Elektrik1982 Опубликовано: 3 декабря, 2015 Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Приветствую.... Ребят, нужна ваша помощь: Есть привод 680xri. Нужен совет, как подключить его к управляющему напряжению +- 10 вольт. Знаю, вопрос тупой. Честно скажу, я не вижу вариантов. По схеме из мануала он управляется переменным резистором и переключение полярности производится при помощи контакта реле. И еще, у кого-нибудь было в практике такое, что приходилось собирать замену переменному сопротивлению на транзисторах либо на чем-либо еще? Мануал на привод: 340xri__680xri__1220xri_eng.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 3 декабря, 2015 Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Есть специальные микросхемы (цифровой потенциометр), которые управляются по цифре. Например: http://chipspace.ru/...-ad5241-ad5242/ Только не совсем понятно, откуда берется +/- 10 В? К чему Вы хотите подключить этот привод? К PLC? Или к ПК? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Есть специальные микросхемы (цифровой потенциометр), которые управляются по цифре. Например: http://chipspace.ru/...-ad5241-ad5242/ Только не совсем понятно, откуда берется +/- 10 В? К чему Вы хотите подключить этот привод? К PLC? Или к ПК? Сигнал берется с блока Сименс - аналоговое управление. Получается, что мне надо этим внешним сигналом +/- 10 вольт управлять электронным потенциометром, а уже этот потенциометр по схеме, указанной в мануале, подключить к серво.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 3 декабря, 2015 Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Привет, Мих. То есть Simens выдаёт аналоговый сигнал +/-10в. Или токовый 0-20 мА? Если выдаёт аналоговый сигнал, зачем тогда городить "электронный потенциометр"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 3 декабря, 2015 Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Сигнал берется с блока сименс - аналоговое управление. Получается, что мне надо этим внешним сигналом +- 10 вольт управлять электронным потенциометром, а уже этот потенциометр по схеме, указанной в мануале, подключить к серво.... Я не понимаю, что такое +/- 10 в Чем задается скорость вращения и направление? Импульсами? Напряжением? Полярностью? И еще вопросы: Можно ли обойтись несколькими фиксированными скоростями? Скажем 2, 3 скорости? Одна быстрая скорость для основного перемещения, вторая - медленная для точного подъезда к цели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 3 декабря, 2015 Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Аналоговый сигнал +/-10 вольт - напряжение. Если устройство имеет на входе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт значит, что минимальной скорости соответствует напряжение 0 В, максимальной – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню скорости от min до max. Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала. Если выбрать подключение как на картинке, то можно управлять приводом в обоих направлениях. +10в. по часовой, -10в. - против. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Привет, Мих. То есть Simens выдаёт аналоговый сигнал +/-10в. Или токовый 0-20 мА? Если выдаёт аналоговый сигнал, зачем тогда городить "электронный потенциометр"? Дело в том, что именно на этом приводе некуда подключать этот внешний сигнал. И в мануале написано, что удаленное управление производится при помощи потенциометра. А раз некуда подключить внешний сигнал, значит надо выйти из ситуации по-другому.... Вот я и прошу помощи, вдруг кто сталкивался с подобным.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 3 декабря, 2015 Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Аналоговый сигнал +/-10 вольт - напряжение. Еслиe устройство имеет на входе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт значит, что минимальной скорости соответствует напряжение 0 В, максимальной – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню скорости от min до max. Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала. Если выбрать подключение как на картинке, то можно управлять приводом в обоих направлениях. +10в. по часовой, -10в.-против. ))))) С этим все понятно. В мануале все подробно расписано. Я про выход с Siemens'a спрашиваю. Что из него выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Я не понимаю, что такое +/- 10 в Чем задается скорость вращения и направление? Импульсами? Напряжением? Полярностью? И еще вопросы: Можно ли обойтись несколькими фиксированными скоростями? Скажем 2, 3 скорости? Одна быстрая скорость для основного перемещения, вторая - медленная для точного подъезда к цели. о В этом-то и фишка: 0 - двигатель стоит, а полярностью и величиной напряжения задается скорость и направление движения. Ступенчатая скорость тут не подойдет - масса перемещаемого объекта великовата и способ сцепки ременный. Просто порвет ремни. Было бы сделано, как у Кабана - вопросов бы не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 ))))) С этим все понятно. В мануале все подробно расписано. Я про выход с Siemens'a спрашиваю. Что из него выходит? Сименс выдает либо +/- 10 вольт либо 4-20 мА. Если использовать схему управление по току, то тут реверса нет. А он нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2015 Аналоговый сигнал +/-10 вольт - напряжение. Если устройство имеет на входе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт значит, что минимальной скорости соответствует напряжение 0 В, максимальной – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню скорости от min до max. Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала. Если выбрать подключение как на картинке, то можно управлять приводом в обоих направлениях. +10в. по часовой, -10в. - против. Дим, как считаешь, есть такие приборы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 4 декабря, 2015 Share Опубликовано: 4 декабря, 2015 Дим, как считаешь, есть такие приборы? Какие, Миша? Ты имеешь в виду электронный потенциометр или что? Скоростью можно управлять с помощью аналогового сигнала 4-20мА, а команды пуска, остановка и изменения режимов вращения подаются дискретными сигналами с выходов контроллера и нет проблем. Вот туи написано: http://www.sprintele...00i_man_rus.pdf Модель прибора другая, а функции идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 4 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2015 Все, ясно. Вопрос решен иначе. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения