Перейти к публикации
forum-okna.ru

Конденсат на алюминиевом витраже стекает на нижний этаж


Рекомендованные сообщения

А разве стойки не будут переохлаждаться из-за зон "холодного остекления"? и не возникнет мостик холода?

 

Как я понял, предлагают поменять стекло на стеклопакеты + "компенсаторы толщин". Как при этом будут выглядеть вертикальные переходы от холодных этажей к теплому и обратно?

 

Так называемые вами "компенсаторы толщин" тоже являются терморазрывом. Штатная комплектующая приблуда в алюминиевых витражах.

В местах стыка холодное/теплое требуется утепление стойки с "невидимой" стороны. Ригеля со стороны межэтажки тоже утепляются.

Под вертикальными переходами вы видимо подразумеваете перепад плоскости утепленной части витража? Так и будет выглядеть, как у меня на картинке. По верху дополнительно структурным или полиуретановым герметиком пройтись. Все пластиковые части красятся в +\- цвет витража, чтоб в глаза не бросалось.

Если вы подобного еще не видели - значит не обращали внимания - приглядитесь попристальней на "градусники" жилых домов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Как грязи таких переделок из холодного в теплое. Только геморройное это дело, и не дешевое.

Тем не менее, согласен, что лучше так, чем вторую нитку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Иногда можно или лучше и 2-ю нитку. Но это достаточно редкий случай.

В основном вторая нитка, решив проблему "тепла", прибавляет иных проблем в разы.

 

И смех, и грех - у меня сейчас на разработке заказ. У людей был, впрочем, и сейчас есть, П-образный балкон из Штокузита, решили сделать "тепло". ПВХшники им всё посчитали, самое большое стекло открывается в самую большую створку ПВХ. И поставили ПВХ вплотную. Вплотную, Карл!!! 2 угла!!! Чем думали? :blink:

Хозяева в процессе ремонта не трогали окна, сделали внутри отделку экстра-класса... и поняли, что им жить с запыленными, не открывающимися стеклами. :megalol:

Стоит задача теперь всё это безрамное безобразие снаружи до основания разобрать. :blink::megalol:

И этаж, как обычно у меня, не очень низкий... :)

 

Недавно аналогичная история была с холодным из алюминиевой оконной-штапиковой системы. Там соосность соблюли - холодные створки скрутили, но оставили глухие стекла - типа теплее будет. Теплее может и стало, но стало и грязнее и сильно мокрее на стеклах... 22-й этаж. Бить молотком не вариант. Отделку ломать не хотели. Способ есть, но его цена повергла в шок и подвигла хозяев к принятию решения, что отделку дешевле переделать. ;)

 

И таких историй в принципе каждую осень - одна смешнее другой для меня. Но не для хозяев "теплого" остекления. Поэтому сто раз думать и тысячу раз взвешивать все варианты!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Вчера установили 2 нитку.

Окна Deceuninck форвард 60мм, 4i-(10)-6v1-(8)-4мм заплатил 75 тыс. руб. с установкой.

Стеклопакет пока не поставили, т.к. разобрал 1 ряд кирпичей (перестраховался с подгонкой по высоте) и не установлены откосы между витражом и пластиковым окном.

Балконную деверь сняли со сломанной балконной перегородки (как отмывать от бетона…).

https://my.mail.ru/b...aniroka/50.html

 

Сегодня набрал сэндвич панелей...

Кирпичи зря разобрали на большом окне, но я не парюсь, т.к. установка прошла как по маслу часа за 2, а так пришлось бы жестко на крайнем правом окне.

Спасибо замерщику, что заметил это на подписании договора.

 

Как закончу с пластиковыми окнами, собираюсь поменять фурнитуру на алюминиевом витраже. Сейчас 2 форточки работают из 7...

В офисе предлагали поменять стеклопакеты в комнатах на 2х камерные, но монтажник сказал, что необходимости в этом не видит и предложил перезимовать.

 

Наверно можно было послушать каменщиков и собрать короб, чтобы не дублировать сэндвич 30 см, который спрячется под подвесным потолком…

Это могло сэкономить около 15 тыс. руб.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Отговаривали вас, отговаривали от такого решения.... Теперь постоянно открытые алюминиевые створки держать от конденсата. В общем, когда надумаете снимать внешние стекла в витраже из-за грязи и конденсата + снег-дождь, текущего теперь к нижним соседям - пишите в личку, дам контакт альпиниста в Уфе.

Зря выброшенные деньги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Отговаривали вас, отговаривали от такого решения.... Теперь постоянно открытые алюминиевые створки держать от конденсата. В общем, когда надумаете снимать внешние стекла в витраже из-за грязи и конденсата + снег-дождь, текущего теперь к нижним соседям - пишите в личку, дам контакт альпиниста в Уфе.

Зря выброшенные деньги.

Эти аргументы были весомы, чтобы поменять холодное на теплое. Но в Уфе я не нашел исполнителей, кто бы взялся за это дело! Я как понял, очаг этих технологий СПБ. А наши монтажники категорически против замены, хотя на до меня на 9 этаже был установлен теплый витраж на этапе строительства. Я думаю, боятся, что, вынув холодный витраж, верхние этажи перекосятся, но вслух это никто не произнес...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Эти аргументы были весомы, чтобы поменять холодное на теплое. Но в Уфе я не нашел исполнителей, кто бы взялся за это дело! Я как понял, очаг этих технологий СПБ. А наши монтажники категорически против замены, хотя на до меня на 9 этаже был установлен теплый витраж на этапе строительства. Я думаю, боятся, что, вынув холодный витраж, верхние этажи перекосятся, но вслух это никто не произнес...

Монтажники категорически против замены, потому что не умеют. Утепление фасадки - самое простое, технологически правильное и элегантное решение.

ПВХшники просто напустили туману, напугав тем, чего не самом деле не будет (перекосы из-за термомоста решаются кучей способов). Да и вынимать холодный витраж никто не предлагал - нужно лишь стекла и открывания поменять.

 

Эксплуатация по итогам покажет результат, кто из тех, кто Вам предлагал, был прав. Кстати претензии по поводу конденсата между стеклами и грязи к ПВХшникам даже не получится предъявить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.