romero Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Какой из пакетов, на ваш и не ваш взгляд, при средней температуре по больнице в диапазоне от +5 до -15 градусов Цельсия? 1.) 4i - 16 TGI Ar - 4M1 - 20 TGI Ar - 4i Разнокамерный: 16 - аргон в холодной узкой камере, 20 - аргон в широкой теплой камере. 2.) 4i - 18 TGI Ar - 4M1 - 18 TGI Ar - 4i Газ в одинаковых камерах работает при разной температуре. Калькулятор товарища Sadikov GmbH выдал незначительное преимущество разнокамерного варианта. Но! Калькулятор считает только центральную зону без учета теплой дистанционки. А в центральной зоне почти как в Багдаде: все спокойно. + 2 низкоэмиссионных типа Top N+, если точнее, то Optiterm S3 (эмисситент 0.03). Лучшего сочетания производитель стеклопакетов - продавец окон мне не попадается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Osc Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Разница пренебрежима мала. После 16 мм возрастает конвекция в межстекольном пространстве, и величина R0 чуть снижается, но Вы это не ощутите. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РСК Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Дистанционная рамка "теплый край" предназначена для максимального уменьшения конденсата по краевой зоне. Особого прироста по теплу не даст. А если учитывать последние события, о которых есть целая тема, то можно с уверенностью сказать, что не всякая рамка из пластика есть гуд. У некоторых товарищей она выполнена столь погано, что с ее адгезией говорить о каких-либо приростах просто не комильфо! 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 октября, 2015 Share Опубликовано: 17 октября, 2015 Дистанционная рамка "теплый край" предназначена для максимального уменьшения конденсата по краевой зоне. Особого прироста по теплу не даст. Не в моей привычке кого-то комментировать и приставать. Но, раз вас поддерживают форумчане, значит такое мнение распространено. Ну давайте осмыслим ваши слова "уменьшает конденсат". Раз уменьшает, значит температура выше. А раз выше, значит прирост тепла есть (по сравнению с обычным вариантом с алюм рамкой). Так же увеличивается R окна. Это свидетельствует, что температура в целом по площади окна выше. А по поводу конденсата. При нормированных условиях температуры, вентиляции (влажности) это обычно видимое на глаз преимущество теплого края" не видно. Так как оно не основное. Основное это "выравнивание" температур поверхности окна. В окнах с высокими значениями R. В обычные окна такие рамки менее эффективны. А если учитывать последние события, о которых есть целая тема, то можно с уверенностью сказать, что не всякая рамка из пластика есть гуд. У некоторых товарищей она выполнена столь погано, что с ее адгезией говорить о каких-либо приростах просто не комильфо! Полностью согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romero Опубликовано: 17 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 17 октября, 2015 (изменено) Вряд ли европейцы, придумывая теплую рамку, думали о том, что у русских зимой при -20 окно будет потеть и даже обмерзать. Основная задача при замене алюминия - снизить колоссально излишние потери на микроскопической площади по краям стеклопакета (а в мечтах и остановить их). Стекло оно тО-О-Олстое - тепло проводит хорошо-о-о, алюминий то-о-о-нкий, но тепло проводит не в пример лучше. Вот и получается ...опа по краям. А конденсат - он на стреме стоял, вот на него вину и списали. Конденсат - это следствие, причина - теплопотери через алюминий и герметик. Разведя костер на полу, можно добиться особого прироста по теплу) Изменено 17 октября, 2015 пользователем romero Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WindowsBase Опубликовано: 26 октября, 2015 Share Опубликовано: 26 октября, 2015 Калькулятор товарища Sadikov GmbH... Сорри за оффтоп, но что это за зверь этот калькулятор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 26 октября, 2015 Share Опубликовано: 26 октября, 2015 Расчеты производились в программе Window 7.х LBNL ( Lawrence Berkeley National Laboratory). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...