Не успел решить проблемы с узлами примыкания на одном объекте, вылезла проблема на другом. чтоб долго не объяснять, вот фото:

post-49966-0-26663000-1449487616_thumb.jpg

 

А вот маленькие пояснения. Окна на 100 все бликуют, промерил стеклопакет в цеху при плюс 19, прогиб с каждой стороны стеклопакета до 3мм.

Мерил по методике ГОСТ 54175-2012 п.7.4. Формула стеклопакета СПО 32мм, на окнах 4м1/24/4титан70/54, на ББ 4м1/24/4i, размеры все небольшие сами видите. Производитель пакетов говорит так, мамой клянусь все нормально, когда включат отопление, все будет норм, на предложение дать письменную гарантию, на это происходит резкий соскок. Или предлагают проколоть все пакеты и проколы загерметизировать. Но тоже без гарантии. Лично мое мнение, собака где-то зарыта на производстве стеклопакетов. А какой вердикт вынесут Господа присяжные заседатели? Нам пока запретили остеклять данными фекалиями.


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

А какой вердикт вынесут Господа присяжные заседатели? Нам пока запретили остеклять данными фекалиями

Писать протокол разногласий или акт приёмки с указанием причины "неприёмки": ГОСТ 24866-99 п. 3.9 Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД (при отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета).
  • Upvote 1
Posted

Да не, просто сейчас ветер сильный:)

Толщины стекол не проверяли?

Posted

Да не, просто сейчас ветер сильный :)

Толщины стекол не проверяли?

 

Уже задумываюсь об этом.

Posted

Толщины стекол не проверяли?

Разве это задача монтажников?

Налицо несоответствие изделий сертификату ("линза" стеклопакета).

Posted

Разве это задача монтажников?

Налицо несоответствие изделий сертификату ("линза" стеклопакета).

 

Это не вполне верно. Точнее, верно только в случае, четко описанном в ГОСТе на стеклопакеты.

 

ГОСТ Р 54175–2010

9.4 Установленные в настоящем стандарте требования к отклонениям от плоскостности листов стекла в стеклопакете действительны при температуре воздуха (газа) внутри стеклопакета (20 ± 4) °С и атмосферном давлении воздуха 745 – 760 мм р.ст. При необходимости расширения этого диапазона температур и давлений, это должно быть учтено при расчете необходимой толщины стекол в стеклопакете.

 

 

Не успел решить проблемы с узлами примыкания на одном объекте, вылезла проблема на другом. чтоб долго не объяснять, вот фото:

IMG_20151203_151041 (1).jpg

 

А вот маленькие пояснения. Окна на 100 все бликуют, промерил стеклопакет в цеху при плюс 19, прогиб с каждой стороны стеклопакета до 3мм.

Мерил по методике ГОСТ 54175-2012 п.7.4. Формула стеклопакета СПО 32мм, на окнах 4м1/24/4титан70/54, на ББ 4м1/24/4i, размеры все небольшие сами видите. Производитель пакетов говорит так, мамой клянусь все нормально, когда включат отопление, все будет норм, на предложение дать письменную гарантию, на это происходит резкий соскок. Или предлагают проколоть все пакеты и проколы загерметизировать. Но тоже без гарантии. Лично мое мнение, собака где-то зарыта на производстве стеклопакетов. А какой вердикт вынесут Господа присяжные заседатели? Нам пока запретили остеклять данными фекалиями.

 

Вы лучше дайте другое маленькое пояснение: есть ли отопление в доме, и какова температура окружающего воздуха?

  • Upvote 2
Posted

 

Это не вполне верно. Точнее, верно только в случае, четко описанном в ГОСТе на стеклопакеты.

 

 

ГОСТ Р 54175–2010

9.4 Установленные в настоящем стандарте требования к отклонениям от плоскостности листов стекла в стеклопакете действительны при температуре воздуха (газа) внутри стеклопакета (20 ± 4) °С и атмосферном давлении воздуха 745 – 760 мм р.ст. При необходимости расширения этого диапазона температур и давлений, это должно быть учтено при расчете необходимой толщины стекол в стеклопакете.

 

 

 

 

Вы лучше дайте другое маленькое пояснение: есть ли отопление в доме, и какова температура окружающего воздуха?

Примерно 10 по Цельсию днем.

Posted

Если не было обязательного входного контроля (приёмки у субподрядчика), можно занести створку на ночь в отапливаемое помещение, и наутро померить линзу

Posted

Если не было обязательного входного контроля (приёмки у субподрядчика), можно занести створку на ночь в отапливаемое помещение, и наутро померить линзу

 

Я в цеху при плюс 19 мерил, ничего хорошего.

Posted

я в цеху при плюс 19 мерил, ничего хорошего

Тогда возвращаемся к посту №3.
Posted

 

 

Я в цеху при плюс 19 мерил, ничего хорошего.

 

Ещё давление атмосферное, безусловно, влияет на "линзу".

 

Но есть и другие причины, откуда она может появляться изначально: избыточная влажность в сборочном цехе и молекулярное сито с особенностями...

  • Upvote 1
Posted

Или предлагают проколоть все пакеты и проколы загерметизировать.

Так в порядке эксперимента, отчего парочку другую не проколоть?

Posted

 

Так в порядке эксперимента, отчего парочку другую не проколоть?

 

Только бутилом (для герметизации этих проколов) нужно заранее запастись.

  • Upvote 1
Posted

Ещё давление атмосферное, безусловно, влияет на "линзу".

 

Но есть и другие причины, откуда она может появляться изначально: избыточная влажность в сборочном цехе и молекулярное сито с особенностями...

Вот на это и грешим.

 

Так в порядке эксперимента, отчего парочку другую не проколоть?

А не заплачут они в дальнейшем?

Posted

 

?! :blink:

Ну если сито не сработает повторно на осушение? То возможно потом запотевание межстекольного пространства.

Posted

Ну если сито не сработает повторно на осушение? То возможно потом запотевание межстекольного пространства.

 

А, в этом смысле... :)

 

Организуете теплую комнату, СУХУЮ жаркую баню, и в этих условиях прокалываете!

Posted

Организуете теплую комнату, СУХУЮ жаркую баню, и в этих условиях прокалываете!

Мне казалось, что абсолютная влажность тёплого воздуха выше, чем у холодного. Я ошибался?
  • Upvote 1
Posted

Как прокалываете? Если так: берём шприц на кубов 20. Набираемых сухого чистого воздуха. Протыкаем в середине рамки только одну полку и вгоняем воздух. Снимаем иголку. Давление выравнивается. Вынимаем игроку. Делаем маленькое углубление сверлом и потом капаем туда герметика.

  • Upvote 1
Posted

Мне казалось, что абсолютная влажность тёплого воздуха выше, чем у холодного. Я ошибался?

 

У народа жарко и сухо - синонимы! :)

 

Эксперты исправляют линзы морозной ночью! Правда иногда стекла не спешат выгибаться и, как назло, присоска плохо держит стекло, когда возникает желание ускорить процесс и "растянуть" пакет!

Posted

Ребята, подскажите, вот этот самый прокол где-то регламентируется или нет?

И все-таки какова вероятность выпадения конденсата внутри пакета после прокола?

Posted

Мне казалось, что абсолютная влажность тёплого воздуха выше, чем у холодного. Я ошибался?

Все правильно...если уж заполнять стеклопакет дополнительным воздухом, то морозной ночью :)

http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=14301

  • Upvote 1

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.