Перейти к публикации
forum-okna.ru

Факторы загрязнения внутреннего воздуха


Рекомендованные сообщения

Эксперимент продолжается.

К ночи (перед сном) проветрил "от души". СО2 - 500 ppm, t = 18о.

На ночь оставил щель в форточке. Утром СО2 - 840 ppm, t = 20,7о.

Открыл "на всю гребёнку" и ушёл на кухню. Пришёл - СО2 - 920 ppm, t = 20о. Понимаю, что система инерционна, но откуда такой скачок? В это время на кухне при закрытом окне шло приготовление еды на 4-х газовых конфорках. Но в диффузию через 10 метров и в таком объёме я не верю. Может быть, углекислый газ скопился на полу, и холодный воздух из форточки вытеснил его на уровень шкафа (1,8 м)? :huh:

Открыл настежь на 5 минут, потом оставил щель. Сначала СО2 - 840 ppm, t = 19о, потом СО2 - 760 ppm, t = 18,8о.

Вообще, в присутствии человека СО2 набегает очень быстро. Пока писал, стало СО2 - 815 ppm, t = 19,4о.

Открыл принудительно клапан, закрыл форточку. Посмотрю, что будет сегодня, в штиль при -12о.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 256
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Но в диффузию через 10 метров и в таком объёме я не верю.

 

"О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух......" :)

А зря не веришь....

Кстати, типа "специалисты" по вентиляции тоже диффузию "в упор не видят".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Понимаю, что система инерционна, но откуда такой скачок? В это время на кухне при закрытом окне...

Видимо, для ясности, замеры надо производить одномоментно во всех помещениях.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Заказал звонок специалиста по установке аэрогиверов.

Не понятно, это как "заказали"? и собственно, с какой целью?

Изменено пользователем P.V.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не понятно, это как "заказали"? и собственно, с какой целью?

Придёт специалист и объяснит, как его система нормализует микроклимат в моей конуре.

 

Пока готовил материал для ЗР, СО2 дополз до 1175 и остановился.

Сейчас поужинаю, закрою клапан и посмотрю, что получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пока готовил материал для ЗР, СО2 дополз до 1175 и остановился.

Сейчас поужинаю, закрою клапан и посмотрю, что получится.

Не наглядно. Надо систематизировать измерения.

Температура и СО2 - на графике за временной промежуток, с указанием на временном промежутке действий (проветрил, работал, закрыл, открыл и т.д.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Предложат либо стеновой, либо оконный, но он уже есть.

post-4303-0-08933800-1453665255_thumb.jpg

Будут разводить на прочистку вентиляции.

У всех этих "разводил" есть слабое место: они не гарантируют результат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Простите, смысл в этом общении для вас?

Вы хотите постоянно держать в квартире СО2 в норме ( в рамках)?

Я хочу понять, насколько согласуются реальные возможности с требованиями нормативных документов.

Я хочу понять, что реально дают "оконные аэрогиверы".

За 1 час при закрытом клапане СО2 поднялся с 947 до 1675, но тут пришла жена и прервала ход эксперимента :blush:

Завтра продолжу.

Если не интересно, могу не выкладывать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Выложите, интересно.

Вентилятор, кстати, есть у вас?

П.С. В ЗР что-то сложно попасть.

Чтобы результаты ваших опытов увидеть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

результаты ваших опытов увидеть.

Я их здесь и выкладываю. Считаю, что они не секретные. Если ошибаюсь, модераторы поправят.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я их здесь и выкладываю. Считаю, что они не секретные. Если ошибаюсь, модераторы поправят.

Главное, чтобы не получилась очередная антиреклама чего-нибудь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Главное, чтобы не получилась очередная антиреклама чего-нибудь.

Разве что, наших жилых домов с естественной вентиляцией...
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я хочу понять, насколько согласуются реальные возможности с требованиями нормативных документов.

Простите, а как вы это практически узнаете, не установив их?

Мне видится, чтобы получить желаемое, надо сформировать понятный запрос.

Я пока не понимаю, ваших ожиданий от обращения к специалисту, которого вы вызвали. Слово "будут разводить" уже прозвучало.

К чему тогда этот вызов, если вы заранее определились в приоритетах.

Прибор - это опция, ее характеристики написаны в паспорте, к каким нормативным документам вы отдельно взятый прибор хотите привязать, непонятно. Если речь все-таки идет о параметрах микроклимата, то причем здесь отдельно взятая опция притока, когда это вопрос комплексный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Владимир Евгеньевич, а не опрокинута ли у вас в комнате вентиляция часом?

И как учитываете переток (открытые/закрытые двери), смотрите ли направление потоков воздуха?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

при чем здесь отдельно взятая опция притока, когда это вопрос комплексный.

Потому что она связана с окнами и клапанами.

 

Вообще-то, я хотел получить консультацию по телефону, но манагер сказал, что бесплатная консультация только на объекте, и без предоплаты они аэрогиверы не устанавливают.

Хорошо, пусть проконсультирует на объекте, фирма ему за это заплатит.

 

Владимир Евгеньевич, а не опрокинута ли у вас в комнате вентиляция часом?

Кажется, что нет. Из клапана явно дует.
И как учитываете переток (открытые/закрытые двери), смотрите ли направление потоков воздуха?

Вряд ли я дозрею до такой комплексной экспертизы вентиляции в квартире, где даже не делается ремонт, потому что её придётся разменивать. Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Несколько человек решили себе раз и на всю оставшуюся жизнь, что открывание створок и форточек - это хай-энд, на этом прогресс остановился :) Пытаться тут что-то менять бессмысленно.

Не преувеличивайте!. Когда речь заходит о полноценных системах воздухообмена - наблюдается вполне устойчивый консенсус. Другое дело, что зачастую разговор сводился к лозунгу "Воткни клапан или сдохни".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потому что она связана с окнами и клапанами.

Приточка - инструмент, вы - пользователь. Посчитал нужным - крутанул колесико, нажал кнопку- добавил... или убавил, хочешь вообще закрой, соответственно от 0 до 100…и выше кубов. Что тебе комфортно, так и подстраивай систему. Мало- сделай залповое проветривание. Хочешь найти баланс- нет проблем, подстраивайся, ищи, экспериментируй. Не хочешь этим заниматься - установи систему контроля за микроклиматом и исполнения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо же, как тема кислорода заинтересовала наших форумчан... :)

 

Владимир Евгеньевич, посмотри, как и что в своей квартире уже делали другие москвичи.

Для любителей всегда и везде выискивать "скрытую рекламу" - расслабьтесь хоть на время, на цифры лучше посмотрите....

 

 

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ В МОСКВЕ.Документ Microsoft Word.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.