перевел наши R на их U.

Для алюм рамки PSI принял 0.07 W/mK.

 

Затем их U в наши R.

Расчет весьма условный.

Но и он показывает, что показатели сопротивления теплопередаче у производителя завышены. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Задал вопрос на завод о параметрах окна на котором получили теплопотери 0,78 указанную в рекламе на сайте

Не теплопотери, а сопротивление теплопередаче.
спросил какую формулу стеклопакета следует выбрать для климатической зоны с температурой самой холодной пятидневки -43С

Такой вопрос может задать проектировщик здания перед расчётом системы отопления.

К квартире, где при проектировании дома отопление рассчитывалось на 0,42 м2 оС/Вт по оконному блоку, вообще отношения не имеет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Согласно данным производителя:

Фаворит 0,78 м²С/Вт

Фаворит Спейс 0,87 м²С/Вт

 

Так же есть разница в высоте комбинации профилей 113 мм против 118 мм.

 

Методика старая добрая EN ISO 10077-1

перевел наши R на их U.

Для алюм рамки PSI принял 0.07 W/mK.

 

Затем их U в наши R.

Расчет весьма условный.

Но и он показывает, что показатели сопротивления теплопередаче у производителя завышены. :)

Лучше бы расчет. Что-то внутри меня не соглашается с вашими выводами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Просто их подсчеты скорей всего не верны, носят рекламный характер и не учитывают краевой эффект.

 

Площадь 1.8 м2 это скорей 1.82 м2 или как принято в Европе 1230 х 1480 мм. Тогда:

 

1) Фаворит R 0,78 м²С/Вт согласно данным испытаний.

Стандартная высота комбинации профилей 113 мм

Стеклопакет 4_12_4_12_4И = R 0,75 м²С/Вт (при - 40 С)

Согласно калькулятору для центральной зоны пакета.

Алюм рамка

Итого:

R окна примерно = 0,68 м²С/Вт ну или 69.

В общем отвечает норме, но никак не превосходит её.

Значит они не так считают.

 

Дистанция больше 14 мм не нужна в вашем регионе.

 

2) Да, будет меньше, так как увеличивается количество импостов, увеличивается площадь краевой зоны.

Но так принято указывать значения для некого одного размера. Бывает, используют другой размер окна 1350 х 1500.

 

3) Скорей проходит или на грани проходного значения.

С Фаворит-Спейс для окна 1230 х 1480 мм с 40 мм пакетом будет примерно R окна= 0,81 м²С/Вт.

 

Одним изменением профиля значение не поднять заметно.

Все циферки, что выше, это просто цифры. Они ничего не доказывают.

 

Естественно это всё относительно. А вот это тестовое окно равноценно серийно выпускаемым или "особенное"?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не теплопотери, а сопротивление теплопередаче.

Такой вопрос может задать проектировщик здания перед расчётом системы отопления.

К квартире, где при проектировании дома отопление рассчитывалось на 0,42 м2 оС/Вт по оконному блоку, вообще отношения не имеет.

Видимо поэтому на старых пластиковых окнах на уплотнителях не было льда и на стеклопакетах только в уголках. А почему 0,6 кв.м. хС/Вт не брали как по СНиПу?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Естественно это всё относительно. А вот это тестовое окно равноценно серийно выпускаемым или "особенное"?)

Конечно, особенное. Одностворчатое оно. Т.е. в нём створка во всю раму. У нас в стране окно размером 1230*1480 мм традиционно пополам делят импостом и только одну половину оснащают створкой.

В конструкции, где больше площадь остекления, приведённое сопротивление теплопередаче всего окна можно повысить за счёт характеристик заполнения.

Не зря за Уралом в почёте честные сертификаты испытаний на конструкции с типоразмерами, характерными для региона установки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Видимо поэтому на старых пластиковых окнах на уплотнителях не было льда и на стеклопакетах только в уголках.

Нет, не поэтому. Предполагаю, что вентиляция тянула сильнее, батарея была длиннее и из-под уплотнителя поддувало. Точно сказать не могу.
А почему 0,6 кв.м. хС/Вт не брали как по СНиПу?

Потому что такое сопротивление теплопередаче имеют только окна со стеклопакетами, и СНиП этот появился только через 24 года после предыдущего.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет, не поэтому. Предполагаю, что вентиляция тянула сильнее, батарея была длиннее и из-под уплотнителя поддувало. Точно сказать не могу.

Вентиляция была как автор задумал без извращений с клапанами и вытяжками. А батареи даже короче, нарастил в процессе в надежде, что решится проблема обледенения. Резинки на старых окнах точно не продувались, проверял с помощью зажигалки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.